Quais são os passos que devo tomar?
- Isolar imediatamente da humidade o betão para tentar diminuir o processo de oxidação?
- Depois/durante o isolamento como tentar salvaguardar a estrutura que já está oxidada?
O que quero dizer, é que não é tão grave como parece
A que título pode ser a construtora e/ou o técnico responsável pela obra inicial ser invocado devido a problemas de desenho e construção?
Colocado por: doubtRMQue garantia haveria nesta intervenção?
Colocado por: doubtRMA que título pode ser a construtora e/ou o técnico responsável pela obra inicial ser invocado devido a problemas de desenho e construção?
água que escorre de uma parede lateral da sub-cave (também em betão), porque a zona possui ribeiros subterrâneos de baixo caudal
Colocado por: tiagoribeirohá possibilidade da ferrugem se alastrar por toda a armadura contígua a estas zonas (mesmo estando bem coberta de betão).
Colocado por: zedasilvaEm teoria sim.
Na prática, a menos que a zona venha a perder tb o recobrimento, é um processo lento
Colocado por: tiagoribeiroNa prolongação dos ferro dos pilares na laje disseram-me para os pincelar com uma aguada de cimento, faz sentido?
Colocado por: zedasilva
Não!
Pega uma escova de aço no berbequim, e retira aquela ferrugem toda, depois pinta aquilo com um inibidor de ferrugem qualquer.
Colocado por: tiagoribeiroTerei que partir o betão à volta do ferro?