    Boa noite
    Tenho uma salamandra SOLIUS 25KW de aquecimento central a pellets.
    Até a pouco sempre funcionou correctamente,no entanto na ultima semana tem me dado um erro.
    Esta programada para ligar/desligar as 6.30 /9h e 18h/ 23.50min respectivamente,acontece que ultimamente ao arrancar da erro AL8 FALHA de PRESSAO como mostra na foto.O que faço é desligar manualmente o inicio do arranque que não acontece e iniciar manualmente o funcionamento da salamandra e fica a rolar normal ate a hora de desligar.
    A pressão no manómetro é de 1.30 bar indo aos 2 bars quando esta em funcionamento,desligada fica nos 0.76 bar (como podem ver na foto) assim como na bomba de agua esta 1.30.
    Alguém sabe dizer o que pudera ser a causa desta situação?
    desde já obrigado a todos
      12.jpg
      24.jpg
  1.  # 2

    Esse erro normalmente não é da pressão da agua, mas sim dentro da câmara de combustão, normalmente acontece quando a salamandra precisa de limpeza (está entupida) ou em caso de muito vento que o fumo não sai bem e o depressimetro "dispara".
    Se for falta de limpeza o melhor é limpar, e pode-se aumentar um pouco o motor dos fumos, à partida ficará boa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mocho
  2.  # 3

    Pois, não é "falha de pressão" mas sim "falha - depressão" (a pressão no interior da câmara de combustão é negativa). Além da limpeza à câmara de combustão, tem feito limpeza a mais partes da caldeira? É vulgar haver uma câmara de passagem de gases (e cinzas...) no fundo da caldeira que deve ser limpa regularmente.
  3.  # 4

    Sim exactamente, a limpeza que me estava a referir era mesmo essa, limpar os permutadores, a "caixa" antes do motor de fumos etc... E para ser como deve ser limpava também a exaustão dos fumos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mocho
  4.  # 5

    Também pode ser o cordão da porta da câmara de combustão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mocho
  5.  # 6

    Colocado por: ClioIIPois, não é "falha de pressão" mas sim "falha - depressão" (a pressão no interior da câmara de combustão é negativa). Além da limpeza à câmara de combustão, tem feito limpeza a mais partes da caldeira? É vulgar haver uma câmara de passagem de gases (e cinzas...) no fundo da caldeira que deve ser limpa regularmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mocho

    bom dia
    Eu comprei a salamandra em Outubro de 2016 e ate ao momento a única coisa que faço é aspirar a cinza no queimador e deposito.
    O resto não sei fazer porque o técnico que a vendeu/montou não me explicou nada.Alias o individuo já esteve cá ,andou a mexer no manómetro da bomba circuladora da agua por causa da pressão e a salamandra ficou igual.
    Vou ver se consigo então fazer a dita limpeza(nem sei por onde começar nem que fazer!)e depois direi algo.
    Obrigado a todos
    Concordam com este comentário: Fabioramod84
  6.  # 7

    Nao tem manual do aparelho?
    Concordam com este comentário: Mocho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mocho
  7.  # 8

    Colocado por: ClioIINao tem manual do aparelho?
    Concordam com este comentário:Mocho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mocho

    Boa tarde
    Sim tenho o manual do aparelho,e já fiz a tal limpeza como a esta descrito.E Realmente tinha muita cinza no interior da câmara de combustão.
    Depois este limpeza desde que tenho a salamandra nunca foi feita por varias razoes:
    1º O Técnico disse-me que a salamandra fazia Auto-Limpeza,logo deduzi que não seria necessária fazer a dita
    2º Realmente o técnico falou-me da limpeza mas só seria feita no final do inverno.
    3º E para quem não sabe,quando alguém credenciado nos diz uma coisa em principio é com conhecimento de causa logo temos de acreditar.Depois para quem é leigo nesta coisas como eu,qualquer erro que surja por mínimo que seja para mim será uma grande entrave.

    Agora é só aguardar ate as 18h ver se o arranque é normal ou se o dito erro continua.....darei mais novidades!!!
    Obrigado a todos...ainda bem que existem fóruns como este que nos ajuda e tira algumas duvidas.
    abraço
  8.  # 9

    Pois, isso já o meu pai dizia: quem não sabe é como quem não vê.

    Há técnicos atenciosos, outros há que nem para eles sabem. E o melhor é mesmo o manual.

    A auto-limpeza desse tipo de caldeiras normalmente refere-se apenas à remoção da cinza dos permutadores para que estes trabalhem eficazmente. Mas a cinza não desaparece por magia: é acumulada em algum lado e mais cedo ou mais tarde tem que ser removida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mocho
  9.  # 10

    Boa noite
    Depois de ter efectuada a limpeza necessária ao bom funcionamento da salamandra ,venho confirmar que o erro que vinha sistematicamente acontecer deixou de aparecer.
    Tem funcionado normalmente no arranque com sempre o fizera anteriormente.Chegando a conclusão que a vossa ajuda foi preciosa para solucionar esta entrave!
    O material tem sempre razão....
    OBRIGADO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas, ClioII
  10.  # 11

    Bom dia
    Pensava eu que a situação da salamandra com a limpeza ficaria solucionado.... puro engano!
    Após a referida limpeza o funcionamento da salamandra desde então foi normal,até hoje... o erro já conhecido não dá tréguas!
    Que posso fazer?
    Terá haver com a pressão da água?quais os bars recomendados para o manometro e para a bomba circuladora?
    Tenho a temperatura da água nos 65° e ambiente nos 18°, mas o certo a que de manha a salamandra marcava ta temperatura ambiente nos 20,5°, terá algo haver?
    Uso pellets certificados logo dai concerteza não será....

    Se estou a espera do técnico nunca mais resolvo...( quase a um mês que ficou de aparecer)
    Mais uma vez obrigado
  11.  # 12

    Procure outro técnico, se há coisa que a Solius/Cirelius tem à fartazana são instaladores autorizados. Uma vez que ponderei um equipamento deles deram-me o contacto de 4 instaladores num raio de 15 km ou menos de Aveiro...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mocho
  12.  # 13

    o tubo de exaustao ate ao exterior foi novo ou aproveitou alguma tubagem dentro de casa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mocho
  13.  # 14

    Colocado por: Sergio Rodrigueso tubo de exaustao ate ao exterior foi novo ou aproveitou alguma tubagem dentro de casa?

    Boa tarde
    Levou tudo novo,agora não sei se o tubo de exaustão chega ao topo da chaminé,visto que a salamandra esta nos rés do chão e a chaminé vai ao topo da casa (1°andar)
    Cumps
  14.  # 15

    Boa noite
    Ficam aqui as fotos do manómetro e para a bomba circuladora!
    Estará bem as indicações do Bars?(a pressão neste momento em funcionamento esta nos 2.26 bars)
    De salientar o que tem acontecido/acontece as vezes arranca de manha e não arranca a tarde e vice versa ou simplesmente não arranca.
    Depois de ter feito a limpeza dia 12 funcionou normalmente no entanto hoje nao arrancou de manha com o erro AL 8 e a tarde arrancou.
    Obrigado
      17357264_1746156055699200_708056299_o.jpg
      17342192_1746156059032533_1783638758_o.jpg
  15.  # 16

    Verifica os canos de fumo como estão.

    Tenho um amigo com salamandra pellets da marca portuguesa alpis que também tinha esse erro e na verdade éra o cabo obstruído com um ninho...
 