Iniciar sessão ou registar-se
    • NBA
    • 22 dezembro 2016 editado

     # 1

    Bom dia,

    Estou a construir uma moradia e estou na fase de começar a ver quem vai instalar o sistema de isolamento térmico exterior.

    No meu projeto térmico está previsto etics de 7 cm a ser colocado sobre parede dupla (bloco térmico de 20cm e tijo de 11cm).

    Gostava de saber o que me recomendam (marcas), quais os aspetos que tenho que ter cuidado aquando do pedido de orçamentos.

    Queria estar minimamente preparado para esses aspetos quando começarem a ir à obra para fazerem orçamentos

    Muito obrigado
  1.  # 2

    Colocado por: NBAquais os aspetos que tenho que ter cuidado aquando do pedido de orçamentos.

    Visitar 2 ou 3 obras que a empresa tenha em execução e aferir a qualidade e cuidado postos no trabalho.
    Eu diria que 80% da eficácia do sistema advém da qualidade de execução.
    Concordam com este comentário: larkhe, a loja do isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
    • NBA
    • 22 dezembro 2016

     # 3

    Acredito que tenha muita razão, no entanto como leigo na matéria como é que consigo ver se o capoto está ou foi bem executado?

    Quais os pormenores (ou pormaiores) que devo ter em atenção?
  2.  # 4

    Sistema de colagem e fixação
    Perfis de arranque, canto etc
    Bases para fixação de luminárias tubos de queda etc
    Contrafiamento das placas
    Remates junta a portas e janelas
    Reforço dos cantos e ângulos
    Duplo barramento armado nas zonas de maior impacto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
  3.  # 5

    Eu tenho a ideia que para instalarem esses sistemas (Capotto ou de outra marca) as empresas tem de ser certificadas pela empresa do sistema. Parece-me um bom ponto de partida escolher apenas as que sejam certificadas.
  4.  # 6

    Colocado por: RibeiroSantosParece-me um bom ponto de partida escolher apenas as que sejam certificadas.

    Sem duvida, contudo todos sabemos como funcionam os sistemas de certificação :))
  5.  # 7

    O que quero dizer é que se, quando pedir orçamento e exigir certificação se calhar evita perder algum tempo, digo eu :)

    Sim, infelizmente muitas vezes as certificações valem o que valem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
  6.  # 8

    Eu sou um gajo que passo metade do meu tempo a exigir papeis, certificações e afins. A função assim o exige. Porem, a grande maioria de nada serve para além de cumprir requisitos legais. Aferir se o trabalho produzido corresponde aos normativos da certificação é essencial, depois da cag… feita muito pouco há a fazer. A melhor garantia de um trabalho é a sua perfeita execução.
    Concordam com este comentário: Skinkx, NBA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
    • NBA
    • 22 dezembro 2016

     # 9

    Colocado por: zedasilvaSistema de colagem e fixação
    Perfis de arranque, canto etc
    Bases para fixação de luminárias tubos de queda etc
    Contrafiamento das placas
    Remates junta a portas e janelas
    Reforço dos cantos e ângulos
    Duplo barramento armado nas zonas de maior impacto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NBA


    Quanto ao sistema de colagem e fixação deve ser cordão em toda a volta da placa e 4 a 6 pontos distribuídos pela placa e com parafusos de fixação (certo?)
    Perfis de arranque, canto etc - Não percebo nada do assunto.
    Bases para fixação de luminárias tubos de queda etc - Para fixa rposteriormente os candeeiros e tubos deve ser já acautelado?
    Contrafiamento das placas - Acho que sei o que é, é igual ao acentamento de tijolo (certo?)
    Remates junta a portas e janelas -qual o cuidado que devo ter.
    Reforço dos cantos e ângulos -
    Duplo barramento armado nas zonas de maior impacto

    Já contatei um indivíduo e num restauro de uma moradia aplicou:

    EPS 6 cm
    Colagem e barramento das placas de poliestireno com cola Therm pro
    Fixação mecânica das placas de poliestireno com buchas em PVC
    Aplicação cantos em PVC em todas as arestas da vivenda
    Aplicação de barramento com incorporação da rede com tratamento anti alcalino de 160 gr
    Aplicação de uma segunda camada de rede até 1,5 m para reforço do sistema nas zonas com risco de maior impacto
    Aplicação de um segundo barramento com cola Therm pro
    Aplicação de primário Weber prim
    Acabamento com massa decorativa de revestimento final – média

    Que tal este tipo de trabalho?
  7.  # 10

    Colocado por: NBA

    Quanto ao sistema de colagem e fixação deve ser cordão em toda a volta da placa e 4 a 6 pontos distribuídos pela placa e com parafusos de fixação (certo?)
    Perfis de arranque, canto etc - Não percebo nada do assunto.
    Bases para fixação de luminárias tubos de queda etc - Para fixa rposteriormente os candeeiros e tubos deve ser já acautelado?
    Contrafiamento das placas - Acho que sei o que é, é igual ao acentamento de tijolo (certo?)
    Remates junta a portas e janelas -qual o cuidado que devo ter.
    Reforço dos cantos e ângulos -
    Duplo barramento armado nas zonas de maior impacto

    Já contatei um indivíduo e num restauro de uma moradia aplicou:

    EPS 6 cm
    Colagem e barramento das placas de poliestireno com cola Therm pro
    Fixação mecânica das placas de poliestireno com buchas em PVC
    Aplicação cantos em PVC em todas as arestas da vivenda
    Aplicação de barramento com incorporação da rede com tratamento anti alcalino de 160 gr
    Aplicação de uma segunda camada de rede até 1,5 m para reforço do sistema nas zonas com risco de maior impacto
    Aplicação de um segundo barramento com cola Therm pro
    Aplicação de primário Weber prim
    Acabamento com massa decorativa de revestimento final – média

    Que tal este tipo de trabalho?


    "Quanto ao sistema de colagem e fixação deve ser cordão em toda a volta da placa e 4 a 6 pontos distribuídos pela placa e com parafusos de fixação (certo?)"
    Nem sempre, depende como em tudo.
    A fixação mecânica, regra geral em obra nova não é necessário, se estivermos a falar de EPS com menos de 15cm de espessura.
    Além desse método de colagem "Cordão e Pontos" também é possível o barramento integral da placa, se e só se as paredes estiverem bem planas e aprumadas.

    "Aplicação cantos em PVC em todas as arestas da vivenda"
    Terá aplicado os perfis de pingadeira? os perfis de caixilharia?

    "Aplicação de uma segunda camada de rede até 1,5 m para reforço do sistema nas zonas com risco de maior impacto"
    Foi você que assim pediu ou foi ele que referiu que era melhor?
    Num sistema normal não é necessário a dupla rede.


    Deve-se sempre seguir com aquilo que as marcas referem e todas elas tem um "manual de aplicação" ou algo parecido.
    No seu caso, sendo uma obra nova, creio que ao seguir o manual de aplicação não é preciso haver mais "invenções.
    Depois claro está, toda essa lista que você apresentou que esse indivíduo lhe deu, até pode estar perfeita correta para a situação que ele encontrou, e quanto a isso não posso opinar, contudo, a meu ver, é dificil haver uma casa onde não seja preciso um perfil de caixilharia e um perfil de pingadeira, e pelos vistos ele não mencionou, se calhar não colocou, se não colocou e vendo os nomes que ele lhe deu a marca utilizada foi WEBER portanto a WEBER refere a utilização desse mesmos perfis nas zonas indicadas
    • NBA
    • 22 dezembro 2016

     # 11

    Estou a tentar perceber os pormenores básicos de instalação de capoto. Toda a ajuda é bem vinda.

    Quero estar minimamente preparado para "enfrentar" os aplicadores de capoto e perceber os seus métodos de instalação.

    No mínimo entender a linguagem técnica.

    Quem passou por esta fase que se pronuncie com a sua experiência.
    • NBA
    • 25 dezembro 2016

     # 12

    Boa noite,

    Gostaria que me ajudassem numa dúvida para a aplicação do capoto:

    Para aplicar o EPS no bloco térmico é necessário que a parede esteja rebocada?

    SE sim, pode ser reboco normal ou tenho que ter algum cuidado especial?

    Obrigado e toda a ajuda é bem vinda.
    • NBA
    • 28 dezembro 2016

     # 13

    3 representantes de marcas diferentes de instalação de capoto estiveram na minha construção. O que dizer?
    Cada cabeça sua sentença.
    Espero pelo valor de cada um e depois logo digo.
    Boas festas.
  8.  # 14

    Porque cada cabeça sua sentença?
  9.  # 15

    Colocado por: Anonimo16062021
    Não..


    seria melhor fazer uma experiencia, pois alguns blocos partem-se bastante e as buchas ficam a fazer nada. principalmente quando falamos de xps ou eps. já agora qual é a cor? ou melhor, qual o coeficiente de absorção solar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
    • NBA
    • 28 dezembro 2016

     # 16

    Apresentaram métodos de aplicação algo diferenciados a referir:
    - Dois usam pó de cimento para colar placas o outro fez questão que só faria o trabalho se usasse Resina ( de tal forma a convicção do homem).
    - Dois obrigatoriamente referiram o uso do embuchamento o da resina disse (nem pensar, não se meta nisso).
    - Nenhum usa o cordão à volta da placa, mas sim por pontos (mas todos mostraram recetivos em aplicar o cordão mais dois pontos no meio).
    - Um disse que no bloco térmico devia estar rebocado os outros dois disseram que não era preciso.
    - Rede de fibra de vidro reforçada a 1 metro de altura (dois sim o outro não precisa)
    - Reforço na diagonal junto das janelas (só um referiu).
    - Acabamento final ( um sugere reboco final de forma a receber tinta acrílica).
    - Provavelmente orçamentos com valores díspares (ou não).
    Vamos aguardar.

    Marcas (sem ordem específica )
    Weber; Viero; Secil.
    Instaladores certificados.
  10.  # 17

    certificados? o que quer dizer isso?
  11.  # 18

    Colocado por: NBAApresentaram métodos de aplicação algo diferenciados a referir:
    - Dois usam pó de cimento para colar placas o outro fez questão que só faria o trabalho se usasse Resina ( de tal forma a convicção do homem).
    - Dois obrigatoriamente referiram o uso do embuchamento o da resina disse (nem pensar, não se meta nisso).
    - Nenhum usa o cordão à volta da placa, mas sim por pontos (mas todos mostraram recetivos em aplicar o cordão mais dois pontos no meio).
    - Um disse que no bloco térmico devia estar rebocado os outros dois disseram que não era preciso.
    - Rede de fibra de vidro reforçada a 1 metro de altura (dois sim o outro não precisa)
    - Reforço na diagonal junto das janelas (só um referiu).
    - Acabamento final ( um sugere reboco final de forma a receber tinta acrílica).
    - Provavelmente orçamentos com valores díspares (ou não).
    Vamos aguardar.

    Marcas (sem ordem específica )
    Weber; Viero; Secil.
    Instaladores certificados.


    Não há que inventar muito, isto é, se você for às próprias marcas lá está um manual de aplicação.
    Esse manual de aplicação deve ser seguido.

    A questão de "instaladores certificados" não trás nem menos nem mais vantagens do que os não certificados.

    Creio que tudo começa mal logo no inicio "pó de cimento" "resinas"?....

    Todas as marcas tem o seguinte:
    Argamassa de Colagem - Produto A
    Painel isolante - Produto B
    Argamassa de Barramento - Produto C, ou porventura caso seja o caso de um produto 2em1, poderá ser o Produto A novamente
    Rede fibra de vidro - Produto D
    Revestimento - Produto E

    Quanto aos acessórios, depende de caso para caso.
    Mas essa questão de "pós de cimentos" "resinas" etc etc, está mal. Deve pedir para orçamentar aquilo que a marca refere no certificado, nem mais nem menos.
  12.  # 19

    Colocado por: NBA3 representantes de marcas diferentes de instalação de capoto estiveram na minha construção.


    Colocado por: NBAInstaladores certificados.


    Os instaladores não representam marcas, e não são certificados.
    Você chamou três gajos à obra, e cada um deu a sua opinião.
  13.  # 20

    No que diz respeito à ATLAS por exemplo:

    Argamassa de colagem:
    ATLAS HOTER S
    ou
    ATLAS HOTER U

    Painel isolante (em EPS):
    ATLAS FASADA
    ou
    ATLAS FASADA GRAFIT

    Argamassa de Barramento:
    ATLAS HOTER U

    Rede Fibra de Vidro:
    ATLAS SSA-1363

    Revestimento:
    ATLAS CERMIT SN-MAL

    Acabamento:
    ATLAS FASTEL NOVA

    Este é o esquema que mais temos recomendado e que mais temos fornecido.
    A questão da parte da colagem, se usarmos a ATLAS HOTER U, que é um produto 2em1, poderemos fazer a situação da colagem e posteriormente o barramento sempre com o mesmo produto, menos confusão em obra, mesmo para o aplicador.

    Se é preciso ou não o bloco térmico estar rebocado? Sim e não. Se você tiver esse trabalho orçamentado por parte do empreiteiro, então não perde nada em deixa-lo fazer. Se não tiver orçamentado, também não é por aí que as coisas irão correr mal.

    Fixação mecânica? Em obra nova raramente é necessário. Contudo se pretender pode-se colocar.

    Quanto à aplicação em si.
    A colagem é feita com cordão perimetral e 4 a 8 pontos distribuídos uniformemente pela placa e/ou barramento completo da placa.
    Reforço das zonas frágeis com os perfis de canto, pingadeira, caixilharia, zonas das aberturas etc etc.
    Barramento armado com duas camadas de argamassa e a rede de fibra de vidro entre essas duas camadas
    Revestimento e posteriormente acabamento.
 