    Boa tarde.
    É a minha primeira participação no forum, mas já acompanho algum tempo, espero que me ajudem nas minhas dúvidas.

    Marca Daikin
    Unidade exterior 3MXM68N
    Unidades interior
    Quarto 36m2. FTXM35M
    Quarto 22m2 FTXM25M
    Quarto 25m2. FTXM25M

    Área social
    Unidades exterior 3MXM68N.....x2
    Unidades interior
    Sala 55m2 FTXM50M
    Hall 30m2. FTXM50M ( estás zonas estão interligadas, não há porta para divisão, uma abertura de 3m e o aparelho do hall está mesmo em frente)

    Escritório 15m2 FTXM20M
    Cozinha. 28m2. FTXM20M

    A minha dúvida na zona social, os 2 motores exterior são de três aparelhos internos? Se sim, porquê? Eu tenho 4 internos, espero que eu esteja a ver mal o catálogo.
    O orçamento para isto é de 7.602,14€ IVA incluido.

    Agradeço a vossa ajuda, posso pedir explicações ao instalador, mas, não quero ficar com cara de burro á olhar para ele. lol
  1.  # 2

    A seguinte figura retirada da "Tabela de Precos Equipamento Daikin 2017" deve-o ajudar:

    http://polozero.com/files/files/Daikin%

    20-Tabela_Pre%C3%A7o%202017%282%29.pdf
      daikin_multi_split_2017_2.JPG
      daikin_multi_split_2017.JPG
    • PMO
    • 19 maio 2017

     # 3

    Obrigado pela sua resposta tiagoct.
    A minha dúvida é: um motor exterior funcionará com os interiores da sala, cozinha e escritório. A outra máquina que é igual a primeira suportará o do hall FTXM50M para 3MXM68N.
    Verificando pela tabela, (eu não percebo nada disto lol ) o modelo 2MXM68M não aguentará com o FTXM50M ? Desculpe a minha inorgânica.
  2.  # 4

    Suporta até 3 unidades interiores. Mas pode trabalhar com 2 apenas...

    Ele dimensionou esse porque tem unidades interiores potentes e esse 2mx50 não suporta os dois em simultâneo ah potência máxima...

    Na minha opinião isso é um exagero de AC's para uma casa... Enfim a pessoa é que sabe mas refrigerar o hall... Enfim... :)
    • PMO
    • 19 maio 2017

     # 5

    Obrigado GT_racing pela resposta.
    O hall, é open space com a sala, tendo só o ar condicionado na sala espalha pelo hall, assim sendo perderia eficácia.
    A minha questão é, a máquina exterior 2MXM68M aguenta com a máquina interior FTXM50M?
    Se for positivo, para que pagar mais pelo 3MXM68N pelo único aparelho interno.
  3.  # 6

    Por ser open space é que não percebo pq tanta unidade... Nos quartos e na cozinha faz sentido são locais em que fecha a porta e refrigera só a divisão... Digo eu n sei... agora veja se justifica ter máquina no escritório por exemplo!? Se justifica ter no hall.... Pq você com as 3 máquinas dos quartos e as da sala+cozinha... Mete a casa toda a temperatura que quiser! Basta abrir portas...

    N sei se percebe o que digo... Na teoria (olhando para a planta e metendo máquinas por metro quadrado) precisa das máquinas mas na prática depois vai usar isso tudo? Será que algum dia vai aproveitar os 7mil euros de máquinas? Será que não vão haver unidades que nunca vão ser ligadas.... Etc etc....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMO
  4.  # 7

    Em relação às sua questão, a sala vai estar com o escritório e o aparelho do hall estará com a cozinha... Não me parece que ele vá ligar 3 num e 1 apenas no outro, portanto está OK o 68...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMO
    • PMO
    • 19 maio 2017

     # 8

    Muito obrigado pela resposta GT_racing.
    Compreendo a sua resposta, no caso do escritório será uma das que vai ser mais utilizada pela minha mulher, "trabalho".
    Agora vou pensar melhor do ponto do hall, mas são muitos metros 😬 Se for necessário, colocaria a posterior.
    Realmente, pensei sempre em 3+1 , agora com o seu comentário será mais 2+2 .
    Isto de ter feito casa sem saber, e ter uma amiga arquiteta que abusou do terreno. Monstro-me a planta base, uma pequena alteração ali e além, sempre pedi que não fosse GRANDE.
    Depois de ver as fundações e ver as sapatas espalhadas findo a 1ra placa, fiquei em choque
  5.  # 9

    Tem aqui a potencia das unidades interiores, agora e so fazer as contas visto que a 3MXM68N exterior aguenta no total ate 6.8Kw arrefecimento e 8.6Kw aquecimento:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMO
      daikin_multi_split_2017_3.JPG
  6.  # 10

    Colocado por: PMOEu tenho 4 internos

    a configuração que pretende é possível mas longe da ideal,

    pode e deve usar 1 unidade 4 mxs 80 em conjunto com uma 3 mxs 68 que servem perfeitamente, mas com outra configuração de maquinas, ficando cada uma das mais potentes em cada um das exteriores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMO
    • PMO
    • 20 maio 2017

     # 11

    Bom dia jorgealves.
    Obrigado pelo seu comentário. O que o Sr sugeriu seria o ideal, dividir os aparelhos FTXM50M em cada e configurar o resto, mas não posso. Eu tenho um aparelho numa extremidade da casa e o outro na outra. A minha casa é térrea, formato em L , uma no ponto superior e outra na outra extremidade inferior.Muita pena, mas se fosse tudo na mesma extremidade tinha que utilizar um aparelho industrial 😬 A distância de uma extremidade até o aparelho mais longínquo fica a volta de 50m . Mesmo assim, o 4mxs80 será uma boa aposta na zona social para as quatro internas,
    Já o 5mxs90 é um exagero. Tenho de pensar bem, tenho mais 7 dias para pensar, nesse intervalo tenho um desconto de 6%
    Sr jorgealves, diga a sua justiça, se quiser abrir mais o livro lol obrigado
 