Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boas tardes.

    Estou a iniciar contactos com diversos "especialistas" da construção, sendo que um deles é a figura do electricista. Pois bem... o arquitecto meteu os papeis à camara e indicou uma potencia contratada de 10.35 KVA Monofásico.

    Hoje após primeira reunião com o electricista, indica-me que a potência é pouca e com perspectiva de futuro pediu para solicitar a alteração do pedido para 20.7 KVA Trifásico...

    Tenho conhecimento de causa de que uma moradia com 6.9 KVA (sem estarem todos os electrodomésticos ligados, máquinas, ar condicionado, televisões, forno, microondas e sei lá mais o quê), nunca foi o quadro abaixo.

    Ora... o meu pedido está nos 10.35 KVA, e, não percebendo eu de electricidade... 10.35 é maior que 6.9... ora... terei ainda mais margem de manobra nesta área.

    Porque raio é que o electricista me disse para pedir 20.7 KVA? Confesso que estou intrigado...

    Um bem haja a todos que por este fórum anda.
    Obrigado.
    • size
    • 13 abril 2019

     # 2

    Colocado por: JustinoFigueiredo

    Tenho conhecimento de causa de que uma moradia com 6.9 KVA (sem estarem todos os electrodomésticos ligados, máquinas, ar condicionado, televisões, forno, microondas e sei lá mais o quê), nunca foi o quadro abaixo.



    Pudera ! - Se, à partida coloca a questão de não ligar todos os equipamentos, se calhar, até se poderia ponderar uma potência mais baixa.
    E se os ligar todos ?

    Tudo depende da soma das potencias dos equipamentos que pretenda instalar, mais coisa, menos coisa.
  2.  # 3

    A questão que coloco, é a quantidade de vezes que temos, máquinas roupa, loiça, microondas, ar condicionado, TV's, computadores, frigoríficos e arcas, tudo, em carga máxima. A casa não é nenhum palacete. Justificará tamanha potência, quando o arquiteto ja solicitou 10.35 KVA monofásico?
  3.  # 4

    Depende muito da moradia. Posso dizer que para a minha moradia coloquei 10,35 kVA monofásico. É um T3 normal, com A/C.
    Já tive numa moradia que têm 20,7kVA trifásico e agora foi instalado uma UPAC de 10 kW e bateria de 10 kWh. Mas vai ter bomba calor para aquecimento da piscina, carregador de VE de 32A, sala de cinema, etc...
    Concordam com este comentário: VCAC
  4.  # 5

    Colocado por: migjacDepende muito da moradia. Posso dizer que para a minha moradia coloquei 10,35 kVA monofásico. É um T3 normal, com A/C.
    Já tive numa moradia que têm 20,7kVA trifásico e agora foi instalado uma UPAC de 10 kW e bateria de 10 kWh. Mas vai ter bomba calor para aquecimento da piscina, carregador de VE de 32A, sala de cinema, etc...


    Caro migjac,

    concordo. No entanto a moradia em questão não é de "luxo". Terá o painel solar obrigatório para aquecimento de aguas e mais nada extraordinário. Apenas uma bomba na cave e os restantes electrodomésticos... nada de grandes consumos ou extraordinário diria eu.

    Como não entendo muito do assunto e tendo como exemplo a moradia de 6.9... faz-me confusão o conselho do electricista para os 20.7. Daí a minha pergunta aos mais experientes. Obrigado pelo insight.
    • hsi
    • 13 abril 2019

     # 6

    Se está em fase de construção pode ter que ver com a grua.
    Depois pode sempre mudar
    Concordam com este comentário: Picareta, MrVetable
  5.  # 7

    Na fase construção, quando quiser utilizar a grua, vai precisar bem dos 20,7 kVA.
    Depois de pronta, para habitar, penso que os 6,9 kVA mono poderão ser suficientes, ou não.
    Tudo depende da potência instalada(potência dos aparelhos) que quiser ligar em simultâneo, mesmo sendo uma habitação.
    (No País há habitações abastecidas em Média Tensão, tal é a potência instalada!)
    Concordam com este comentário: Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjvribeiro
  6.  # 8

    Isso é para o ramal de obras, precisa de 20.7 para a grua.
    Concordam com este comentário: hsi
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braz
  7.  # 9

    Vá pelo eletricista. Legalize a instalação para 20,7 kVA. Depois, se não precisar dessa potência, pode contratar menos, mais é que não.
    Concordam com este comentário: hsi, jorgealves, joaosantos, Nortenho, leandro_m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JustinoFigueiredo
  8.  # 10

    Para legalizar para 20,7 vai precisar de projecto eléctrico.
    Provavelmente só tem ficha electrotécnica, certo?!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, JustinoFigueiredo
  9.  # 11

    Só é necessário projeto elétrico para potências superiores a 50,0 kVA, a não ser que e legislação tenha mudado recentemente.
  10.  # 12

    E mudou.
    Acima de 10.35 é necessário projeto
    Concordam com este comentário: migjac, Pedro Barradas, ADROatelier, zinna
  11.  # 13

    Colocado por: A RamalhoSó é necessário projeto elétrico para potências superiores a 50,0 kVA, a não ser que e legislação tenha mudado recentemente.

    Mudou faz quase 2 anos, e depois mudou novamente faz quase 1 ano... electriciade e GAS....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A Ramalho
  12.  # 14

    Colocado por: A RamalhoVá pelo eletricista. Legalize a instalação para 20,7 kVA. Depois, se não precisar dessa potência, pode contratar menos, mais é que não.
    Concordam com este comentário:hsi,jorgealves,joaosantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JustinoFigueiredo


    Era esta explicação que estava a procura. Ou seja, a potencia legalizada é diferente da contratada. Até poderia contratar 6.9 ao invés dos 20.7.

    Obrigado a todos!
  13.  # 15

    Cuidado que 20,7 é 3*6,9 ..... Cuidado que pode parecer pormenor, mas não é.... Não pode ter por fase mais de 6,9kVA!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  14.  # 16

    Justino para certificar a instalação da casa para essa potência vai ter de mandar elaborar um projecto de instalações eléctricas.... A um eng. Electrotécnico.
    Sinceramente... Não faça instalação trifasica... O que lhe diz o coordenador de projectos,?
  15.  # 17

    Aquilo que foi pedido pelo arquitecto à camara foi 10.35 monofásico. Parece-me suficiente para uma casa "normal" sem grandes luxos.

    Obrigado a todos pelas explicações e tempo despendido.
  16.  # 18

    Não é o arquitecto que pede à câmara
  17.  # 19

    Com o carregamento de carros electricos vai começar a se comum ver este nível de solicitação de potência pois...
    Concordam com este comentário: Diogo999
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999
  18.  # 20

    Ainda existe quem viva no século passado.
    Fica com uma instalação para o futuro, com luxos ou sem luxos.
    Concordam com este comentário: A Ramalho
 
0.0180 seg. NEW