Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde!
    Pretendo aquecer uma cave (fechada, semienterrada e bem isolada) a 22/23 graus de forma a obter piso radiante a 20/21 graus.
    A cave tem 160 m2 (10 por 16) e pé-direito de 3,5 m.
    Metade das paredes são em betão (contenção de terras), com 20 cm, que ou estão enterradas ou têm ETICS com 8 cm de cortiça. No interior, toda a parede de betão tem 8 cm de XPS.
    A restante metade tem apenas bloco termoacústico da Artebel.
    O chão da cave está isolado com XPS (4 cm, acho) e está em betão afagado.
    A ideia é dimensionar uma salamandra de aquecimento de ar para aquecer a cave, que por sua vez aquecerá a placa (uns 40 cm de betão, sem isolamento térmico) e consequentemente o piso superior (este piso está também isolado com ETICS e bloco Artebel, vidros triplos, 8 cm de XPS na cobertura plana, cerca de 200 m2, tem um piso menor adicional).
    Pelas minhas contas, atendendo aos coeficientes dos materiais e áreas/espessuras envolvidas, temperatura do solo dez graus inferior ao do interior e temperatura exterior vinte graus abaixo do mesmo interior, preciso de 8000 W.
    Na verdade já experimentei com uma salamandra antiga, da qual desconheço a potência, apoiada por um ventilador de obra de 3000 W e notou-se um aquecimento ligeiro (sem medições, infelizmente) da placa e no piso de cima.
    Isto faz sentido, ou são só (más) contas teóricas? Alguém pode confirmar-me se assim é ou remeter-me para alguma referência/site que me esclareça sobre este cálculo?
    Obrigado!
  2.  # 2

    Muito dificilmente conseguirá ter o efeito pretendido... sinceramente
    Aquecer dessa maneira a cave, poderá depois também ter problemas de salubridade, veja lá a ventilação e renovação de ar....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  3.  # 3

    Colocado por: Pedro G. MarquesBoa tarde!
    Pretendo aquecer uma cave (fechada, semienterrada e bem isolada) a 22/23 graus de forma a obter piso radiante a 20/21 graus.
    A cave tem 160 m2 (10 por 16) e pé-direito de 3,5 m.
    Metade das paredes são em betão (contenção de terras), com 20 cm, que ou estão enterradas ou têm ETICS com 8 cm de cortiça. No interior, toda a parede de betão tem 8 cm de XPS.
    A restante metade tem apenas bloco termoacústico da Artebel.
    O chão da cave está isolado com XPS (4 cm, acho) e está em betão afagado.
    A ideia é dimensionar uma salamandra de aquecimento de ar para aquecer a cave, que por sua vez aquecerá a placa (uns 40 cm de betão, sem isolamento térmico) e consequentemente o piso superior (este piso está também isolado com ETICS e bloco Artebel, vidros triplos, 8 cm de XPS na cobertura plana, cerca de 200 m2, tem um piso menor adicional).
    Pelas minhas contas, atendendo aos coeficientes dos materiais e áreas/espessuras envolvidas, temperatura do solo dez graus inferior ao do interior e temperatura exterior vinte graus abaixo do mesmo interior, preciso de 8000 W.
    Na verdade já experimentei com uma salamandra antiga, da qual desconheço a potência, apoiada por um ventilador de obra de 3000 W e notou-se um aquecimento ligeiro (sem medições, infelizmente) da placa e no piso de cima.
    Isto faz sentido, ou são só (más) contas teóricas? Alguém pode confirmar-me se assim é ou remeter-me para alguma referência/site que me esclareça sobre este cálculo?
    Obrigado!


    Você quer aquecer uma cave com a finalidade de climatizar o piso superior?

    Não minha opinião não faz qualquer sentido, de certeza nem 50% dessa energia iria chegar ao piso superior.

    Já equacionou piso radiante eléctrico? Requer pouca espessura para instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  4.  # 4

    Isso, climatizar o piso superior. Já temos AC mas consome bastante (apesar de A+++), usaria, quando muito, para circular/purificar o ar aquecido pelo chão.

    A moradia já está habitada e temos betão polido e envernizado em toda a casa, pelo que o piso radiante elétrico não deve ser possível.

    Obrigado!

    Pedro Marques
  5.  # 5

    Ou tecto radiante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  6.  # 6

    A cave está fechada, é essencialmente uma caixa de ar, que me obrigaram a colocar para elevar o piso térreo. Posteriormente fiz duas entradas de ar, uma das quais usaria para a salamandra e tenho atirado para lá algum mobiliário de que não me sirvo.
    Não me tinha ocorrido a questão da salubridade. Posso sempre aumentar o diâmetro/número de entradas de ar, nalguma configuração que minimize as perdas de calor. E como também lá terei que ir quase todos os dias abastecer de pellets sempre entrará algum ar.
    Assim como está é um espaço muito seco, com temperatura entre 15 (Inverno) a 18 graus (Verão).
  7.  # 7

    Tecto radiante custará certamente mais que 1100 euros, que é o preço da salamandra.
  8.  # 8

    acaba por estar a gastar energia para aquecer 2 pisos
    Concordam com este comentário: DR1982
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  9.  # 9

    Se não resultar (se os cálculos bem feitos mostrarem potências muito elevadas), poderei sempre colocar tecto falso isolado termicamente na cave e encaminhar o calor da salamandra diretamente para o interior desse tecto, talvez o rendimento melhore.

    Em última análise, comprar uma salamandra com circulação de água (1600 euros) e fixar o circuito de água no tecto da cave, aquecendo diretamente a placa, colocando ou não o tal tecto falso isolado.
  10.  # 10

    É verdade, da energia gasta. Mas sendo pellets (combustível barato) e a salamandra programável (rendimento de 90% e eficaz), juntamente com o isolamento térmico existente (ou a acrescentar, se for caso disso), a percepção que tenho é que não ficará caro (aquisição e utilização), obtendo um aquecimento uniforme e duradouro, atendendo à inércia da placa nomeadamente.
  11.  # 11

    Isso a resultar talvez com tubagens no tecto da cave com difusores, depois encher aquilo bem com isolamento passa direccionar o calor para cima, vai acabar por aquecer o piso de cima tenho dúvidas se aquecerá o outro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  12.  # 12

    Colocado por: Sergio RodriguesIsso a resultar talvez com tubagens no tecto da cave com difusores, depois encher aquilo bem com isolamento passa direccionar o calor para cima, vai acabar por aquecer o piso de cima tenho dúvidas se aquecerá o outro
    Mas a ideia penso que seja mesmo aquecer o piso de cima...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  13.  # 13

    e era isso que eu falei, so tenho duvidas se aquece o piso acima desse! percebi que teria um outro piso? ou seja cave, r/c e 1º, ou percebi mal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  14.  # 14

    assim grosso modo deste genero, tubos e difusores e depois isolamento em cima!!
    Concordam com este comentário: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
      this-old-house-appearance-with-aladdin-plumbing.jpg
  15.  # 15

    Sim, basta o piso por cima da cave, o outro, superior e menor, é um escritório, já está habitualmente mais quente uns dois a três graus que o R/C (neste momento tenho 24 graus aqui em cima e 21 graus em baixo).
  16.  # 16

    Sim, é isso que tenho em mente caso tudo falhe! Não tinha pensado nos difusores, está bem visto! Qual a distância entre tubos (e, já agora, que tubos são esses, em diâmetro e material)?
  17.  # 17

    esta a pensar em ser voçe a fazer o serviço?
  18.  # 18

    Não, não tenho habilidade para isso, só para estimar custos.
    • eu
    • 26 setembro 2017

     # 19

    A ideia até poderá funcionar, se e só se isolar muito bem os difusores por baixo. Caso contrário, vai desperdiçar imensa energia a aquecer a cave.

    De qualquer das formas, vai ter uma inércia brutal, deve demorar 2 ou 3 dias a aquecer o piso.

    Mas será que vale a pena? Se a sua motivação é financeira, repare que não irá gastar menos que o aquecimento com o AC... e ainda tem que somar o investimento.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nmex2
  19.  # 20

    Prai 40€ m2
 
0.0191 seg. NEW