Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 41

    Lcarvalho eu não sei o objectivo de 2 saidas num so tubo....... já estava assim. A divisão para as outras divisões é feita no sótão com forquilhas.
  2.  # 42

    O recuperador mede 940x420mm.
  3.  # 43

    Colocado por: Icarvalho

    boa noite!!

    qual o objectivo disso? 2 saidas num so tubo? e depois? como divide pra outras divisoes? nao me parece certo. mas ok
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sheila


    tem de ligar sempre as 2 saidas do recuperador para ligar no ventilador no sotão (que so tem uma entrada)
    depois do ventilador é que divide para outras divisões
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  4.  # 44

    Colocado por: SheilaBom dia,

    Eis o que me proponho fazer:

    1- Retirar a lã de rocha que está a envolver o tubo de exaustão do fumo e restantes no sótão (a lã está preta e queimada, até parece que ardeu, podem ver na foto6) e substitui-la por sisal mais gesso (de acordo com o vídeo do sitiodaslareirashttps://www.youtube.com/watch?v=NpvkNeOWNkI);
    2- Colocar no cimo de cada lateral da hotte grelha com 350 x 190 mm;
    3- Abrir entrada de ar exterior com 110mm;
    4- Isolar todas as uniões e derivações da conduta de distribuição do sótão ( o tubo já tem isolamento)
    O que vos parece?

    Obrigado pela disponibilidade e ajuda :)




    por mim parece-me certo, no entando bato na questao dos tubos se unirem num so, e na potencia do motor a puxar o calor nos tubos nao fazer efeito de sugçao ao tubo da chamine.
    Concordam com este comentário: luay
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  5.  # 45

    Lcarvalho,

    Colocado por: Icarvalhopor mim parece-me certo, no entando bato na questao dos tubos se unirem num so, e na potencia do motor a puxar o calor nos tubos nao fazer efeito de sugçao ao tubo da chamine.


    Vou estar atenta, pois esse pode ser um dos motivos dos tetos pretos. Espero que a entrada de ar exterior compense.
  6.  # 46

    Sheila

    deverá ter em atençao a capacidade de metros cubicos por hora do ventilador do sotão.

    outra situaçao que me preocupa no seu caso pelas imagens que mostrou o seu recuperador está cheio de creosoto exterior... o que poderá nao ser bom.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  7.  # 47

    Colocado por: Icarvalhorecuperador está cheio de creosoto exterio
    esta enganado, isso nunca poderá existir no exterior de uma camara de combustão, o que existe é ferrugem sndo melhor deixa-la como está.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  8.  # 48

    Colocado por: jorgealvesesta enganado, isso nunca poderá existir no exterior de uma camara de combustão, o que existe é ferrugem sndo melhor deixa-la como está.


    boa noite!!

    Penso que nao verificou a imagem que falei, em cada se compara com ferrugem, e se assim for, poderá ser mais grave, se existe ferrugem existe humidade. e isto e grave se acontecer.

    verifique a imagem pub pela sheila
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
      creosoto.jpg
  9.  # 49

    Colocado por: fsilva106

    tem de ligar sempre as 2 saidas do recuperador para ligar no ventilador no sotão (que so tem uma entrada)
    depois do ventilador é que divide para outras divisões
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sheila


    tem que sempre ligar?? onde viu isso??

    nao me parece certo. ainda lhe digo mais, sou muito contra esses ventiladores de ar, pelos varios motivos que expos nostros coment
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  10.  # 50

    Sabe o que é creosoto?
    Sabe concerteza que é resultado de uma combustão incompleta a baixa temperatura na presença de humidade elevada.

    O que esta na foto e escorrido de condensação ou mesmo agua de slguma infiltração do passado, nunca poderá ser creosoto.
  11.  # 51

    será condensaçao? a mim nao me parece, parece sim que o recuperador aqueceu de mais com as fornalhas de lenha e a humidade exterior, e se assim for, poderá haver algo mais grave nisto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  12.  # 52

    Eu nao vejo nada disso.
    Mas também estou a ver no telele.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  13.  # 53

    Colocado por: Icarvalho

    tem que sempre ligar?? onde viu isso??



    eu estou a falar que tem sempre de ligar neste caso especifico da Sheila porque o recuperador dela não tem ventilador.

    Sheila consegue saber qual a marca e modelo do recuperador??
    quase de certeza que dá para adaptar um ventilador por baixo do recuperador
  14.  # 54

    Bom dia,

    Estou confusa e começo a ficar preocupada...para mim as "cores" estranhas no recuperador e no tubo são provenientes do fumo, digo isto porque a parte escuro do recuperador também está gordurosa, parece-me a mesma coisa que se encontra no vidro quando esta sujo. A casa no inverno tem alguma humidade, é muito fechada. Para terem ideia, no domingo depois de ver um vídeo do "sitiodaslareiras" percebi porque é que por vezes sai fumo do recuperador: por habito ao fim do dia acendia o recuperador ao mesmo tempo que começava a cozinhar o jantar, como ligava o exaustor e a casa é muito estanque o exaustor da cozinha ia buscar ar à saída fumos do recuperador.
  15.  # 55

    Lcarvalho, porque é contra os ventiladores a ar? ou este sistema?

    Colocado por: Icarvalhonao me parece certo. ainda lhe digo mais, sou muito contra esses ventiladores de ar, pelos varios motivos que expos nostros coment


    Obrigado
  16.  # 56

    Isso tem boa solução: abre uma frincha da janela. E depois de colocar o tubo de admissão de ar fresco vindo do exterior já nem disso vai precisar, pois é exactamente para isso que o tubo serve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  17.  # 57

    fsilva, estou a tentar saber, mas não esta fácil....

    Colocado por: fsilva106Sheila consegue saber qual a marca e modelo do recuperador??
    quase de certeza que dá para adaptar um ventilador por baixo do recuperador


    assim que conseguir dou noticias:)
  18.  # 58

    Colocado por: SheilaBom dia,

    Estou confusa e começo a ficar preocupada...para mim as "cores" estranhas no recuperador e no tubo são provenientes do fumo, digo isto porque a parte escuro do recuperador também está gordurosa, parece-me a mesma coisa que se encontra no vidro quando esta sujo. A casa no inverno tem alguma humidade, é muito fechada. Para terem ideia, no domingo depois de ver um vídeo do "sitiodaslareiras" percebi porque é que por vezes sai fumo do recuperador: por habito ao fim do dia acendia o recuperador ao mesmo tempo que começava a cozinhar o jantar, como ligava o exaustor e a casa é muito estanque o exaustor da cozinha ia buscar ar à saída fumos do recuperador.


    Ora pra quem duvidava dl que dizia aqui tem o comentario da sheila onde diz que aquela gordura do vidro esta nl resto do recuperador.

    Creosoto sheila
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  19.  # 59

    Colocado por: SheilaLcarvalho, porque é contra os ventiladores a ar? ou este sistema?



    Obrigado


    Sheila um dos motivos e esse mesmo.que voce falou. E que eu tmb ja referi...

    Ao cozinhar ligar o exaustor, fazer retorno do fumo, casa demasiado isolada,

    Todos esses problemas ja mencionei..


    E tambem me atrevo a dizer que penso que 1 unico tubo de 110mm nao sera suficiente,
    Justifico.lhe deste forma:
    Ventilador de aquecimento vai buscar ar onde?? Ao tubo de 110 que ira montar certo??

    E o exaustor da cozinha? Onde vai buscar o ar quando o ventilador estiver a trabalhar???

    E fico.m por aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  20.  # 60

    Pense em chamar aí um profissional da área, se pensar em chamar um curioso quando ele aí chegar ele vai pensar assim, hummm mais vale espremer o cliente que espremer a instalação. ;-) e ele vai refazer tudo de novo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
 
0.0303 seg. NEW