  1.  # 1

    Boa noite, recentemente tive uma inspeção de gás em casa e chumbou. Inicialmente só com o esquentador de tiragem natural a medição dava 8ppm, mas depois com o exaustor ligado passou dos 50ppm. O esquentador está afastado da placa/exaustor cerca de 40cm e os tubos de exaustão (tanto do esquentador como do exaustor) são de 120mm independentes até à zona da chaminé. Por esta ser um retângulo com aproximadamente 20cm de largura e 40cm de altura e não caberem os dois tubos, deixei o do exaustor a entrar no buraco da chaminé e o do esquentador "à porta" da mesma (o buraco da chaminé fica dentro de uma caixa de pladur por cima dos armarios).
    Com esta configuração chumbou na inspeção como já referi.
    Agora comprei um esquentador ventilado e tenho ideia de colocar o tubo do esquentador a entrar pela chaminé e deixar o tubo do exaustor à porta do buraco da chaminé (que assim até ajudava os gases do esquentador a subir porque este ar do exaustor vem de trás).
    Alguma ideia de uma configuração melhor ou alguma sugestão para que a exaustão seja completa?
    Antecipadamente grato.
  2.  # 2

    https://forumdacasa.com/discussion/62042/1/inspecao-gas/

    A. Madeira 16 Abril 2019
    consulte a lista dos técnicos credenciados na página da Direcção Geral de Energia.
    Qualquer técnico credenciado por esta entidade oficial faz os testes de monóxido de carbono e deixa a instalação apta para a empresa fornecedora de gás fazer a ligação. Eles têm acesso ao Gás, estão autorizados a fazer a ligação para fazerem os testes necessários. A isto chama-se pré inspecção e recomendo que se faça sempre antes de pedir a ligação do gás.
    https://forumdacasa.com/discussion/62042/inspecao-gas/?Focus=1379773#Comment_1379773
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bgreat
  3.  # 3

    Aqui um rabisco da configuração de como estava quando chumbou na inspeção.
      untitled.png
  4.  # 4

    Não percebi como está a ligação dentro da zona a vermelho.
    Consegue enfiar os tubos do exaustor e do esquentador dentro da conduta vertical da chaminé em que o tubo do esquentador termina 1m acima do tubo do exaustor?
    Compre um detector de monóxido de carbono com leitura de ppm e faça o teste
    https://www.amazon.es/Detector-mon%C3%B3xido-carbono-Smartwares-RM370/dp/B00P0V5IYW/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B00P0V5IYW&qid=1556708365&s=gateway&sr=8-1
    A instalação do detector é um investimento na sua segurança.
      untitled2.png
  5.  # 5

    Colocado por: Bgreat
    Agora comprei um esquentador ventilado
    .

    Para beneficiar da garantia da marca do esquentador a instalação deve ser efectuada por um técnico/entidade credenciada pela Direcção Geral de Energia.
  6.  # 6

    Os dois tubos não cabem no buraco da chaminé, por isso só coloquei o do exaustor a entrar no buraco da chaminé, estando a volta de 30 cm dentro do buraco. O do esquentador deixei à entrada do buraco da chaminé, mas já reparei que devia de ter feito ao contrário e ter enfiado o do esquentador pelo buraco acima da chaminé... Talvez assim não tivesse chumbado.

    No entanto já comprei o ventilado e estou a pensar colocá-lo enfiado o máximo que conseguir pelo furo da chaminé acima e o do exaustor apontado á entrada do buraco da chaminé, será boa opção?
  7.  # 7

    A melhor solução é ligar os 2 tubos em Y . Existem esses tipo de ligações nas lojas de ferragens.
  8.  # 8

    Também pensei nisso mas pelo fórum já vi vários comentários negativos em relação aos "Y" que acabei por afastar essa opção. Mas de qualquer maneira, seria preferível colocar um "Y" à boca da chaminé em vez de colocar o tubo do esquentador ventilado a entrar uns 30/40cm pelo buraco da chaminé e o tubo do exaustor à boca da chaminé (o mais apontado e junto que der, ao buraco da chaminé)?
  9.  # 9

    Eu tenho o Y na minha cozinha e também tenho um esquentador ventilado. Foi testado e aprovado com o exaustor no máximo.
    A outra "solução" é desligar o motor do exaustor para a inspeção.
  10.  # 10

    Colocado por: CarvaiEu tenho o Y na minha cozinha e também tenho um esquentador ventilado. Foi testado e aprovado com o exaustor no máximo.
    A outra "solução" é desligar o motor do exaustor para a inspeção.


    Colocou o Y a receber os 2 tubos junto à chaminé e depois a saída do Y a entrar pela chaminé a dentro?
  11.  # 11

    Algumas fotos que tirei agora da parte de dentro da caixa de pladur, onde se vê o buraco da chaminé à direita e o tubo do esquentador antigo (o de cima com tubo de 120mm) e o tubo do exaustor com uma redução de 120 para 110 (o de baixo).

    http://tinypic.com/r/i73doj/9
    http://pt-br.tinypic.com/r/2e3dhsl/9
    http://pt-br.tinypic.com/r/2ce511s/9
  12.  # 12

    Eu não sou técnico na area. A minha experiência é como utilizador. Em minha casa desde a construção que tenho essa ligação. Mais de uma dezena de anos depois de aqui viver fui ouvindo os vizinhos do prédio queixarem-se de chumbos na inspeção do gaz quando tiveram que renovar contratos. Entretanto estava prevista uma inspeção a todos os apartamentos e á conduta principal pelo que optei por trocar o antigo esquentador por um ventilado. A outra solução era reduzir ou anular a velocidade do exaustor. Houve vizinhos que fizeram isso e mais tarde voltaram a ligar o exaustor. Mas todos eles tem a ligação em Y.
    Numa casa que tenho no Algarve também tem o mesmo tipo de ligação mas com um esquentador normal. Como usa gaz de garrafa não tenho problemas com inspeções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bgreat
  13.  # 13

    Ok, essa opção facilita-me bastante nas ligações, visto que dentro da caixa de pladur tenho espaço, mas a partir do buraco da chaminé só lá cabe um tubo...
  14.  # 14

    Colocado por: BgreatAlgumas fotos que tirei agora da parte de dentro da caixa de pladur, onde se vê o buraco da chaminé à direita e o tubo do esquentador antigo (o de cima com tubo de 120mm) e o tubo do exaustor com uma redução de 120 para 110 (o de baixo).

    http://tinypic.com/r/i73doj/9
    http://pt-br.tinypic.com/r/2e3dhsl/9
    http://pt-br.tinypic.com/r/2ce511s/9

    Tem à venda uma forquilha a 45º (com separador interno de fumos e gases) que é o mais indicado para reduzir o retorno de fumos e gases e pode solucionar o seu caso.
    Se instalar como vai testar e medir o monóxido de carbono?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bgreat
      te-45-com-separador---desenho-tecnico.jpg
      Esquema (1).jpg
  15.  # 15

    Não tenho forma de testar o monóxido, e estou sujeito a chumbar de novo. É um risco que corro. Mas também estou confiante que com o esquentador ventilado e a ligação bem feita, isto passa na inspeção.
    Entretanto hoje já comprei o Y. Qual é a melhor zona para o colocar? Antes da curva para o buraco da chaminé? No enfiamento do buraco da chaminé?

    Edital: A saída do esquentador ventilado é de 90mm e por isso comprei um adaptador para aumentar para os 110 do Y que é o tamanho do tubo que cabe no buraco da chaminé. Espero ter feito o acertado...
  16.  # 16

    A exaustão do esquentador tem de ter prioridade... os y's são muitas vezes a causa do problema.

    Os gases do esquentador têm de sair pela e dentro da conduta principal sem constrangimentos.

    Tem de ter entrada de ar novo na cozinha, senao faz retorno no esquentador, quando liga o exaustor
  17.  # 17

    Colocado por: O.MartinsA exaustão do esquentador tem de ter prioridade... os y's são muitas vezes a causa do problema.

    Os gases do esquentador têm de sair pela e dentro da conduta principal sem constrangimentos.

    Tem de ter entrada de ar novo na cozinha, senao faz retorno no esquentador, quando liga o exaustor


    Entrada de ar na cozinha, tenho 2 buracos à volta de 6/7cm na caixa do estore com 2 grelhas a tapar. Em relação ao Y, eu percebo que o ideal era colocar o tubo do esquentador chaminé acima e o do exaustor à entrada da chaminé, mas não cabem os 2 tubos no buraco... Daí estar agora mais virado para o Y como foi sugerido.
  18.  # 18

    Colocado por: BgreatNão tenho forma de testar o monóxido, e estou sujeito a chumbar de novo. É um risco que corro. Mas também estou confiante que com o esquentador ventilado e a ligação bem feita, isto passa na inspeção.
    Entretanto hoje já comprei o Y. Qual é a melhor zona para o colocar? Antes da curva para o buraco da chaminé? No enfiamento do buraco da chaminé?

    Edital: A saída do esquentador ventilado é de 90mm e por isso comprei um adaptador para aumentar para os 110 do Y que é o tamanho do tubo que cabe no buraco da chaminé. Espero ter feito o acertado...

    Se compra-se um detector com indicação de ppm (tem à venda na amazon.es) poderia testar.
    Instale a forquilha o mais perto da entrada da conduta vertical da chaminé e utilize abraçadeiras metálicas (5).
    No post #11 tem fotos com fita a envolver os tubos. Remova porque com o aquecimento a fita descola e vai ter fugas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bgreat
      abrazaderabrida_met_lica_vents_para_tuboextractor_1_m.jpg
  19.  # 19

    Colocado por: bluewings
    Se compra-se um detector com indicação de ppm (tem à venda na amazon.es) poderia testar.
    Instale a forquilha o mais perto da entrada da conduta vertical da chaminé e utilize abraçadeiras metálicas (5).
    No post #11 tem fotos com fita a envolver os tubos. Remova porque com o aquecimento a fita descola e vai ter fugas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bgreat
      abrazaderabrida_met_lica_vents_para_tuboextractor_1_m.jpg


    Quando diz "colocar a forquilha o mais perto da entrada da conduta vertical da chaminé" refere-se a colocar a forquilha com a parte da saída comum o mais perto possível do buraco e fazer a curva com o tubo para o buraco da chaminé, ou colocar a forquilha com a saída comum na "vertical" introduzida no buraco da chaminé e depois com o tubo estendido chaminé acima?
  20.  # 20

    Colocado por: Bgreat

    Quando diz "colocar a forquilha o mais perto da entrada da conduta vertical da chaminé" refere-se a colocar a forquilha com a parte da saída comum o mais perto possível do buraco e fazer a curva com o tubo para o buraco da chaminé, ou colocar a forquilha com a saída comum na "vertical" introduzida no buraco da chaminé e depois com o tubo estendido chaminé acima?

    Ver na foto, em anexo, a zona a vermelho. Tente colocar à entrada da conduta vertical da chamine.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bgreat
      Esquema123.jpg
 