Colocado por: zedasilvaCalços de cimento, nunca de mármore
Colocado por: cmmoreiraPor outro lado, tenho dois engenheiros civis (a DT e o Fiscal) a dizer-me que está tudo nos conformes.
Colocado por: mfa17E pode o DO suspender todos os trabalhos
Colocado por: zedasilva
O DO é a autoridade máxima dentro do estaleiro.
Colocado por: VXMC
Arriscando-se sempre a que o empreiteiro se chateie e abandone a obra por causa de tanta esquisitice :)
Colocado por: cmmoreiraestas réguas não ficarão em contacto direto com o aço, uma vez que sobre estas ainda serão colocados espaçadores de betão de 2 cm de modo a proteger as armaduras e garantir o recobrimento indicado no projeto de estabilidade (4 cm).
Colocado por: nmex2coloca uma lâmina de pitonada (havia por aí umas fotos do zedasilva assim) entre os espaçadores de madeira e o tal espaçador de betão/ recobramento....
Colocado por: cmmoreiraPara além disso, chamo a atenção de que aplicamos cerca de 10 cm de betão de limpeza, o que por si só já constitui uma proteção adicional
Colocado por: cmmoreiraSupostamente, após a minha contestação, foram colocados estes "taquinhos" por cima dos de madeira. Espero que isto minimize, de alguma forma, o problema.
Perguntei ao mestre se isto encarecia o procedimento ao que ele respondeu que não. Perguntei então por que razão não faziam logo assim. Resposta: porque sempre fizemos com os sarrafos de madeira...
Colocado por: ****Já expliquei como técnico agora explico como trolha , aquela **** encostada à linha do fio Blue é um mimo para se fazer a viga de fundação, serve para os taipais não fecharem por baixo , quando for aplicado o escoramento ( castanhas, prumos ) , isto na confrangem, na armação de ferro serve para elevar a viga e atar os ferros do vão menor do estribo , como vê tecnicamente os sarrafos não valem **** nenhuma para si .
é tirar os de madeira e deixar apenas esses.
Colocado por: cmmoreira
Já está tudo betonado e descofrado. Já não há nada a fazer.
Colocado por: cmmoreiraJá está tudo betonado e descofrado.