Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Só me dei conta que o gasóleo da caldeira acabou quando deixou de funcionar.
    Quero mandar vir 1.000 litros, mas tenho a seguinte duvida:

    Nas caldeiras de aquecimento é só meter gasóleo e liga-la ou é necessário retirar o ar do circuito do gasóleo?
    (Não queria encher o deposito e depois ter de chamar o técnico caso não funcione e ter de retirar o gasóleo)
    2º Qual a quantidade mínima de gasóleo que devo deitar no bidão apenas para ver se funciona?
  2.  # 2

    Depende do comprimento do circuito de gasóleo,
    Normalmente, a bomba do queimador, consegue "puxar" o gasóleo, vai ter de fazer o reset no controlador do queimador, que é uma box preta com um botão vermelho, quando este está ligado( a luz pode ser muito fraca), existiu avaria.

    Carrega no botão, o controlador faz reset ( leva alguns segundos, depende do modelo).
    o queimador vai ligar, ( fazer barulho , assim que chegar o gasóleo faz chama,) se o tempo de chamada do gasóleo for ultrapassado vai entrar em Avaria outra vez.

    Em princípio 5 x seguidas no máximo tem o queimador a trabalhar.

    Convém verificar o Filtro do gasoleo, se for transparente vê se o gasóleo se está a mexer a movimentar no sentido do queimador.

    "ainda aquece com gasóleo?"
 
0.0070 seg. NEW