Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Exmos srs,

    Preciso de instalar um toldo na varanda da minha casa, no tecto. Infelizmente aquando da perfuração da viga mestra (e a primeira questão é logo se devo furar a viga mestra ou não) verifiquei que devo ter encontrado uma verga de aço. deverei continuar a fazer os furos, agora com uma broca de aço "esquecendo" a segurança da estrutura, ou tenho mesmo que mudar o local dos buracos?
    nota: devo acrescentar que o toldo é bastante pesado e nas instruções de aplicação do mesmo aconselham a furar com broca nº 14
    obrigada!
  2.  # 2

    Boas

    Não fure a viga (agora que já está, tape) e sobretudo não corte o aço da viga. Mude o local do furo. Se realmente tiver que furar a viga (partindo do princípio que tem a certeza que essa carga extra não vai trazer problemas) veja o projecto de betão armado e identifique na viga um local sem aço.

    cumps
    José Cardoso
  3.  # 3

    Caro j cardoso:
    Agradeço imenso o seu esclarecimento, que considerei muito completo, de facto.
    E com muita certeza do que está a afirmar . Para mim, que percebo muito pouco do assunto, é sempre importante pedir uma opinião a quem sabe
    Mais uma vez obrigada por impedir que um dia a casa me caia em cima! :)
    cumps
  4.  # 4

    Colocado por: vigamestraCaro j cardoso:
    Agradeço imenso o seu esclarecimento, que considerei muito completo, de facto.
    E com muita certeza do que está a afirmar . Para mim, que percebo muito pouco do assunto, é sempre importante pedir uma opinião a quem sabe
    Mais uma vez obrigada por impedir que um dia a casa me caia em cima! :)
    cumps


    Porque é que não contorna o furo com uma boa broca inclinando o berbequim?Pois assim até pode ser muito melhor a fixação junto ao ferro...muitas vezes pensa-se que se está a furar o ferro,e às vezes basta inclinar o berbequim para contornar o ferro,visto que muitas vezes o ferro é varão,e a broca não faz mal nenhum "tocar"nesse varão...(digo eu)

    Rocha
  5.  # 5

    Boas

    ... e a broca não faz mal nenhum "tocar"nesse varão.

    Não se deve fazer isso. Deve-se furar de maneira a que qualquer ferro fique sempre coberto por pelo menos 3 cm de betão. Se furar junto ao ferro, a água vai ter acesso ao ferro e isso não é nada conveniente.

    cumps
    José Cardoso
  6.  # 6

    Colocado por: j cardosoBoas

    ... e a broca não faz mal nenhum "tocar"nesse varão.

    Não se deve fazer isso. Deve-se furar de maneira a que qualquer ferro fique sempre coberto por pelo menos 3 cm de betão. Se furar junto ao ferro, a água vai ter acesso ao ferro e isso não é nada conveniente.

    cumps
    José Cardoso


    Bom qualquer tipo pode entender que não se deve...mas pode a água nunca lá chegar não é?

    Rocha
  7.  # 7

    Colocado por: Jorge Rocha.mas pode a água nunca lá chegar não é?


    mas chega o "oxigénio"......
  8.  # 8

    Colocado por: Dynamic444
    Colocado por: Jorge Rocha.mas pode a água nunca lá chegar não é?


    mas chega o "oxigénio"......


    Mas o oxigénio também influí após tapar com bucha e aperto?
    Eu já vi partirem placas lateralmente para unir ferro para estender varandas...e depois fazerem placas mais amplas.(sem qualquer pilar)

    Rocha
  9.  # 9

    Será que ninguem neste blog furou um elemento estrutural (pilar, viga, placa, etc) em casa para pendurar candeeiros, quadros, armarios, etc.

    Acho que estamos a complicar...
  10.  # 10

    Colocado por: vasco tomeSerá que ninguem neste blog furou um elemento estrutural (pilar, viga, placa, etc) em casa para pendurar candeeiros, quadros, armarios, etc.

    Acho que estamos a complicar...


    Eu diria a exagerar um pouquito,pois sabemos que a resistência vem do ferro,mas pequenas coisas nem tanto ao mar nem à terra,acho que o vigamestra fará um trabalho melhor até se conseguir aceder ao ferro e contornar de forma ao toldo ficar fixe,mas claro não cortar po ferro ou tentar danificar o máximo possível...tenho quase a certeza que o toldo ficará para muitos anos sem problema.

    Rocha
  11.  # 11

    Olhe Vigamestra, siga o conselho ponderado do J Cardoso que segue o melhor caminho. Sabe que estas coisas não se fazem porque parece que ou porque diz que diz. O parecer deste nossos amigos parece coincidente com o dos electricistas que partem o recobrimento dos ferros para amarrarem os tubos de enfiamento aos ferros da estrutura. E depois tapam-no com massas com cal. Sabem! Se o betão lá está é porque faz falta. E o ferro também.
  12.  # 12

    Colocado por: joaomosOlhe Vigamestra, siga o conselho ponderado do J Cardoso que segue o melhor caminho. Sabe que estas coisas não se fazem porque parece que ou porque diz que diz. O parecer deste nossos amigos parece coincidente com o dos electricistas que partem o recobrimento dos ferros para amarrarem os tubos de enfiamento aos ferros da estrutura. E depois tapam-no com massas com cal. Sabem! Se o betão lá está é porque faz falta. E o ferro também.


    Por esta ordem de ideias e com este rigor;nenhuma criança deve comer gelado ou refrigerante porque faz mal.assim sendo como seria o mundo?

    Rocha
  13.  # 13

    Boas

    O que pode acontecer se deixar os varões expostos à agua e ar?
    Os varões vão oxidar. Como todos os varões que constituem a armadura de uma viga estão em contacto entre si, acontece:
    1 - A capacidade resistente da viga vai diminuir com o tempo. Não se esqueçam que o risco de ruína não é a única coisa a temer. Antes de desabar (se chegar a isso), a viga vai deformar-se, exercendo pressão sobre a parede ou outro elemento (caixilharia, por exemplo) que esteja por baixo com o consequente aparecimento de fendas (paredes) ou danos irreversíveis na caixilharia.
    2 - A oxidação dos varões vai provocar a fendilhação do betão, que começa a desagregar-se e a permitir que cada vez mais água e ar (oxigénio) entre em contacto com a armadura, o que faz acelerar o processo.
    3 - Durante este processo vão formar-se manchas na parede devido à água que "arrasta" a ferrugem para o exterior.

    Só acredita quem quiser.

    cumps
    José Cardoso
  14.  # 14

    Se o amigo vigamestra furar com a máquina em diagonal, mesmo que apanha ferro, a maquina passa ao lado.
    Pode depois aplicar bucha quimica ficando o espaço totalmente preenchido.

    Claro que entre furar e colocar a bucha quimica o ferro ficará em contacto com o oxigenio, mas será que terá problemas por aí?


    E se eu furar um pilar na minha casa com broca de 12mm para pendurar um quadro, o edifício fica em risco de cair?
  15.  # 15

    Boas

    E se eu furar um pilar na minha casa com broca de 12mm para pendurar um quadro, o edifício fica em risco de cair?

    Não se trata de cair, trata-se de manter em bom estado um elemento que está a cumprir uma função. A simples ferrugem a aparecer numa parede é um efeito que não se deseja. Por outro lado escolher um local para furar é fácil, principalmente se dispuser do projecto. Se não o tiver, seguir certas regras:
    - Não furar nos limites do pilar ou viga, guardar cerca de 10 cm.
    - Se mesmo assim detectar um varão, mudar o local 5 cm ao lado, se se tratar de umaviga, ou 5 cm acima ou abaixo se for pilar, e fechar o furo inicial.

    Resumindo: não furar nos cantos para "fugir" aos varões principais, furar acima ou abaixo para fugir dos estribos dos pilares, furar ao lado para fugir dos estribos das vigas.

    cumps
    José Cardoso
  16.  # 16

    Se vocês vissem uns furos que fizeram numas vigas na garagem de um prédio, onde trabalhei.
    furos desde 60mm a 30cm. metade de algumas vigas foram furadas, para passar canalizações de agua e sistema de incêndio.

    Acho que não é por meia dúzia de furos, desde que devidamente isolados, o betão perde propriedades. Acho mais importante a qualidade do betão, reboco, isolamento e pintura.
    mas os sr.s é que são os especialistas.
  17.  # 17

    Colocado por: tcamponesSe vocês vissem uns furos que fizeram numas vigas na garagem de um prédio, onde trabalhei.
    furos desde 60mm a 30cm. metade de algumas vigas foram furadas, para passar canalizações de agua e sistema de incêndio.

    Acho que não é por meia dúzia de furos, desde que devidamente isolados, o betão perde propriedades. Acho mais importante a qualidade do betão, reboco, isolamento e pintura.
    mas os sr.s é que são os especialistas.


    Furos desses numa placa/viga/pilar não são muito bons para a estabilidade
  18.  # 18

    Colocado por: vasco tome
    Furos desses numa placa/viga/pilar não são muito bons para a estabilidade

    Também acho, mas os carros tinham de passar. acho que era preferível afundar o piso.
  19.  # 19

    Olhe Vigamestra. Vamos falar profissionalmemte e tentar responder a uma pergunta que você fez com a devida prudência.
    Assim dito, furar uma viga com um berbequim, a preocupação parece idiota, tem razão o João Rocha.
    Mas parece que o Vigamestra diz que tem que furar com uma broca de 14 e não disse até que profundidade nem em que zona da viga.
    Suponhamos que vai atingir uma camada de varões de 16 numa zona de momento flector máximo e os inutiliza.
    Como irá nesse caso o João Rocha resolver o problema da constipação da criança que comeu o gelado?
    E estamos a falar de uma moradia ou de um prédio? E a estrutura é reticulada ou fungiforme? E etc... etc...
    Penso que se pretendem tornar este forum em algo construtivo e útil para aqueles que têm dúvidas, devem deixar-se de mandar palpites sem verificarem sobre o que estão a falar.
    Para quem não tem as respostas às questões que pus, a resposta do J Cardoso está correcta.
    E se o Vigamestra quer uma opinião mais correcta sobre o que deve ou não fazer, deve perguntar a alguém que lhe possa dar um parecer correcto, face ao caso concreto e depois de ser devidamente esclarecido, se necessário ir mesmo ao local.
    Vamos falar como sabemos sobre o que sabemos. Tentando não induzir em erro alguém bem intencionado que só quer uma resposta em que possa confiar.
  20.  # 20

    Colocado por: joaomosOlhe Vigamestra. Vamos falar profissionalmemte e tentar responder a uma pergunta que você fez com a devida prudência.
    Assim dito, furar uma viga com um berbequim, a preocupação parece idiota, tem razão o João Rocha.
    Mas parece que o Vigamestra diz que tem que furar com uma broca de 14 e não disse até que profundidade nem em que zona da viga.
    Suponhamos que vai atingir uma camada de varões de 16 numa zona de momento flector máximo e os inutiliza.
    Como irá nesse caso o João Rocha resolver o problema da constipação da criança que comeu o gelado?
    E estamos a falar de uma moradia ou de um prédio? E a estrutura é reticulada ou fungiforme? E etc... etc...
    Penso que se pretendem tornar este forum em algo construtivo e útil para aqueles que têm dúvidas, devem deixar-se de mandar palpites sem verificarem sobre o que estão a falar.
    Para quem não tem as respostas às questões que pus, a resposta do J Cardoso está correcta.
    E se o Vigamestra quer uma opinião mais correcta sobre o que deve ou não fazer, deve perguntar a alguém que lhe possa dar um parecer correcto, face ao caso concreto e depois de ser devidamente esclarecido, se necessário ir mesmo ao local.
    Vamos falar como sabemos sobre o que sabemos. Tentando não induzir em erro alguém bem intencionado que só quer uma resposta em que possa confiar.


    Não sou João Rocha...
    Eu sei que o J.Cardoso tem razão no que diz,porque nenhum engenheiro irá dizer o contrário,mas quem anda nas obras e executa com as mãos os pequenos trabalhos fá-lo-á e sempre...também apenas me apercebi que seria fazer uns furos com um berbequim para um simples toldo que no meu entender poderá não ser nada de especial(se o toldo fôr pequeno.)também não o poderia fazer com um berbequim,se estivermos a falar de brocas de 14mm.Vai daí a minha opinião do gelado,que uma constipação ou o malefício do açúcar ou coisa que valhe pega-se de outro modo,e de outra forma onde os anticorpos são menores percebe?

    Rocha

    Colocado por: Jorge Rocha
    Colocado por: joaomosOlhe Vigamestra. Vamos falar profissionalmemte e tentar responder a uma pergunta que você fez com a devida prudência.
    Assim dito, furar uma viga com um berbequim, a preocupação parece idiota, tem razão o João Rocha.
    Mas parece que o Vigamestra diz que tem que furar com uma broca de 14 e não disse até que profundidade nem em que zona da viga.
    Suponhamos que vai atingir uma camada de varões de 16 numa zona de momento flector máximo e os inutiliza.
    Como irá nesse caso o João Rocha resolver o problema da constipação da criança que comeu o gelado?
    E estamos a falar de uma moradia ou de um prédio? E a estrutura é reticulada ou fungiforme? E etc... etc...
    Penso que se pretendem tornar este forum em algo construtivo e útil para aqueles que têm dúvidas, devem deixar-se de mandar palpites sem verificarem sobre o que estão a falar.
    Para quem não tem as respostas às questões que pus, a resposta do J Cardoso está correcta.
    E se o Vigamestra quer uma opinião mais correcta sobre o que deve ou não fazer, deve perguntar a alguém que lhe possa dar um parecer correcto, face ao caso concreto e depois de ser devidamente esclarecido, se necessário ir mesmo ao local.
    Vamos falar como sabemos sobre o que sabemos. Tentando não induzir em erro alguém bem intencionado que só quer uma resposta em que possa confiar.


    Não sou João Rocha...
    Eu sei que o J.Cardoso tem razão no que diz,porque nenhum engenheiro irá dizer o contrário,mas quem anda nas obras e executa com as mãos os pequenos trabalhos fá-lo-á e sempre...também apenas me apercebi que seria fazer uns furos com um berbequim para um simples toldo que no meu entender poderá não ser nada de especial(se o toldo fôr pequeno.)também não o poderia fazer com um berbequim,se estivermos a falar de brocas de 14mm.Vai daí a minha opinião do gelado,que uma constipação ou o malefício do açúcar ou coisa que valhe pega-se de outro modo,e de outra forma onde os anticorpos são menores percebe?

    Que se fôr realmente o caso que o viga mestra diz de muito pesado há que ter em conta o que disse o J.Cardoso.(o ter que se usar tais brocas 14mm.)

    Rocha

    Rocha
 
0.0226 seg. NEW