Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa Tarde,

    Acabei de me mudar para um apartamento novo e verifico que o extrator/grelha da VMC faz um barulho quase impossível de suportar.

    Basicamente é o seguinte:
    _Existe um motor da VMC no hall central do apartamento. Pelo que percebi é este motor que "puxa" o ar dos wc através de um extrator/grelha (não consegui perceber a diferença) igual ao que está na imagem seguinte.
    _na zona do motor não sinto barulho nenhum (penso que estará bem isolado e suspenso).
    _o barulho vem dos wc, ou seja grelha/extrator.
    _falei com o empreiteiro para uma possível solução, nomeadamente ligar e desligar a vmc através de um interruptor quando se entra nos wc. Resposta do empreiteiro: É obrigatório a VMC estar ligada 24 h por dia. No entanto caso queira limitar esse horário haverá a possibilidade de colocar um relógio que faça ligar e desligar a VMC. Ou então ir ao quadro e ligar/desligar o disjuntor da VMC (que digamos, é uma chatice).

    Resumindo:

    Não me importo de ter VMC ligada 24 horas por dia desde que seja um barulho suportável. O que não é o caso atual.

    Conhecem alguma solução, não muito cara, para resolver este problema? Se trocar a grelha/extrator o barulho diminui? Se sim, que grelha/extrator recomendam?
    Obrigada
      ImageHandler.jpg
  2.  # 2

    Colocado por: jugon49É obrigatório a VMC estar ligada 24 h por dia.

    Não é nada, aliás nem é obrigatório ter VMC.
    Tem é que garantir as renovações de ar de acordo com a legislação
  3.  # 3

    **** é o que o empreiteiro lhe chama. Mas não vamos entrar por ai.
    O que pretendo e se puder ajudar, é uma solução para o barulho. Obrigada
    • SMBS
    • 17 janeiro 2020 editado

     # 4

    Provavelmente tubos mal dimensionados o que leva a demasiada velocidade.


    Meta aqui:
    -a Marca/modelo da VMC
    -a área da casa
    -pé direito
    -nº pontos de extracção
    -nº de pontos de insuflação
    -diâmetro dos tubos
    -nº de tubo de insuflação/extracção
    -aquilo que souber


    Se tiver a planta com um projecto é mais fácil
  4.  # 5

    Colocado por: SMBSProvavelmente tubos mal dimensionados o que leva a demasiada velocidade.


    Meta aqui:
    -a Marca/modelo da VMC
    -a área da casa
    -pé direito
    -nº pontos de extracção
    -nº de pontos de insuflação
    -diâmetro dos tubos
    -nº de tubo de insuflação/extracção
    -aquilo que souber


    Se tiver a planta com um projecto é mais fácil


    Consegui tirar umas fotos da vmc, no entanto nao sei a marca!
    Área da casa-120 m2
    Pé direito -2,4m
    Pontos extração-2 ver fotos
    Insuflação -1 (vejo uma grelha na cozinha)
    Diâmetro dos tubos- pela imagem 100 (digo eu)

    Obrigada por qualquer ajuda
    Juliana
      F571E982-D2CC-4E40-A1A6-E0E8FC4B843B.jpeg
      A94944F1-1702-474A-9D13-C186F52BEB4A.jpeg
      8E83DDA7-EE08-4DCC-962E-35330460D68B.jpeg
    • SMBS
    • 18 janeiro 2020

     # 6

    Isso é um extractor de 60€ ligado a tubos de esgoto PVC... Ele construiu a pensar na poupança e a qualidade está a condizer.


    Extracção 3 pontos, insuflação não tem.

    Solução??? Com esses sistema é difícil. O extractor tem 2 velocidades ponha na mais baixa. Não fica é a cumprir as 0,6 renovações por hora e não deve resolver. Pode é ficar menos mal.
  5.  # 7

    Essa é uma VMNCM: ventilação mecânica não controlada e miserável kkkkk
    Concordam com este comentário: jorgealves, dryfus
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas
  6.  # 8

    Colocado por: SMBSIsso é um extractor de 60€ ligado a tubos de esgoto PVC... Ele construiu a pensar na poupança e a qualidade está a condizer.


    Extracção 3 pontos, insuflação não tem.

    Solução??? Com esses sistema é difícil. O extractor tem 2 velocidades ponha na mais baixa. Não fica é a cumprir as 0,6 renovações por hora e não deve resolver. Pode é ficar menos mal.
    Concordam com este comentário:****


    Ou seja nada a fazer!
    Nem mudando os extratores?
    Rodei praticamente o extrator até quase fechar no entanto o barulho pouco reduziu!
    Obrigada pelas dicas.
    Talvez a solução passe por ter a vmc sempre desligada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
  7.  # 9

    Arranje um ventilador desses silent de s&p. Instale regulador de velocidade.
    Instale um relógio pois isso não precisa funcionar 24 h por dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jugon49
  8.  # 10

    Boa tarde novamente,

    E se trocasse ou pedisse para trocar o tubo pvc pelos tubos flexiveis PVC apropriados o ruído reduz?

    Obrigada
    • VCAC
    • 20 janeiro 2020 editado

     # 11

    Jugon49,
    Consegue fazer um esboço do "traçado" da sua tubagem com distancias?
    E uma foto da grelha que tem na cozinha?

    O seu ventilador dá 145m3/h em descarga livre na primeira velocidade. Dependendo da perda de carga associada ao traçado o caudal vai sendo menor...
    No limite poderá até ter o ventilador a trabalhar no máximo e não estar a tirar quase nenhum do espaço, até poderá ter o motor a rodar em esforço e daí o aumento do ruído.
    Outra coisa, se não tiver na rede nenhum mecanismo de regulação de caudal, o ar é quase todo puxado da casa de banho que está a ser servida pelo ramal que não tem aquela curva à seguir o T (que oferecerá maior resistência)
  9.  # 12

    Porque razão os tubos pvc esgotos são desadequados para servir uma linha de extração?
    Em traçados retilíneos apenas consigo pensar em vantagens.
  10.  # 13

    Uma pessoa tem de questionar tudo e tentar encontrar uma razão válida.
    Os tubos de PVC são lisos (logo menos lixo acumulado) e provavelmente mais resistentes.
  11.  # 14

    Colocado por: jugon49Boa Tarde,

    Acabei de me mudar para um apartamento novo e verifico que o extrator/grelha da VMC faz um barulho quase impossível de suportar.

    Basicamente é o seguinte:
    _Existe um motor da VMC no hall central do apartamento. Pelo que percebi é este motor que "puxa" o ar dos wc através de um extrator/grelha (não consegui perceber a diferença) igual ao que está na imagem seguinte.
    _na zona do motor não sinto barulho nenhum (penso que estará bem isolado e suspenso).
    _o barulho vem dos wc, ou seja grelha/extrator.
    _falei com o empreiteiro para uma possível solução, nomeadamente ligar e desligar a vmc através de um interruptor quando se entra nos wc. Resposta do empreiteiro: É obrigatório a VMC estar ligada 24 h por dia. No entanto caso queira limitar esse horário haverá a possibilidade de colocar um relógio que faça ligar e desligar a VMC. Ou então ir ao quadro e ligar/desligar o disjuntor da VMC (que digamos, é uma chatice).

    Resumindo:

    Não me importo de ter VMC ligada 24 horas por dia desde que seja um barulho suportável. O que não é o caso atual.

    Conhecem alguma solução, não muito cara, para resolver este problema? Se trocar a grelha/extrator o barulho diminui? Se sim, que grelha/extrator recomendam?
    Obrigada
      ImageHandler.jpg
    É um apartamento ou um estabelicimento? Ou então o empreiteiro tem cota na edp.....!!!!
  12.  # 15

    Ok. Estou rendido a esses tubos
  13.  # 16

    Então para que tipo de ventilação servem estes tubos de pvc?
      Screenshot_20200120-223128.png
  14.  # 17

    Colocado por: VCACJugon49,
    Consegue fazer um esboço do "traçado" da sua tubagem com distancias?
    E uma foto da grelha que tem na cozinha?

    O seu ventilador dá 145m3/h em descarga livre na primeira velocidade. Dependendo da perda de carga associada ao traçado o caudal vai sendo menor...
    No limite poderá até ter o ventilador a trabalhar no máximo e não estar a tirar quase nenhum do espaço, até poderá ter o motor a rodar em esforço e daí o aumento do ruído.
    Outra coisa, se não tiver na rede nenhum mecanismo de regulação de caudal, o ar é quase todo puxado da casa de banho que está a ser servida pelo ramal que não tem aquela curva à seguir o T (que oferecerá maior resistência)


    Bom dia,
    Aqui vai a planta do apartamento com o esboço do traçado. A foto do extrator e os tubos consegue ver nas fotos anteriores.
    Uma vez mais obrigada pela ajuda.
    Queria somente acrescentar que o apartamento foi comprado novo, sendo que fiz a recepção do mesmo há quinze dias e ainda posso reclamar/reportar qualquer situação ao empreiteiro.
    Juliana
      8202CF76-4D51-48C4-92C2-DA76D7FECFA7.jpeg
    • VCAC
    • 21 janeiro 2020 editado

     # 18

    Boa Noite Jugon49,

    Veja nas suas válvulas de extracção, se consegue rodar aquele "cone" central de forma a que fique na posição máxima de abertura, ou seja o máximo afastado do "teto", pode ser que minimize o ruído por diminuir a perda de carga...
    As bocas de extracção são acessórios com alguma perda de carga, que já quando estão na posição totalmente abertas é alta, aumentando bastante à medida que estrangulamos a passagem.

    De qualquer forma, vendo o esquema da sua instalação e o ventilador instalado, eu diria que eventualmente esse não será o ventilador adequado, pelo menos não seria o que eu escolheria.

    Assim contas rápidas (em cima do joelho) a perda de carga que o ventilador terá de vencer:
    -troço que serve a WC mais pequena 20Pa (com a boca de extracção totalmente aberta) + 4Pa nos cerca de 4m de tubagem (aprox. 1Pa/m) + acessórios conto 3 curvas e um T, vá... mais ou menos 15Pa - só aqui estão cerca de 50Pa
    -Troço de exaustão para o exterior, não sabemos... vá que sejam 25Pa
    Perda de carga que o ventilador terá de vencer - 75Pa (até acho que estou a ser um bocadinho sovina, mas vá... mesmo que seja só isto.

    A curva do seu ventilador é esta que anexo, veja que mesmo na velocidade máxima, com os 75 Pa, (trace uma linha horizontal desde o valor de 75Pa até encontrar a linha vermelha e depois desça na vertical até ao valor do caudal) o seu ventilador só lhe "dá" aí uns 60 m3/h, ou seja 30m3/h em cada casa de banho...
    É isso que tem no certificado energético, um caudal de 60m3/h?
      MU-TT 100.png
    • Axe
    • 6 fevereiro 2020

     # 19

    Colocado por: ****
    Os da vmc também e são antibacterianos
    Sabe por acaso o que colocam nesses tubos para lhe conferir propriedades antibacterianas?
    • Axe
    • 6 fevereiro 2020

     # 20

    Colocado por: Anonimo06082021
    quais?..os spiro??
    Os tubos spiro podem ser usados em vmc?
 
0.0194 seg. NEW