    Bom dia.

    Necessito de uma ajuda na colocação de uma válvula anti condensação.

    No esquema abaixo apresentado coloco entre a quente e fria que vai à serpentina do depósito visto que a primeira bomba a trabalhar é a bomba da serpentina.

    Isto porque a minha central da caldeira só me permite ligar uma bomba para AQS e outra para AC senão efectuaria sendo a AQS quando a temperatura do deposito chega à temperatura solicitada e liga a AC.

    Obrigado desde já.
      caldeira chão com aquecimento central por radiadores com legenda.jpg
  2.  # 2

    A instalação ja esta feita?
    Se nao esta executada coloca um unico circulador com a valvula anti-condensacao e uma valvula 3 vias a comutar entre deposito e aquecimento.

    Se for um upgrade convinha colocar a valvula no circuito do aquecimento.
  3.  # 3

    Alguma válvula de 3 vias em conta que recomende? Que as que vejo é cada "estoiro":)
  4.  # 4

    Após a montagem da valvula anti condensação estou com um problema no meu circuito. Actualmente o circuito apenas está a trabalhar com a serpentina do depósito devido ao facto de ainda não ter ligado a válvula de 3 vias.

    Sendo assim o esquema que tenho é o que tenho abaixo.

    No entanto mesmo tendo a temperatura de água de retorno da caldeira a 65º e e saida a 70º continua sem abrir ou seja só circula sempre na quente nunca passando na fria.
      Anti condensação.png
  5.  # 5

    O circuito que está sempre em funcionamento é o marcado pelos riscos vermelhos, ou seja esta sempre a sair entrar directamente na caldeira.
      20171111_225041[1].jpg
  6.  # 6

    Alguém já teve alguma com o sensor termostato avariado logo em nova?

    Obrigado
  7.  # 7

    de certeza que isso esta ligado bem? tire uma fotografia mais panoramica a ver se isso esta ligado no retorno
    de que temperatura é essa valvula?
  8.  # 8

    A valvula é de 55º. Sim estava tudo bem ligado. Rectifiquei tudo várias vezes. Desmontei de novo a válvula como já havia feito algumas vezes mas desta vez fui soprá-la num compressor e finalmente parece que desta já me activou aos 55º.

    Obrigado pela ajuda.
  9.  # 9

    Podia ser ar ali na zona da válvula
  10.  # 10

    Sinceramente não percebi. Já a tinha desmontado várias vezes antes de postar aqui mas ela devia querer que metesse aqui a dúvida para de repente começar a funcionar:)

    Mais uma vez obrigado.
  11.  # 11

    Assustou-se comigo
  12.  # 12

    Pois lá pensou que finalmente vinha alguém que sabia:)
  13.  # 13

    aproveitando este tópico a ver se alguém me ajuda

    recuperador ADF calida em vaso aberto.

    1: ida para o vaso
    2: retorno agua fria
    3: saída agua quente recuperador
    4: não faço ideia

    uma valvula de anti-condensação neste caso onde se colocaria?
    é normal o retorno estar ligado à agua quente?
      aquecimento 1.jpg
      aquecimento 2.jpg
  14.  # 14

    Alguém?
  15.  # 15

    Colocado por: manelvcem vaso aberto.
    converta para circuito fechado pressurizado.
  16.  # 16

    Está nos planos. Falta ter a certeza do material a comprar...

    Vaso expansão 50l?
    Válvula segurança pressão?
    Válvula segurança térmica?
    Válvula enchimento?
    + a válvula anti condensação?
      1572172151877480855138.jpg
      15721722722291376136813.jpg
  17.  # 17

    https://forumdacasa.com/?CommentID=879720

    já agora jorge, neste tópico você fala precisamente de uma alteração destas.
    tem ideia dos materiais aplicados na altura? valores?
    Eu sei que isso é entregar o ouro ao bandido, mas você agora está numa de pisos radiantes e digo eu que não conseguiria ter uma proposta muito competitiva para viana do castelo ...
    Concordam com este comentário: SrR
    • SrR
    • 27 outubro 2019

     # 18

    Anula esse vaso exterior , e coloca um vaso de expansão na zona mais fria da instalação normalmente no retorno e uma válvula de segurança de 3bar e um enchimento manual ou automatico, no mínimo é que necessita
  18.  # 19

    Pelo que estive a ler tenho que ter 2 válvulas de segurança.
    Uma de pressão (3 bar?)
    Uma de temperatura (97º?)
    Ao ter a de temperatura tenho que ter o enchimento automático para garantir o arrefecimento em caso de necessidade...

    Para que pressão deve ser regulado o circuito? Tenho que saber isso para saber a pressão do vaso...

    E o local de colocação? Há esquemas em que o material está antes da bomba e outros depois...
    A válvula anti condensação pelo esquema da caleffi tem que ser antes...

    Também não convém levar um purgador automático na zona do recuperador uma vez que vou deixa ter a ligação direta lá cima ao vaso aberto?

    E alguém me sabe dizer se aquela válvula 4 no post 13 para que serve e se as ligações estão bem feitas?
    • SrR
    • 27 outubro 2019

     # 20

    Colocado por: manelvcPelo que estive a ler tenho que ter 2 válvulas de segurança.
    Uma de pressão (3 bar?)
    Uma de temperatura (97º?)
    no minimo so tem que so a de pressão, a de arrefecimento pode ou não ter, tera que fazer um ligação á rede de agua fria junto ao recuperador, tem ali na foto uma valvula de regulação de combustao certifique que esta bem regulada
 