Colocado por: jorgealvesPor que carga de água queria isso a circular com 135°C no colector?
É para estoirar com eles?
Tem noção que ao mexer nas configurações anulou a garantia?
Colocado por: jorgealvesFotos?
Colocado por: jorgealvesDa ligação da electrvalvula
Colocado por: jorgealvesPode informar o nabo do aplicador que isso não funciona.
Colocado por: AndreSEntão? O que está mal?
Colocado por: AndreSquando há caudaleste "esquema" só funciona em sistemas pressurizados nunca em drainback, pode usar o volume de inercia para aquecer a piscina.
Colocado por: jorgealves
este "esquema" só funciona em sistemas pressurizados nunca em drainback, pode usar o volume de inercia para aquecer a piscina.
Colocado por: jorgealves2 notas curiosas: esse controlador já é antigo(garantidamente mais de 2 anos) de tal maneira que ja tem 2171Kwh absorvidos,
mas nas ultimas 15h fez 0 e com temperaturas relativamente baixas do deposito e com os painéis em protecção,
algo não está nada bem.
Colocado por: jorgealves2 notas curiosas: esse controlador já é antigo(garantidamente mais de 2 anos) de tal maneira que ja tem 2171Kwh absorvidos,
mas nas ultimas 15h fez 0 e com temperaturas relativamente baixas do deposito e com os painéis em protecção,
algo não está nada bem.
Colocado por: jorgealvesÉ irrelevante pois deve ser monobloco.
Colocado por: AndreS
O que é o volume de inercia? O reservatório de água?