Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia
    Num terreno argiloso, qual a melhor opção para as fundações para evitar problemas de humidade?
    Caixa de ar? Laje térrea?
    Obg.
  2.  # 2

    Aquilo que o engenheiro de estrutura lhe disser. Este é o responsável pela adequada solução tecnica.
    Mas ambas as soluções funcionam... Eu não gosto de caixas de ar...
    E o que é que diz o coordenador de projectos? Vai haver drenagens, como é topografia, etc...
    está perceber!?
    Concordam com este comentário: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sspratas
  3.  # 3

    A que cota fica a base das sapatas?
    Eu tb não gosto de caixa de ar
  4.  # 4

    Alguma razão em especial para dizerem que não gostam de caixa de ar? Porque em termos de solução técnica é o ideal para prevenir humidades e como isolamento térmico.
  5.  # 5

    Colocado por: Pedro_MoreiraPorque em termos de solução técnica é o ideal para prevenir humidades e como isolamento térmico.

    Com base em quê afirma isso?
  6.  # 6

    Colocado por: zedasilvaA que cota fica a base das sapatas?
    Eu tb não gosto de caixa de ar


    O projeto não está feito. Pensei que, só por ser um terreno argiloso (onde se percebe claramente que chovendo um dia, a água ali fica durante semanas à superficie), pudesse haver logo à partida uma solução melhor: caixa de ar ou laje de pavimento.

    Obg de qualquer forma.
  7.  # 7

    Pedro é so leres qo que se vai pro aqui passando no forum. Ideal, uma laje com desvão sanitário, longe disso!!!
  8.  # 8

    Colocado por: sspratasa água ali fica durante semanas à superficie

    Para isso a solução é a drenagem.
    A opção por desvão sanitário ou laje de pavimento está directamente ligada à cota do firme.
    Decidir por uma ou outra solução sem saber a cota do firme, não é projetar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sspratas
  9.  # 9

    Colocado por: zedasilva
    Com base em quê afirma isso?


    Na base em que o melhor isolamento térmico é o ar e depois não têm o betão em contacto directo com o solo. Em que base uma caixa de ar é pior? Por ser mais difícil fazer?
  10.  # 10

    Colocado por: zedasilva
    Para isso a solução é a drenagem.
    A opção por desvão sanitário ou laje de pavimento está directamente ligada à cota do firme.
    Decidir por uma ou outra solução sem saber a cota do firme, não é projetar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sspratas


    A cota do firme já sabemos que está a cerca de um metro.
  11.  # 11

    Colocado por: Pedro_MoreiraEm que base uma caixa de ar é pior?

    Pelos condensados que cria.
    Ventilar eficientemente um desvão sanitário é uma ciência que muito pouco dominam e quase ninguém está disposto a pagar
  12.  # 12

    Mas esse problema pode ser resolvido com abertura de uns buracos para circulação de ar, a alturas diferentes para haver uma diferença de pressão e circulação de ar.

    Penso que seja preferível ter alguma condensação do que ter a casa assente no terreno.

    Porque quando as casas têm que ser "subidas" em relação ao terreno não há grandes opções em questão de custo/beneficio
  13.  # 13

    Colocado por: Pedro_MoreiraNa base em que o melhor isolamento térmico é o ar

    Já o diziam famosos empreiteiros dos anos 80 (e antes e mesmo agora!) que deixaram essas paredes duplas bem preenchidos desse fantástico isolante térmico que é o ar!
    Ainda hoje posso experimentar esse conforto todo na casa dos meus pais!
    Eu feito tolo gastei dinheiro em XPS e Lã mineral...
  14.  # 14

    Colocado por: Pedro_Moreiraa alturas diferentes para haver uma diferença de pressão e circulação de ar.


    Está aqui o segredo para uma boa circulação do ar de modo a evitar condensações?
  15.  # 15

    Querem reinventar a roda.... Xiii pá..
  16.  # 16

    Não é reinventar nada, todos os isolamentos são compostos por ar. Existem barreiras de calor, mas se quer manter a temperatura constante sem grandes oscilações têm o ar. Lã de rocha, XPS, enfim o que quiser é apenas uma forma de "prender" o ar.

    Todos os matérias para isolamentos térmicos têm pouca densidade, são leves relativamente ao seu tamanho, comparando com aço ou cimento, porque o seu principal elemento é o ar
  17.  # 17

    ar em celulas fechadas... Não pode extrapolar o a desvão... ou dentro de uma caixa de ar num aparede.... existem outros factores de trocas termicas e vapor de agua, etc a considerar...
    Concordam com este comentário: antonylemos
  18.  # 18

    Colocado por: sousa tavares

    Está aqui o segredo para uma boa circulação do ar de modo a evitar condensações?


    têm que conseguir colocar tubos a alturas diferentes para promover um diferença de pressão e o ar "movimentar-se". O ar a nossa volta têm peso e pode pensar como a água
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  19.  # 19

    Colocado por: Pedro Barradasar em celulas fechadas... Não pode extrapolar o a desvão... ou dentro de uma caixa de ar num aparede.... existem outros factores de trocas termicas e vapor de agua, etc a considerar...


    É como em tudo posso considerar 1001 factores e não chegar a lado nenhum mas uma caixa de ar é sempre melhor do que ter o piso assente na terra
  20.  # 20

    Colocado por: Pedro_Moreiratêm que conseguir colocar tubos a alturas diferentes para promover um diferença de pressão e o ar "movimentar-se".

    Sim, em teoria é isso mesmo. O problema é nas zonas onde esse ar não "varre" a face inferior da laje. A zona onde se concentram os condensados
 