Colocado por: jugon49É obrigatório a VMC estar ligada 24 h por dia.
Colocado por: SMBSProvavelmente tubos mal dimensionados o que leva a demasiada velocidade.
Meta aqui:
-a Marca/modelo da VMC
-a área da casa
-pé direito
-nº pontos de extracção
-nº de pontos de insuflação
-diâmetro dos tubos
-nº de tubo de insuflação/extracção
-aquilo que souber
Se tiver a planta com um projecto é mais fácil
Colocado por: SMBSIsso é um extractor de 60€ ligado a tubos de esgoto PVC... Ele construiu a pensar na poupança e a qualidade está a condizer.
Extracção 3 pontos, insuflação não tem.
Solução??? Com esses sistema é difícil. O extractor tem 2 velocidades ponha na mais baixa. Não fica é a cumprir as 0,6 renovações por hora e não deve resolver. Pode é ficar menos mal.
Colocado por: jugon49Boa Tarde,É um apartamento ou um estabelicimento? Ou então o empreiteiro tem cota na edp.....!!!!
Acabei de me mudar para um apartamento novo e verifico que o extrator/grelha da VMC faz um barulho quase impossível de suportar.
Basicamente é o seguinte:
_Existe um motor da VMC no hall central do apartamento. Pelo que percebi é este motor que "puxa" o ar dos wc através de um extrator/grelha (não consegui perceber a diferença) igual ao que está na imagem seguinte.
_na zona do motor não sinto barulho nenhum (penso que estará bem isolado e suspenso).
_o barulho vem dos wc, ou seja grelha/extrator.
_falei com o empreiteiro para uma possível solução, nomeadamente ligar e desligar a vmc através de um interruptor quando se entra nos wc. Resposta do empreiteiro: É obrigatório a VMC estar ligada 24 h por dia. No entanto caso queira limitar esse horário haverá a possibilidade de colocar um relógio que faça ligar e desligar a VMC. Ou então ir ao quadro e ligar/desligar o disjuntor da VMC (que digamos, é uma chatice).
Resumindo:
Não me importo de ter VMC ligada 24 horas por dia desde que seja um barulho suportável. O que não é o caso atual.
Conhecem alguma solução, não muito cara, para resolver este problema? Se trocar a grelha/extrator o barulho diminui? Se sim, que grelha/extrator recomendam?
Obrigada
Colocado por: VCACJugon49,
Consegue fazer um esboço do "traçado" da sua tubagem com distancias?
E uma foto da grelha que tem na cozinha?
O seu ventilador dá 145m3/h em descarga livre na primeira velocidade. Dependendo da perda de carga associada ao traçado o caudal vai sendo menor...
No limite poderá até ter o ventilador a trabalhar no máximo e não estar a tirar quase nenhum do espaço, até poderá ter o motor a rodar em esforço e daí o aumento do ruído.
Outra coisa, se não tiver na rede nenhum mecanismo de regulação de caudal, o ar é quase todo puxado da casa de banho que está a ser servida pelo ramal que não tem aquela curva à seguir o T (que oferecerá maior resistência)
Colocado por: ****Sabe por acaso o que colocam nesses tubos para lhe conferir propriedades antibacterianas?
Os da vmc também e são antibacterianos
Colocado por: Anonimo06082021Os tubos spiro podem ser usados em vmc?
quais?..os spiro??