Iniciar sessão ou registar-se
    • Arad79
    • 5 março 2019 editado

     # 1

    Boa noite, tenho a seguinte situação para resolver:

    Na zona de instalação do forno e placa tenho uma caixa com uma linha a 2,5mm2, para ligação de placa e forno, protegida por disjuntor a 20A. Manifestamente insuficiente.

    A instalação tem todos os sinais de ser feita com tubagem pré enfiada, o que pode significar que desentubar os cabos existentes e colocar cabos de 4mm2 é impossível. 4mm2 para os 2 equipamentos ´s também insuficiente, pelo que tenho lido.

    Salvo melhor opinião, resta-me utilizar a linha existente para o forno (2400W) e passar exteriormente uma linha a 4mm2 protegida a 32A para a placa (7000W). 7000/230=30,43A, com disjuntor de 32A não dispara. Pelo que percebi, 4mm2 aquece a partir de 28A. Poucas vezes (quase nunca?) serão utilizados os 4 queimadores simultâneamente...

    Isto leva-me à opção por calha técnica, direta ao quadro. Distância total: 12 metros, aproximadamente.

    Calha de 15x10mm serve para 3 cabos de 4mm2? Alguma ideia melhor?

    Não vou fazer o trabalho, não me sinto capacitado para tal, mas pretendo saber exatamente o que pedir. A ideia passa por ter uma instalação que ofereça confiança, sem passar calhas técnicas com uma dimensão que dê cabo do visual da casa...

    Obrigado, desde já, pelas vossas opiniões.
  1.  # 2

    Se mudar o disjuntor para 16A. já não corre o risco de incendiar esses cabos de 2.5mm2
    Como é obvio se mantiver o disjuntor de 20A e alterar os cabos para 4mm2, vai ficar muito bem.

    PS: eu tenho uma vitro de 6400W + Forno electrico pendurado num único circuito de 2.5mm/ 16A. nunca tive problemas.... em 16 anos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arad79
  2.  # 3

    Das tabelas que tenho visto, o fio de 2,5mm2 pode ser protegido a 20A. Nessa linhha não vou mexer, porque não consigo trocar esses cabos por outros mais grossos. Fica para o forno e sobra.

    O problema é que tenho lá essa linha para ligar placa e forno. Só a placa tem 7000W (2000x2 + 1500x2). Com o forno ligado, só poderia ligar 1 queimador, o que é muito pouco. Sem ligar o forno, ainda assim só poderia ligar 2 queimadores, dificilmente 3.

    Tudo isto, em teoria e com os aparelhos pleno rendimento.

    Se conseguisse passar uma linha a 4mm2 protegida a 32A, já arriscaria a ligar placa e forno. Como a instalação está (mal) feita com tubo pré enfiado de 16mm com 3 condutores de 2,5mm2, não me vou meter num sarilho desses.
  3.  # 4

    Olhe.. não meta 20A, em cabo de 2.5mm2... esta a a habilitar-se a derreter isso.
    Leu isso onde!!? 2.5mm2 protegido a 20A!!?

    Opa eu ligo tudo, normalment estão dois focos em simultaneo + forno e nunca tive problemas... aquilo não está sempre a consumir no máximo.. entende!!?
  4.  # 5

    meta 16A para 2.5mm2
  5.  # 6

    Colocado por: Pedro BarradasOlhe.. não meta 20A, em cabo de 2.5mm2... esta a a habilitar-se a derreter isso.
    Leu isso onde!!? 2.5mm2 protegido a 20A!!?

    Opa eu ligo tudo, normalment estão dois focos em simultaneo + forno e nunca tive problemas... aquilo não está sempre a consumir no máximo.. entende!!?


    Não meti 20A em cabo de 2,5mm2. É isso que a casa tem lá instalado... Mas se lá vou ligar apenas um forno de 2400W, e vou mandar fazer uma linha à parte a 4mm2 para a placa, é exatamente porque não quero fogo de artifício.
    • hangas
    • 6 março 2019 editado

     # 7

    Eu tenho também um forno de 2400W e uma placa de indução (limitada a 2500W) numa única linha de 2.5mm protegida com 16A.
    Ainda considerei passar o disjuntor para 20A para poder usar o forno e placa ao mesmo tempo sem problemas.
    Mas como com uma utilização normal nunca senti limitações, acabei por deixar a proteção a 16A.
    Já chegamos a ter 3 zonas na placa. Ou o forno ligado e pelo menos 1 zona na placa.

    Não é incomum haver linhas de 2.5mm2 protegidas a 20A. Alias o mesmo quadro tem zonas com os mesmos 2.5mm com 20A e é a instalação original conforme projecto.

    Dependendo das condições 2.5mm podem ser protegidos a 20A.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arad79
    • Arad79
    • 6 março 2019 editado

     # 8

    Colocado por: hangasEu tenho também um forno de 2400W e uma placa de indução (limitada a 2500W) numa única linha de 2.5mm protegida com 16A.
    Ainda considerei passar o disjuntor para 20A para poder usar o forno e placa ao mesmo tempo sem problemas.
    Mas como com uma utilização normal nunca senti limitações, acabei por deixar a proteção a 16A.
    Já chegamos a ter 3 zonas na placa. Ou o forno ligado e pelo menos 1 zona na placa.

    Não é incomum haver linhas de 2.5mm2 protegidas a 20A. Alias o mesmo quadro tem zonas com os mesmos 2.5mm com 20A e é a instalação original conforme projecto.

    Dependendo das condições 2.5mm podem ser protegidos a 20A.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Arad79



    Então parece-lhe bem manter a linha de 2,5mm2/20A para o forno e adicionar uma linha de 4mm2/25A para a placa? 4mm2 podem ser protegidos a 32A, ou já é abuso?
    • hangas
    • 6 março 2019 editado

     # 9

    Colocado por: Arad79Então parece-lhe bem manter a linha de 2,5mm2/20A para o forno e adicionar uma linha de 4mm2/25A para a placa? 4mm2 podem ser protegidos a 32A, ou já é abuso?


    Se tem a hipótese de adicionar a linha de 4mm2 só para a placa obviamente que fica melhor (eu no meu caso não tinha essa hipótese sem passar cabos por fora).
    32A dá para 7200W que é a potência com tudo no máximo da maioria das placas, por isso parece-me adequado.
    De qualquer forma só poderá a placa com tudo no máximo com 6.9Kva contratados, mas duvido que na pratica seja alguma vez necessário, ou sequer perto disso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arad79
  6.  # 10

    Colocado por: hangas

    Se tem a hipótese de adicionar a linha de 4mm2 só para a placa obviamente que fica melhor (eu no meu caso não tinha essa hipótese sem passar cabos por fora).
    32A dá para 7200W que é a potência com tudo no máximo da maioria das placas, por isso parece-me adequado.
    De qualquer forma só poderá a placa com tudo no máximo com 6.9Kva contratados, mas duvido que na pratica seja alguma vez necessário, ou sequer perto disso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Arad79



    Contratei 6,9KVA e a linha de 4mm2 será passada em calha técnica, que remédio... o que lá tenho é tubo anelado de 16mm.
  7.  # 11

    Se planeia ter a placa ligada ao máximo, os 6,9kva (30A) não chegam correcto?

    Eu tenho um circuito separado para o Forno, a placa de indução está ligada com o exaustor e mais uns pozinhos. Por acaso o circuito está protegido com 20A (o disjuntor de 16 avariou em tempos e tinha um de 20A à mão). Nunca tive de puxar muito pela placa, nem sei bem se alguma vez tive 3 tachos ligados em simultâneo...

    Ao preço que está a potência contratada.. vai ficar assim, isso é certo. Benvindo ao clube dos ricos (segundo o nosso Governo). 6,9kva's é luxo... Mas nao dá para as placas de indução :) isso é para os Ronaldos..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arad79
    • hangas
    • 6 março 2019 editado

     # 12

    Colocado por: slicer6,9kva's é luxo... Mas nao dá para as placas de indução


    Ora não dá.... eu tenho a placa de indução com 4.60KVa :)
    E se calhar até conseguia com os 3.45 que o ministro diz.
    Afinal a placa e o forno estão no mesmo circuito de 16A e nunca disparou (sem ser de propósito para testar)
  8.  # 13

    Colocado por: slicerSe planeia ter a placa ligada ao máximo, os 6,9kva (30A) não chegam correcto?

    Eu tenho um circuito separado para o Forno, a placa de indução está ligada com o exaustor e mais uns pozinhos. Por acaso o circuito está protegido com 20A (o disjuntor de 16 avariou em tempos e tinha um de 20A à mão). Nunca tive de puxar muito pela placa, nem sei bem se alguma vez tive 3 tachos ligados em simultâneo...

    Ao preço que está a potência contratada.. vai ficar assim, isso é certo. Benvindo ao clube dos ricos (segundo o nosso Governo). 6,9kva's é luxo... Mas nao dá para as placas de indução :) isso é para os Ronaldos..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Arad79


    Vai ter de dar. 4 zonas da placa ligadas simultaneamente é algo de que me lembro apenas em dias de festa. 1 ou 2 vezes/ano.

    Para já deixarei 6,9KVA contratados, depois logo vejo. Quero é o circuito elétrico da casa feito como deve ser para não derreter cabos nem andar constantemente a caminho do quadro.
  9.  # 14

    Colocado por: Arad79

    Vai ter de dar. 4 zonas da placa ligadas simultaneamente é algo de que me lembro apenas em dias de festa. 1 ou 2 vezes/ano.

    Para já deixarei 6,9KVA contratados, depois logo vejo. Quero é o circuito elétrico da casa feito como deve ser para não derreter cabos nem andar constantemente a caminho do quadro.


    Sim claro, faz bem.
    Eu também tentei passar cabos novos, foi um esforço do caraças e só cheguei até metade da cozinha.. de 2,5mm. 4mm nem pensar.
    Só estava a referir que se a placa de facto puxar os 30A, não vai poder ter mais nada ligado. Suponho eu, nunca estive nessa situação.
  10.  # 15

    Colocado por: hangas

    Ora não dá.... eu tenho a placa de indução com 4.60KVa :)
    E se calhar até conseguia com os 3.45 que o ministro diz.
    Afinal a placa e o forno estão no mesmo circuito de 16A e nunca disparou (sem ser de propósito para testar)


    Claro. Também tenho 4 AC's em casa, Frigorífico + Arca, Forno, Micro-Ondas, Placa de 7400w, Exaustor com motor etc etc.
    Claro que posso ter os 3,45 como o Sr. Ministro diz. Ligo a placa e mais nada, Ligo o Forno e mais nada, alias uso o calor residual fo forno para aquecer a casa, e por fim ligo um dos AC's com as portas todas abertas e aqueço a casa toda.. às escuras! uso a televisão ou o telemovel para me iluminar.........

    Eu disse que era Rico, o Sr. Ministro tem toda a razão.
 
0.0176 seg. NEW