Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 201

    Pode calcular aí com ETICS gráfite de 5 cm e tijolo térmico de 19?
  2.  # 202

    Colocado por: JoaoPinaPode calcular aí com ETICS gráfite de 5 cm e tijolo térmico de 19?

    dá um U=0.38
    Passa nas zonas I1 e I2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoaoPina
  3.  # 203

    Considerando uma condutividade térmica de 0.32 W/m.K, dá U=0.38 W/m2.ºC e já cumpre p/ I1/I2, não cumprindo I3.

    Mas corre o risco de lhe meterem um EPS normal e já não cumpre. Ou não meterem tijolo térmico e meterem tijolo de 22 e também já não cumpre. Um tipo tem que se preparar sempre para as borradas alheias e 1 cm de diferença na espessura não é nada no orçamento - eu jogaria à defesa e mesmo com EPS grafite prescreveria sempre 6 cms... não fosse o diabo tecê-las e depois ter problemas na fase de obra ou no certificado final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoaoPina
  4.  # 204

    Oh Borges você manifeste-se homem, isto é tudo anti ETICS
  5.  # 205

    Era só para mostrar que se pode ter bons isolamentos com paredes relativamente pouco espessas embora possam os pilares ficarem salientes no interior mas não se pode ter sol na eira e chuva no nabal
  6.  # 206

    Colocado por: JoaoPinaEra só para mostrar que se pode ter bons isolamentos com paredes relativamente pouco espessas embora possam os pilares ficarem salientes no interior mas não se pode ter sol na eira e chuva no nabal


    Pilares e vigas salientes nas paredes não é serviço nenhum para mim. Não há ganho de áreas que justifique isso, a não ser que estejamos a falar de coisas absurdas, com áreas estupidamente reduzidas.

    Quanto aos ETICS e ao Anonimo16062021, ninguém é contra ETICS nenhuns, eu próprio disse que houve um aumento de espessuras mínimas de isolamento para todos os tipos de metodologia construtiva de paredes: exterior, caixa-de-ar, interior. Seja qual for o método, a espessura mínima que cumpria até 31 de dezembro deixou de cumprir e passou a ter que se utilizar espessuras de isolamentos mais grossos. O próprio Dias terá algo como 25 cms de isolamento na casa dele.

    Quanto a paredes com espessuras de 40 e 50 cms, não há milagres. A não ser que optem por construção LSF ou madeira, ninguém vai fazer um pilar de betão com menos de 20 cms de espessura, muito menos em construção em altura. Ora, 20 cms de betão + ETICS + rebocos, já aqui temos pelo menos 30 cms. Se tivermos uma estrutura com 25 ou 30 cms, é uma questão de fazer as contas. E se tivermos ETICS de 12/15 cms, a mesma coisa.

    "Não há almoços grátis". Prefiro ter uma área útil mais diminuta, sabendo que ganhei conforto térmico e acústico no processo.
  7.  # 207

    Colocado por: fernandoFerreiraem parede dupla de 15 + 11, em Zona I2 precisa de 6 cm de XPS para cumprir os Requisitos minimos.
    em zona I3, precisa de 7 cm

    O último projecto por aqui foi com tijolo 15 mais 8 de xps, com 6 não cumpre. I2V3
  8.  # 208

    Colocado por: callinas
    O último projecto por aqui foi com tijolo 15 mais 8 de xps, com 6 não cumpre. I2V3

    em Etics?
  9.  # 209

    Colocado por: Skinkx

    Pilares e vigas salientes nas paredes não é serviço nenhum para mim. Não há ganho de áreas que justifique isso, a não ser que estejamos a falar de coisas absurdas, com áreas estupidamente reduzidas.

    Quanto aos ETICS e ao Anonimo16062021, ninguém é contra ETICS nenhuns, eu próprio disse que houve um aumento de espessuras mínimas de isolamento para todos os tipos de metodologia construtiva de paredes: exterior, caixa-de-ar, interior. Seja qual for o método, a espessura mínima que cumpria até 31 de dezembro deixou de cumprir e passou a ter que se utilizar espessuras de isolamentos mais grossos. O próprio Dias terá algo como 25 cms de isolamento na casa dele.

    Quanto a paredes com espessuras de 40 e 50 cms, não há milagres. A não ser que optem por construção LSF ou madeira, ninguém vai fazer um pilar de betão com menos de 20 cms de espessura, muito menos em construção em altura. Ora, 20 cms de betão + ETICS + rebocos, já aqui temos pelo menos 30 cms. Se tivermos uma estrutura com 25 ou 30 cms, é uma questão de fazer as contas. E se tivermos ETICS de 12/15 cms, a mesma coisa.

    "Não há almoços grátis". Prefiro ter uma área útil mais diminuta, sabendo que ganhei conforto térmico e acústico no processo.
    Se for uma área de construção de 150 m2 por ex. como já falado várias vezes no fórum no final meia dúzia de m2 é uma WC ou a diferença de ter uma sala com 25m2 ou 30m2. Quanto a ter melhor isolamento é relativo, pelos vistos pode-se ter paredes com 30 cm com o mesmo isolamento se calhar de algumas de 35 ou mais. Por outro lado isolam a casa até ao tutano e depois há muita malta que mete grandes envidraçados, ou seja tapou o sol com a peneira. Cada cabeça sua sentença. A papoila pelos vistos anda a martelar exactamente porque a área de construção é curta para meter as áreas que quer.
  10.  # 210

    Colocado por: Anonimo16062021
    Credo,que exagero..


    Ahahah, com esse isolamento nem precisa de parede, basta o ETICS
  11.  # 211

    Colocado por: Anonimo16062021
    Credo,que exagero..


    Julguei ter lido isso nalgum lado.

    Em todo o caso, existem essas espessuras em catálogo nalgumas marcas.
  12.  # 212

    Colocado por: JoaoPina

    Ahahah, com esse isolamento nem precisa de parede, basta o ETICS


    Por isso mencionei LSF e madeira anteriormente :-)
  13.  # 213

    O Borges era gajo para ter uma espécie de iglo feito só de etics no jardim para os canucos :D
  14.  # 214

    Colocado por: marco1afinal quem é que estipulou que o isolamento tem de ser de 8 ? o autor do projeto térmico? é que penso que para essa zona e em parede dupla podia ficar muito bem nos 6 cm de isolamento.

    Ninguém estipulou, o projeto ainda não foi realizado. Os 6cm de isolamento é o que o projetista coordenador acha que irá ter, dada a experiência com outros projetos semelhantes.
  15.  # 215

    Colocado por: JoaoPina

    "Não há almoços grátis". A papoila pelos vistos anda a martelar exactamente porque a área de construção é curta para meter as áreas que quer.


    É isto.
  16.  # 216

    Colocado por: PapoilaVerde

    Qual será o incremento de área numa construção aí mudar de um tijolo de 7cm para 11cm?

    Será que em fase de obra é fácil alterar?
    Na prática terão que se "roubar" 8 cm cada dimensão (largura e profundidade).


    Não necessariamente, uma vez que esta discussão se aplica apenas às paredes exteriores (as paredes interiores não levam estas tralhas todas).

    Logo, se a divisão confinar com apenas uma parede exterior, "rouba" 4 cm aí. Se a divisão ficar num canto rouba 4 cm em cada dimensão. Se a divisão for de lés a lés da casa, aí sim, rouba 8 cm nessa dimensão.
  17.  # 217

    Parede exterior de 35... Qual a dúvida!!!? - isto indo para uma solução de parede dupla tradicional.
  18.  # 218

    O mais fácil será eliminar paredes interiores dando preferência a zonas de open space. Há soluções que até ficam bem interessantes
  19.  # 219

    Colocado por: SkinkxParede dupla 11+11 c/ XPS 5 cm (até ajudo e meto caixa-de-ar de 3 cm)

    U=1/(0.13+0.04+0.02/1.30+0.27+0.18+0.05/0.037+0.27+0.02/1.30)
    U=0.44 W/m2.ºC


    Não faço projetos Térmicos, portanto não sou perito na legislação dessa área, mas coloco dois folhas de um REH..para comentarem:
      Sem Título2.png
    • riscos
    • 15 julho 2016 editado

     # 220

    porque é que estou a 29km da costa e tenha um UD max de 0.50?
      Sem Título22.png
 
0.0938 seg. NEW