Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 121

    para quem interessar esta solução com um termoacumulador de 300litros com produção instantanea de AQS em serpentina higienica aço inox anti-legionella,
    Concordam com este comentário: anirak
      Vacuo (Medium).jpg
      Solar HT (Medium).jpg
  2.  # 122

    Qual é a função da serpentina higiénica e porquê esse nome? E já agora, como é que a produção é instântanea havendo um acumulador?
  3.  # 123

    Colocado por: tostexQual é a função da serpentina higiénica e porquê esse nome? E já agora, como é que a produção é instântanea havendo um acumulador?
    nesta solução a agua de consumo não é a agua da inercia que esta dentro do deposito,
    a agua de consumo é produzida dentro de uma serpentina em aço inox 404 que esta imersa na agua de acumulação, daqui a desgnação de higiénica com produção instantanea pois o volume da serpentina de aquecimento é de somente 18 litros e funciona pelo principio de primeira a entrar, primeira a sair ou FIFO,

    obviamente que esta solução é exclusivamente para utilização doméstica, noutros ambientes existem outras soluções.
      Deposito HSP.jpg
  4.  # 124

    esta foto tem mais em detalhe a posição das eventuais serpentinas, esta solução permite até 3 serpentinas de diferentes fontes além da destinada para AQS, tem volumes até aos 5.000 litros de inercia,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: milongue
      Deposito HSP2.jpg
  5.  # 125

    Fixe!!
  6.  # 126

    e penso que tambem existe uns proprio para BC com serpentina maior que ate é possivel colocar um recuperador pois aquece mais de metado do deposito!!! e outro sem que tb faz o mesmo!
  7.  # 127

    Colocado por: Sergio Rodriguese penso que tambem existe uns proprio para BC com serpentina maior que ate é possivel colocar um recuperador pois aquece mais de metado do deposito!!! e outro sem que tb faz o mesmo!

    são os de 3 serpentinas, sendo que a serpentina superior é sobre-dimencionada propositadamente para as bombas de calor de baixa temperatura,
  8.  # 128

    exactofacto!!!
  9.  # 129

    mas não sao os de 3 serpentinas, os da BC so têm 2 serpentinas!
  10.  # 130

    Colocado por: Sergio Rodriguesos da BC so têm 2 serpentinas!

    ora o que tem assim de tão importante uma serpentinazita a mais:
      DPST BC.jpg
  11.  # 131

    nada, é so mais maior grande!!
    Concordam com este comentário: jorgealves
  12.  # 132

    estes colectores a tubos de vácuo têm um sistema patenteado de limitação de temperatura em que limita a permuta do fluido frigogénio existente no tubo para o fluido primário da circulação solar a 90ºC,
    na fig 1 esta o sistema em funcionamento normal, na fig 2 por força de um bimetal é fechada a passagem de fluido evaporado sobre-aquecido para a câmara de condensação impedindo a permuta com o liquido solar do primário, se devido á permuta no deposito a temperatura do primário baixar dos 90ºC o bimetal abre e deixa passar o fluido evaporado sobre aquecido para fazer condensação ao permutar com o liquido solar.
      Vacuo2.jpg
  13.  # 133

    uma coisa diferente,
    fogão de sala misto, ar e aquecimento de agua para apoio a solar térmico e aquecimento ambiente por piso radiante hidráulico,
      Fogão de sala hidro.jpg
      IMG_2835.JPG
  14.  # 134

    Colocado por: jorgealvesfogão de sala misto

    Este é algum dos modelos da Aquaflam ?
  15.  # 135

  16.  # 136

    Então e qual é o feedback do seu cliente sobre a instalação? À quanto tempo foi feita esta instalação? Estão satisfeitos com o investimento, em termos de aquecimento e AQS?
  17.  # 137

    À quanto tempo foi feita esta instalação?

    há cerca de 2 meses,

    Colocado por: santosvieiraEstão satisfeitos com o investimento, em termos de aquecimento e AQS?

    está muito acima do que estavam há espera.

    a bomba de calor acho que só vai trabalhar para arrefecer, neste tempo praticamente nem trabalhou, quando chegar o calor é que vai trabalhar a serio pois a instalação é em Faro.
  18.  # 138

    Realmente é uma solução que me parece bastante interessante. Para quem tenha "acesso" a lenha com facilidad€, penso que é uma solução muito interessante.
    Neste caso qual é a área a aquecer (em m2) e o PRH é o Bekotec de baixo perfil? E já agora, qual a capacidade do depósito de inércia associado?
    Pergunto apenas para poder comparar essa aplicação com a minha ;) ?
    Concordam com este comentário: joni
  19.  # 139

    tem cerca de 140m2 de área util, o sistema usado é o Bekotec normal de 52mm (existem outros de mais baixo perfil),

    o deposito de inercia tem 300 litros.
  20.  # 140

    Colocado por: jorgealvespara quem interessar esta solução com um termoacumulador de 300litros com produção instantanea de AQS em serpentina higienica aço inox anti-legionella,
      Vacuo (Medium).jpg
      Solar HT (Medium).jpg


    Sr. Jorge Alves, acha que um sistema destes se adequa ao meu caso, 4 casas de banho, o nº de pessoas não é certo, mas a pensar nos amigos/as que normalmente a nossa filha convida e no futuro, é contar aí com 8 pessoas. E acha que seria possível durante primavera, verão e outono, aquecer a água só com o solar?
 
0.0985 seg. NEW