  1.  # 21

    Colocado por: Ramiro1041A válvula tem uma rosca cinzenta que parece estar fechada. É assim ou devia estar desenroscada?
    em principio não deve mexer nela.
    o sistema tem que repor agua automaticamente sem qualquer intervenção, essa é a função da válvula de enchimento automático.

    Colocado por: Ramiro1041Em funcionamento estava nos 1,8 ontem antes de purgar mais ar e estava nos 1,2 a frio.
    A minha questão é se esta pressão está bem (a casa tem dois pisos)?
    a frio deveria ter 1,5 e a quanto o máximo de desvio é de 0,2,

    deve ter o vaso de expansão mal calibrado, deve ter uma pressão em vazio de 1,2bar com o circuito aberto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramiro1041
  2.  # 22

    Colocado por: C. Lobopressão do vaso de expansão deve ser regulado para 1/3 da pressão de serviço em frio.

    2\3 da pressão máxima de serviço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo
  3.  # 23

    Colocado por: Ramiro1041Eu agora não estou em casa e portanto não estou completamente seguro do que vou dizer:
    O sistema tem painéis solares e aquecimento a lenha.
    E tem 3 vasos :
    - branco ligado aos tubos dos painéis solares
    - vermelho ligado aos tubos do aquecimento
    - azul ligado à entrada de água fria que vai também para o cilindro (não tenho agora a certeza disto)

    está correcto.
  4.  # 24

    Colocado por: jorgealvesem principio não deve mexer nela.
    o sistema tem que repor agua automaticamente sem qualquer intervenção, essa é a função da válvula de enchimento automático.

    a frio deveria ter 1,5 e a quanto o máximo de desvio é de 0,2,

    deve ter o vaso de expansão mal calibrado, deve ter uma pressão em vazio de 1,2bar com o circuito aberto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041


    Bom ontem a quente a pressão estava novamente nos 1,8.
    A frio não vi porque o aquecimento já estava ligado quando cheguei a casa...
    O instalador diz que regulou aquilo para ter uma pressão a frio de 1,2/1,3.
    Mas, como sei que a válvula está a "encher"? É um processo rápido a reposição da pressão?
    Hoje de manhã a frio estava um pouco mais alta que ontem. Estava nos 1,1. No entanto, é provável que tenha estado mais alta porque durante a noite um dos radiadores perdeu água. O purgador é daqueles de rosca e tinha para aí um copo de água no chão (ainda bem que vi antes de sair de casa).
    Enrosquei totalmente o purgador para não sair mais água.
    Já me tinha acontecido noutro e o que fiz foi com a unha pressionar aquela zona e saiu alguma água mas depois estancou totalmente novamente.
    Posso voltar a fazer o mesmo neste ou será que o purgador está avariado. O instalador referiu da outra vez que podia ser alguma areia na água já que o sistema é praticamente novo...
    Já agora aquelas roscas é para estarem sempre desapertadas ou apertadas? Tenho receio de por exemplo sair a água toda por um purgador avariado...
  5.  # 25

    Colocado por: jorgealves
    2\3da pressão máxima de serviço
    Estas pessoas agradeceram este comentário:C. Lobo

    Ehhh pah enganei-me a teclar.
    Obrigado pela correcção Jorge, valeu;-)
  6.  # 26

    Durante o FdS verifiquei que a pressão sobe para os 1,5 antes de a bomba de circulação entrar em funcionamento ou seja quando o recuperador atinge os 55ºC.
    Quando o recuperador está a 20ºC a pressão marca 1,1 ou 1,2.
    A pressão depois sobe para os 1,8 ou 1,9 consoante a temperatura do recuperador.
    Agradecia comentários dos especialistas em aquecimento.
    Está bem assim?
  7.  # 27

    Alguém pode ajudar?
    Entretanto, os toalheiros voltaram a deixar de aquecer as últimas 2 barras...
    Será que o vaso de expansão está mas regulado?
    Entretanto a bomba circuladora hoje começou a fazer muito barulho quando arrancou.
    Depois deixou de fazer mas encostando o ouvido à Hotte ouve-se o que parece uns estalidos. Será ar ou a bomba está dar o berro?
  8.  # 28

    Colocado por: Ramiro1041Será ar

    é ar sem duvida.

    Colocado por: Ramiro1041os toalheiros voltaram a deixar de aquecer as últimas 2 barras
    purgar o ar.

    Colocado por: Ramiro1041Quando o recuperador está a 20ºC a pressão marca 1,1 ou 1,2.
    A pressão depois sobe para os 1,8 ou 1,9 consoante a temperatura do recuperador.
    Agradecia comentários dos especialistas em aquecimento.
    Está bem assim?

    não, vaso de expansão pequeno ou mal regulado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramiro1041
  9.  # 29

    Obrigado.
    O meu receio é se voltar a purgar deixe de ter pressão no sistema...
    E quando ao barulho na bomba circuladora. Estará também relacionado com o ar?
  10.  # 30

    Colocado por: Ramiro1041deixe de ter pressão no sistema
    enche novamente.

    Colocado por: Ramiro1041E quando ao barulho na bomba circuladora. Estará também relacionado com o ar?
    sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramiro1041
  11.  # 31

    Obrigado mais uma vez.
    O sistema é suposto encher novamente mas não tenho fé absoluta naquilo.
    Da última vez que tirei ar a pressão a frio baixou para os 0,9 e só passado uns dias recuperou mas não sei se foi devido ao ar no sistema ou a mais água.
    Será possível estar a entrar no sistema através dos purgadores ou do vaso de expansão? É certo que este inverno é a 1º vez que ligo o sistema ms já purguei os toalheiros 2 ou 3 vezes....
    Jorge Santos, se não for pedir demasiado pode dar uma vista de olhos num tópico denominado "Aproveitar o calor da lareira" e ver as questões que coloquei sobre o aquecimento de uma parede que está a fissurar no piso de cima onde passar o ar da Hotte? A questão é se coloco ou não umas grelhas para ventilar o ar quente e onde...
    A hotte tem uma grelha de acesso mas é só uma pelo que não faz convecção penso eu e sobreaquece a "parede"...
  12.  # 32

    Deem lá uma ajuda sff.
  13.  # 33

    Voltei a purgar os radiadores toalheiros (deixam de aquecer as últimas 2 barras) e a pressão voltou a baixar.
    Será que aquilo está afinado para aquela pressão? Dá para afinar a pressão de entrada da água no manómetro para os 1,5?
    A pressão deve ser superior por uma questão de segurança ou por uma questão de rendimento? É que quando se liga o recuperador a pressão sobe para os 1,5 antes de a bomba circuladora ligar aos 56ºC...
    Digam qualquer coisas sff, se puderem claro.
  14.  # 34

    Bom dia
    Tenho a seguinte situação para o qual pedia a vossa opinião.
    No outro dia o vaso de expansão do sistema de aquecimento (um vermelho) perdia água pela parte de cima do vaso.
    Entretanto a com perda de água a pressão no manómetro baixou para 0,9 e depois para 0,8 a frio, mas a quente sobe para 1,5 quando está a bomba do recuperador a trabalhar.
    A válvula de enchimento automático não devia meter água fria até atingir mais pressão. Tem uma rosca por baixo que está toda desapertada pelo que penso que deve entrar água.
    Acham que o vaso de expansão está mal regulado? Tem que ser apertado por causa da fuga? Ontem não pingou mas a pressão a quente não passou dos 1,5 bar...
    A válvula de enchimento mete água a partir de que pressão mínima (tem uma rosca em cima que diz 1,5 bar, mas não se está regulada para isso)?
    Os radiadores aquecem bem, mas os toalheiros tem algum ar mas tenho medo de tirar mais ar e o sistema não meta água...
    O que me aconselham?
    Obrigado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Domingues988
  15.  # 35

    Trocar o vaso de expansão que esse ja era.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramiro1041
  16.  # 36

    Ok Jorge Alves.
    E quanto à válvula de enchimento automático? Não devia meter mais água?
 