Colocado por: callinasl/m significa velocidade do fluido no interior do tubo.
Portanto, litros por minuto
Colocado por: rfsp23se eu meter nos 3.5 l/m o quarto vai aquecer melhor? Isto porque há um quarto que não aquece tão bem como as outras divisões.depende do comprimento da tubagem!
Colocado por: jorgealvesSe não aquece como os restantes pode ser por existir ar na tubagem.Estas pessoas agradeceram este comentário:rfsp23
Colocado por: rfsp23para ser bem feito precisa de uma máquina de enchimento, como tal e melhor chamar o técnico.
Tirar o ar tem que ser feito pelo técnico ou posso ser eu a fazer?
Colocado por: jorgealvesSe não aquece como os restantes pode ser por existir ar na tubagem.Estas pessoas agradeceram este comentário:rfsp23
Colocado por: jorgealves
para ser bem feito precisa de uma máquina de enchimento, como tal e melhor chamar o técnico.
Colocado por: callinasIsso do separador de ar é novidade para mim, em que consiste?basicamente e um purgador automático.
Colocado por: Sergio RodriguesSe o ar ja estiver la e a bomba circuladora n o conseguir empurrar isso nao faz nada
Colocado por: euNormalmente nao e suficiente.
Se fechar todos os outros circuitos e colocar a bomba a trabalhar só com aquele circuito, isso não é suficiente para deslocar as bolhas de ar?
Colocado por: ArcadePodendo a instação ganhar ar com o tempo, é útil ou é desnecessário?e obrigatorio.
Colocado por: jorgealvese obrigatorio.Estas pessoas agradeceram este comentário:Arcade
Colocado por: Sergio RodriguesEsqueça o separador!