    Bom dia a todos.
    Eu tenho um sistema de piso irradiante com bomba de calor da marca solius. O meu sistema esta fazer muito ruído (consigo ouvir a agua a circular e quando um dos circuitos fecha dá uns estalos muito grandes).
  2.  # 2

    1°; ar aos trambolhões no piso radiante que nao devia estar la,
    2°; erro no calculo ou dimencionamento do circuito hidraulico/circulador.
    Concordam com este comentário: Costa53
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Gonçalves
  3.  # 3

    Como resolver?
  4.  # 4

    Tem purgadores junto a cada um dos colectores.
  5.  # 5

    Os ruídos são quando o sistema fecha,em cada um dos circuitos tem um pequeno tubo com as pressões e uma mola, quando o circuito fecha esses sistemas parece que estão com muito ar.
    O picheleiro já tentou tirar o ar mas os problemas continuam.
    O sistema parece que esta com muita pressão. Mas esta a 1,5k
  6.  # 6

    Os purgadores são assim.
      Purgadores.jpg
  7.  # 7

    com uma bomba fez circular cada um dos circuitos.

    Os colectores são metálicos.
  8.  # 8

    colectores
      coletores.jpg
  9.  # 9

    Colocado por: Anonimo06082021
    a mesma que usa para encher os sistemas solares?



    sim
  10.  # 10

    Qual e a bc?
    Tem deposito de inercia?
  11.  # 11

    Colocado por: jorgealvesQual e a bc?
    Tem deposito de inercia?


    sim.
    é de18kw
  12.  # 12

    Qual o circulador do deposito para o piso?
  13.  # 13

    sabe qual a pressão adequada, será que os purgadores estão a funcionar bem. Já pensei em aumentar a velocidade de circulação e de pressão para verificar se o ar desaparece.
  14.  # 14

    A pressão tem a ver com a cota manometrica da instalação devendo ser no minimo 1bar no ponto mais alto.

    A maior velocidade de circulação arrasta o ar, mas impede os purgadores dos colectores de funcionarem devidamente, a solução muitas das vezes passa por selecionar velocidades de circulação mais baixas.
  15.  # 15

    isso deve ser caudais a mais e depois a bomba deve ser de velocidade fixa ao fechar um circuito deve fazer uma especie de golpe de ariete, ou entao, confirme porque tambem ja encontrei, ligarem a ida e o retorno nos colectrores ao contrario, o que faz com que valvula ao fechar e umas vez que pode estar ao contrario dar umas pancadas tac tac tac tac
  16.  # 16

    Para alem de retirar o ar todo é claro
  17.  # 17

    Colocado por: Anonimo06082021
    pois, ou fecharem todos,em principio terá uma válvula diferencial para evitar isso.


    Colocado por: Anonimo06082021o grupo de impulsão não se sabe qual é...

    Nas instalações Solius nao e usual ver estas coisas.

    Os circuladores costumam ser de velocidade fixa.
  18.  # 18

    é reduzir á velociudade e abrir mais um pouco os reguladores de caudal dos colectores
  19.  # 19

    Colocado por: Anonimo06082021antes de haver circuladores de velocidade variável,os pisos eram todos feitos com circuladores de velocidade fixa....e funcionavam
    mas não e com calculos a olhometro e aplicações a pontape.
  20.  # 20

    Ja agora quantos circuitos tem no total? Qual a area util do piso?
 