Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia, comprei um medidor de corrente da Efergy. Gostaria no futuro de instalar placa fotovoltaica e para isso quero saber o meu perfil de consumo. Tenho instalação trifasica e por isso comprei o equipamento com 3 sensores.
    Estou com dificuldade na instalação porque o espaço onde entram os cabos no disjuntor principal não existe espaço suficiente para os 3 sensores e a parte do quadro junto ao disjuntor da EDP está lacrado e não tenho acesso.
    alguem tem uma sugestão para contornar isto?
    Obg
      IMG_7007.jpg
  2.  # 2

    onde está o dijuntor de corte geral?
  3.  # 3

    Bom dia zeto. O disjuntor da direita é o da EDP. Deste saem 4 cabos que ligam ao disjuntor que se encontra na imagem no lado superior esquerdo. Ambos fazem o corte geral da energia.
  4.  # 4

    Para ver se eu percebi

    Comprou este medidor
    https://www.efimarket.pt/pack-trifasica-novo-efergy-e2

    E não consegue colocar as pinças a abraçar os cabos que se encontram no sublinhado a vermelho ?
      quadro.jpg
  5.  # 5

    Colocado por: JoaoLuisBom dia zeto. O disjuntor da direita é o da EDP. Deste saem 4 cabos que ligam ao disjuntor que se encontra na imagem no lado superior esquerdo. Ambos fazem o corte geral da energia.
    Pode ligar ai no dijintor 22/23 deve ter mais espaço, ou então onde o papacurvas sublinhou,
  6.  # 6

    Bom dia. Exactamente. O medidor é esse mesmo. E onde tentei ligar foi precisamente nessa zona a vermelho. E não cabem os 3. E mesmo quando coloco 1, não consigo fechar a tampa de metal dos quadro. Na zona do 22/23 não passam aí os cabos que vêm do disjuntor geral (á direita).
    Uma coisa que me lembrei foi pedir à EDP para desbloquear o acesso do disjuntor deles. O fio que está lacrado passa na tampa de metal e assim eu teria acesso aos cabos que passam lá dentro.
    Ou então pedir a um electricista que me desloque alguns dos disjuntores ao lado da zona vermelha para ter mais espaço para colocar os sensores.
    Funcionaria? A EDP concordaria?
  7.  # 7

    Custa-me quase a crer que as pinças não tenham ai espaço, já exprimentou em colocar a pinça e em forma de deitado tipo torçer um pouco a ver se a portinhola fecha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoaoLuis
  8.  # 8

    Tambem me parecia que dava. Mas quando coloquei a 1ª pinça, a muito custo, a do meio não cabe de todo. Ou seja no máximo consigo colocar 2 e tenho que deixar o quadro sem a tampa.
  9.  # 9

    Os condutores que vão dar a esse diferencial geral passam meios atravessados atrás da fila de cima de disjuntores. Nem que tenha de retirar esses disjuntores, instalar as pinças e remontar, mas espaço não deve faltar aparentemente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoaoLuis
  10.  # 10

    onde raio é que você viu que tinha um contador trifásico??
    o limitador da EDP no quadro tem 2 pólos logo é monofasico.
  11.  # 11

    Colocado por: jorgealvesonde raio é que você viu que tinha um contador trifásico??
    o limitador da EDP no quadro tem 2 pólos logo émonofasico.


    Bem visto!
    Até pode instalar o medidor de energia desde que consiga passar todos os fios de fase no interior da mesma pinça! :)
  12.  # 12

    jorgealves, não sou electricista e por isso estou a reger-me pela informação da EDP que diz que eu tenho trifasico. O contador está no exterior da habitação. Para mim faz sentido uma vez que tenho 4 cabos a sair da tubagem que vem do contador e 3 deles passam dentro deste aparelho à direita (que presumo que seja o limitador) Estes 3 ligam ao disjuntor da zona a vermelho. Deveria ter outro tipo de aparelho?
  13.  # 13

    O seu quadro está preparado para fornecer trifásico, mas não significa que o tenha entende?
  14.  # 14

    zeto, entendo. Mas todos os 3 fios castanhos e pretos fios que entram no disjuntor a vermelho têm fase. Já testei com busca-polos. Isso não significa que é trifásico?
  15.  # 15

    Não.

    Devem estar os 3 ligados ao mesmo borne de saída ou equivalente.

    Como o jorgealves diz, o seu limitador só tem 2 pólos, pelo que a sua casa está monofásica.

    Se não acreditar e souber usar um multímetro, meça a tensão entre quaisquer 2 fases. Se for 0V é monofásico, se for 400V é trifásico.

    Neste caso, apenas 1 sensor do Efergy a abraçar os 3 condutores serve.
  16.  # 16

    essa régua em baixo está a fazer o shunt das fases parece-me
  17.  # 17

    Significa que estão todos shuntados à saída do disjuntor da EDP.
  18.  # 18

    Já agora como é que vê que o limitador tem dois polos?
  19.  # 19

    se fizer zoom na foto, o limitador (peça grande do lado direito) tem lá escrito...
  20.  # 20

    Isso
      Miopia.jpg
 
0.0167 seg. NEW