  1.  # 41

    Ómega , não, a sua instalação é que não está bem.
    •  
      omega
    • 3 janeiro 2017

     # 42

    mas o que não está bem?
    os quadros secundarios estão preparados para disparar ao 25A.
    eu simplesmente quero passa-lo para 32 e portanto tenho que aumentar a secção do fio.
    ter ou não ter diferenciais nos quadros é só uma questão de ficar melhor, não de estar mal.
    Concordam com este comentário: jorgealves
  2.  # 43

    sim, podia estar pior...

    não devemos brincar nem com o gás nem com a electricidade - tudo o resto faz apenas estragos materiais.
    •  
      omega
    • 3 janeiro 2017 editado

     # 44

    Cabo trocado, disjuntor trocado.
    Agora, assim que puder, vou trocar o disjuntor bipolar NBN240 por um diferencial, foi o que o electricista recomendou, mas como estava também não havia problema.
    Qual devo meter:
    Hager CFC240P 2P 40A 300 mA tipo AC 2M
    Hager CDC240P 2P 40A 30 mA tipo AC 2M

    Penso que a diferença entre os dois é um ser de 30mA e o outro 300mA
    Isto é quando houver tempo, que a parte urgente já está tratada, já estou muito mais sossegado, seguramente que não irão passar 32A por aquela linha, mas tambem já não tenho problemas com os picos de 26 ou 27A que devia estar a ter

    P.S.: o cabo de 6mm é caro que se farta, 32 metros, 63€
  3.  # 45

    Se substituir apenas o cabo e o disjuntor vai continuar a não conseguir usufruir dos 45A conseguindo apenas usufruir de 40A só isso.
    Ahh e o interruptor de corte geral dos quadros parciais não desarma por si só, é apenas um interruptor liga e desliga por accão directa de alguém, não tem função de dasarmar por consequência tensão a mais no circuito.
    Não quero dizer que o que tem está mal feito e que lhe possa trazer problemas, apenas digo que está simplificado... de qualquer das formas a instalação estará sempre protegida.

    Resolução do problema actual, e pecando por exesso, caso seja possível atendendo atendendo ao factor económico e à dimensão do tubo, coloque fios condutores de 6mm e substitua o disjuntor por um de 40A, e pronto à partida tem o problema resolvido.

    Não estou aqui a repreender nada nem ninguém apenas estou a querrer ajudar e a dar o meu contributo.
  4.  # 46

    Ups, o amigo ómega adiantou-se à minha resposta.
    Bom trabalho, opte pelo de 300mA pois tem maior protecção.
  5.  # 47

    então tem apenas um diferencial de 300mA para toda a casa, incluindo casas de banho e resistências eléctricas para aquecer a agua dos banhos?

    boa, não está mau - está péssimo.

    coloque sff um de 30ma para as coisas com agua, não tem espaço??? quando morrer alguém, vai arranjar espaço de certeza.
    •  
      omega
    • 3 janeiro 2017

     # 48

    C. Lobo, só consigo usufruir dos 45A se eliminar o meu diferencial e usar apenas o da EDP, e ja andei a pesquisar no catalogo da hager, não há de 45A, pelo menos não encontrei.
    eu sei que o interruptor parcial não desarma, mas o disjuntor que está no geral ligado a esse quadro, tem que desarmar, e os disjuntores individuais também estão lá para fazer o seu papel.
    Fica mais protegido trocando o interruptor pelo diferencial, eu vou troca-lo, mas não é nada urgente, mas também não encontrei nenhum diferencial de 32A, que é o que a linha aguente, só de 40A
    • eu
    • 3 janeiro 2017 editado

     # 49

    Colocado por: C. LoboBom trabalho, opte pelo de 300mA pois tem maior protecção.

    Como assim ?
    •  
      omega
    • 3 janeiro 2017 editado

     # 50

    Colocado por: bettencourtentão tem apenas um diferencial de 300mA para toda a casa, incluindo casas de banho e resistências eléctricas para aquecer a agua dos banhos?

    boa, não está mau - está péssimo.

    coloque sff um de 30ma para as coisas com agua, não tem espaço??? quando morrer alguém, vai arranjar espaço de certeza.

    se voce o diz...
    Quem disse que não tinha espaço?
    quais são as coisas com agua?
    eu não tenho chuveiros eléctricos, tenho uma resistência de apoio ao deposito do solar e está com um disjuntor de 16A logo à saída, e assim que puder, nem essa vai ter, que esse deposito é para eliminar
    btw, assim que puder ja coloco o diferencial no quadro pequeno
  6.  # 51

    Colocado por: omega
    se voce o diz...
    quais são as coisas com agua?
    eu não tenho chuveiros eléctricos, tenho uma resistência de apoio ao deposito do solar e está com um disjuntor de 16A logo à saída, e assim que puder, nem essa vai ter, que esse deposito é para eliminar


    tudo dentro das casas de banho e resistências eléctricas em depósitos de agua
    •  
      omega
    • 3 janeiro 2017 editado

     # 52

    está-se a referir as coisas eléctricas que se ligam as tomadas dos wc's, por exemplo secador de cabelo?
    assim que puder ja coloco um diferencial nos quadros, acho que fica melhor, entretanto está assim.
    btw, o disjuntor NBN240 tem poder de desarme, aos 40A desarma, ou não?
    a hager classifica-o como equipamento de proteção.
    ficha tecnica
  7.  # 53

    Colocado por: bettencourtcoloque sff um de 30ma para as coisas com agua
    que exagero,
    as regras técnicas só obrigam a alta sensibilidade se tiver hidro-massagem, num deposito de AQS é perfeito absurdo.
  8.  # 54

    Colocado por: omegao disjuntor NBN240 tem poder de desarme, aos 40A desarma, ou não?
    o NBN é um interruptor ou seja só desliga e liga se alguém o manusear.
    • eu
    • 3 janeiro 2017

     # 55

    Colocado por: jorgealvesas regras técnicas só obrigam a alta sensibilidade se tiver hidro-massagem

    Olhe que não, olhe que não...

    Todos os circuitos de uma casa de banho terão de estar protegidos por diferencial de alta sensibilidade (RTIEBT 701.411.1.4.3).
  9.  # 56

    em curto directo dispara e acima dos quarentas e poucos também dispara.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omega
    •  
      omega
    • 3 janeiro 2017

     # 57

    bolas, onde já vai a discussão, a pergunta era saber qual a secção necessária para 32A.
    Eu vou trocar os NBN240 pelos CFC ou CDC, mas também não quero que andem sempre a saltar por da cá aquela palha.
    Se colocar os de 30mA isso não vai estar sempre a acontecer?
  10.  # 58

    Colocado por: omegaSe colocar os de 30mA isso não vai estar sempre a acontecer?

    Só vai acontecer se tem um problema na instalaçao.
  11.  # 59

    E o melhor seria resolver o problema, nao instalar um diferencial menos sensivel.
    •  
      omega
    • 3 janeiro 2017

     # 60

    tenho receio é que dispare por qualquer tovoadazeta ou assim, ou oscilações de corrente na rede.
    se for apenas por haver problemas na instalação, então não valia a pena instalar pouco sensiveis, colocava-se sempre de 30mA ou 10mA que ainda era mais sensivel
 