Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Caros Foristas,

    Estou a construir uma moradia, e no "ultimo piso", o do quartos estou com um pé direito de 2,57 sem o tecto falso (cobertura painel sandwich). No entanto tenho a pré-instalação do ar condicionado por cima das portas, e considerando que, pelo que li, cerca de 10/15cm entre o AC e o tecto, a coisa fica apertada. Que espessura aconselham para a la de rocha ou outro material de forma a optimizar o espaço no tecto falso?

    Cumprimentos
  2.  # 2

    Colocado por: joalmeidaQue espessura aconselham para a la de rocha ou outro material de forma a optimizar o espaço no tecto falso?

    O que estiver preconizado no projecto da termica... mas havendo duvidas e/ou precisando de esclarecimentos, DEVE e TEM de os pedir a quem de direito, ou seja aos seus projectistas.
  3.  # 3

    Colocado por: joalmeidaEstou a construir uma moradia, e no "ultimo piso", o do quartos estou com um pé direito de 2,57 sem o tecto falso (cobertura painel sandwich).


    Eu no seu caso , punha já stop.
    Antes que vá gerar uma piscina no ultimo andar.
  4.  # 4

    Colocado por: joalmeidano "ultimo piso", o do quartos estou com um pé direito de 2,57 sem o tecto falso (cobertura painel sandwich)

    Bela porcaria de solução tem aí preconizada... Realmente...
  5.  # 5

    Colocado por: Pedro Barradas
    Bela porcaria de solução tem aí preconizada... Realmente...


    O pé direito de 2,57 é do chão (soalho flutuante) à laje... por cima da laje tenho uma manta de isolamento(penso que é assim que se chama), uma zona de ar com ventilação e os respectivos paineis sandwich. Não sei se me estou a expressar correctamente.
  6.  # 6

    Colocado por: joalmeidapor cima da laje tenho uma manta de isolamento


    Que isolamento tem ?

    Então vai dupliccar o isolamento porque?
  7.  # 7

    Colocado por: joalmeidaO pé direito de 2,57 é do chão (soalho flutuante) à laje... por cima da laje tenho uma manta de isolamento(penso que é assim que se chama), uma zona de ar com ventilação e os respectivos paineis sandwich. Não sei se me estou a expressar correctamente.

    Ha, ok... a ver se isso funciona devidamente.


    Colocado por: NelhasEntão vai dupliccar o isolamento porque?

    Pois, não faz sentido algum...
  8.  # 8

    Colocado por: Nelhas

    Que isolamento tem ?

    Então vai dupliccar o isolamento porque?


    É uma manta de aluminio (não lhe sei dizer o nome) para isolamento térmico... queria aplicar por cima dos tectos la de rocha para o isolamento acústico para ajudar a diminuir o barulho da chuva, ou é irrelevante?
  9.  # 9

    Colocado por: joalmeida
    É uma manta de aluminio (não lhe sei dizer o nome) para isolamento térmico... queria aplicar por cima dos tectos la de rocha para o isolamento acústico para ajudar a diminuir o barulho da chuva, ou é irrelevante?


    Eu neste momento estou perdido.
    Essa manta de aluminio é zero.

    Se têm uma lage maciça ouve assim tanto a chuva?

    Tem e de fazer um isolamento conveniente na lage e tirar essa manta de aluminio.
    Qual a dimensão?
    Ate voçe faz isso.
  10.  # 10

    Este pessoal gosta de gastar dinheiro à toa...
    Não leve a mal...

    Colocado por: joalmeidaÉ uma manta de aluminio (não lhe sei dizer o nome) para isolamento térmico... queria aplicar por cima dos tectos la de rocha para o isolamento acústico para ajudar a diminuir o barulho da chuva, ou é irrelevante?
  11.  # 11

    Colocado por: NelhasAte voçe faz isso.

    O problema é q agora ele já deve ter aquilo tudo tapado... já não tem acesso à lage...
  12.  # 12

    @joalmeida essa construção tem técnicos a seguir/ fiscalizar a obra? ou está a ser feita por si e pelo construtor, sem ninguém do seu lado q o ajude nas questões q podem surgir em obra?
  13.  # 13

    Estive a confirmar, o isolamento por cima da laje é Boltherm. A minha duvida é se devo considerar algum isolamento no tecto falso, ou efectivamente é desnecessário?

    Agradeço desde já a vossa disponibilidade.
  14.  # 14

    Colocado por: joalmeidao isolamento por cima da laje é Boltherm

    Isso não serve de nada. Isso é um engano caro. agora deve aplicar isolamenteo termoic decente sobre o tecto falso. mas tem de explicar e dizer isso ao tecnico do projecto da termica.. para ele recomendar que espessurar e qual a constituição do mesmo.

    PS: isso quase de certeza que foi invenção do empreiteiro... alguém lhe vendeu isso como o "melhor do mundo"... infelizmente aproveitam-se dessas pessoas para vender as coisas... Aliás até dos técnicos.. há muitos técnicos que "não sabem de uma para a caixa", infelizmente.
    •  
      RRoxx
    • 29 julho 2020 editado

     # 15

    Mais uma solução mal parida com painel sandwich...

    Relativamente ao AC, vai ser complicado com essa altura livre até ao tecto falso, provavelmente terá de criar umas caixas onde vai prescindir do isolamento e vai encostar o gesso cartonado a laje, o que, diga-se de passagem, vai ficar uma cagada.
  15.  # 16

    Colocado por: Pedro Barradas
    Isso não serve de nada. Isso é um engano caro. agora deve aplicar isolamenteo termoic decente sobre o tecto falso. mas tem de explicar e dizer isso ao tecnico do projecto da termica.. para ele recomendar que espessurar e qual a constituição do mesmo.

    PS: isso quase de certeza que foi invenção do empreiteiro... alguém lhe vendeu isso como o "melhor do mundo"... infelizmente aproveitam-se dessas pessoas para vender as coisas... Aliás até dos técnicos.. há muitos técnicos que "não sabem de uma para a caixa", infelizmente.


    Sim foi o empreteiro que me "vendeu" a solução. Alguma sugestão para o isolamento para o tecto? Quanto ao AC estou a ponderar o da Mitsubishi que só tem 25 cm de altura.
  16.  # 17

    Colocado por: joalmeidaAlguma sugestão para o isolamento para o tecto?


    Não pode isolar o tecto.

    Têm de isolar a lage.
  17.  # 18

    Colocado por: joalmeidaSim foi o empreteiro que me "vendeu" a solução

    Vai-me desculpar, mas o que está nos projecto!? e ninguem tem de vender nada a si, não sabe, questiona os projectistas, para saber se pode alterar para.
  18.  # 19

    Falou-me que o Boltherm funcionava muito bem, que já o tinha aplicado noutras obras com bons resultados! Vou reunir a informação do projeto (neste momento não o tenho comigo) e partilho com vocês. Estive algum tempo fora, agora no regresso é que me tenho debatido com estas questões. Entretanto agradeço as vossas sugestões.
  19.  # 20

    Colocado por: joalmeida

    O pé direito de 2,57 é do chão (soalho flutuante) à laje... por cima da laje tenho uma manta de isolamento(penso que é assim que se chama), uma zona de ar com ventilação e os respectivos paineis sandwich. Não sei se me estou a expressar correctamente.


    Na prática o seu isolamento é zero!

    Vai ter que colocar o isolamento previsto na térmica 10 a 12cm no tecto falso

    Meteu boltherm tipo bolas de ar e prata? Isso só é bom para lhe limpar a carteira

    Prepare-se já mentalmente para numa probabilidade de lhe chover dentro de casa
 
0.0204 seg. NEW