Boa tarde. sou novo no site, pelo que espero ajuda por parte de alguém obrigado.~ pretendo colocar 8 luzes led (consumo 0.6 V) cada no vão de escada, R/c para o 1º andar. a ideia seria colocar um sensor no R/C e outro no 1º andar. contudo os sensores que tenham, ligam as luzes mas depois ao desligarem não conseguem apagar na totalidade qual será o problema, uma vez que já troquei os fios etc etc. caso possam ajudar agradecia obrigado.
Colocado por: Esgaziacontudo os sensores que tenham, ligam as luzes mas depois ao desligarem não conseguem apagar na totalidade qual será o problema, uma vez que já troquei os fios etc etc.
quem foi que fez a ligação dos sensores?? digo isto porque nem todos os detetores se podem ligar em paralelo, para esses detetores que não se podem ligar em paralelo, é nesseçário ligar um relé auxiliar, caso ligue os dois sensores em paralelo sem os relés, pode acontecer aquilo que descreveu ou seja embaralhar o sistema, queimar os focos,queimar os sensores, dum lado acende do outro não, etc.etc. a maior parte nos sensores agora já trazem o relé para este efeito...