    Boa noite,

    Instalei um exaustor novo com apenas 149m3 de potência, no entanto no nível 2 e 3 do exaustor o esquentador deixa de funcionar com o erro A4.

    O esquentador é ventilado... e a tubagem é partilhada pelos 2 (pelo menos parece que os 2 tubos unem ao juntar à parede).

    A minha questão é normal isto acontecer, e, não vai passar numa inspecção futura pois não? Ou dado que o esquentador desliga passa?

    Cps
  1.  # 2

    Não passa .... sendo o esquentador ventilado é estranho isso acontecer.... ou tenta reorientar as saidas do exaustor e do esquentador utilizando um Y em vexz de um T ou instala um sistema que desliga o exaustor cada vez que o esquentador trabalha

    por exemplo http://www.weidmueller.com/bausteine.net/file/showfile.aspx?downdaid=6549&...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dm222
  2.  # 3

    obrigado pela resposta

    já está em Y mas posso brincar um pouco com os angulos a ver se muda algo...


    e um sistema de quando liga um desliga o outro mas por wireless, ficava legal?
  3.  # 4

    Duvido, os sinais wireless ainda não sao de confiança , mesmo em ambiente industrial os sinais de segurança são quase sempre cableados.... e usam se sistemas wireless bastante sofisticados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dm222
  4.  # 5

    quanto ficará a instalação do sistema que mencionou em cima? há empresas especializadas nisso, certo?
    •  
      larkhe
    • 13 março 2018 editado

     # 6

    Sim, basta procurar ai no google , o preço não sei.

    Mas continuo a achar que isso se resolve com uma boa saida , eu tenho um ventilado ligado com um exaustor de 400m3h e pode estar no maximo que o esquentador não se apaga , e passou na inspecção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dm222
    • dm222
    • 13 março 2018 editado

     # 7

    mas unem os tubos no seu caso?

    no meu até basta o nivel 2 (~120m3) para desligar...

    não percebeo porquê que com o exaustor anterior não desligava nem no máximo, devia ser mesmo bom (>20 anos)...

    eu bem me parecia que ele trabalhava em seco...
  5.  # 8

    Sim unem os tubos .

    Basta a entrada de ar no y não vir a direito e estar a cortar o ar do esquentador ... ou a saida a frente do y estar semi obstruida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dm222
  6.  # 9

    Não será apenas falta de ventilação na própria cozinha?
    Sei de quem abre buracos nas "sanefas" das janelas mas depois fecha-a, um erro tremendo mas pronto..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dm222
    • dm222
    • 13 março 2018 editado

     # 10

    nao é falta de ventilacao acontece exactamente o mesmo com janelas abertas.

    simplesmente o esquentador nao consegue extrair os gases e corta 5s depois de ligar o exaustor.
    • dm222
    • 13 março 2018 editado

     # 11

    dando o contexto:

    o exaustor tem 3 velocidades.

    1 - 100m3
    2 - 120m3 (imagino eu pois menciona apenas o minimo e máximo)
    3 - 143m3

    o problema apenas ocorre em 2 e 3, e raramente em 1ª

    portanto o exaustor antigo estaria a trabalhar a menos de 100m3 no máximo...

    no intervalo do almoço já estive a ajustar as tubagens e aconteceu o mesmo... vai precisar do tal switch

    agora a questão, de quem é a responsabilidade disto agora dado que o apartamento é arrendado e troquei o exaustor por eu ter estragado o anterior.

    cumps.
  7.  # 12

    - Experimente com as janelas abertas, a ver se é um problema de falta de ventilação.
    - Experimente ver se a chaminé não está obstruída.
    - se mesmo assim não der, ponha os dois tubos a anetrar na chaminé, lado a lado, com a saída do esquentador mais alta.
    • dm222
    • 13 março 2018 editado

     # 13

    trata-se de um apartamento como é que a saída ficaria obstruída?
    acumular de resíduos ou tem lá algum tipo de mecanismo que abra e feche que possa ter ficado preso?
    como costuma ser feito?

    Envio imagem da saida, entretanto já mudei um pouco o angulo do tubo de baixo sem nenhum sucesso.

  8.  # 14

    qual é o esquentador?
    • dm222
    • 13 março 2018 editado

     # 15

    é igualzinho a este:

    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/aquecimento-de-agua/esquentadores/esquentador-junkers-wrdg-11-2973743

    mas existem versões ventilado e atmosférico, ele liga à ficha eléctrica e faz um barulho uns segundos após desligar disseram-me que era ventilado e a ventoinha era isso...

    nao encontro o modelo no esquentador já estive à procura...
  9.  # 16

    Desculpe não era isso que queria saber , na fotografia qual o tubo do esquentador
    • dm222
    • 13 março 2018 editado

     # 17

    O de cima.

    Podera alguma coisa estar presa na entrada da chamine? Tipo um mecanismo anti retorno que tenha ficado preso com a gordura? Dado que tive 2 anos sem exaustor...

    Logo tenho de retirar o tubo para ver...
    • dm222
    • 13 março 2018 editado

     # 18

    Alguém sabe que se pode fazer?

    o tubo é bastante largo mas tem massa caida a bloquear a saída... nessa zona mal passa a minha mao e depois é bastante largo...

    Vou chamar um técnico do gás, será que resolve-me isto?

    Por agora cortei o tubo mais fino fora, coloquei de novo, vedei tudo e já só desliga em nivel 3 em vez do nivel 2



  10.  # 19

    como sugeriram resolver isto?

    obg
  11.  # 20

    Colocado por: dm222tubo é bastante largo mas tem massa caida a bloquear a saída

    Não consegue remover a massa caída?
 