    Boa noite, tenho a fase e o neutro trocados desde o quadro!!! Não sei se foi quando mexeram no quadro há 2 meses ou se a EDP andou lá fora a colocar um poste novo...

    O busca polos acende quando encosto no barramento do neutro!!
      IMG_20201006_191601.jpg
  2.  # 2

    Verifique o aperto do neutro no diferencial.
  3.  # 3

    Vi agora, Estão apertados... Incrível isto.
  4.  # 4

    Há busca polo que acendem também na mão.. chame aí um eletricista
  5.  # 5

    Entre o neutro e terra tenho 230v :) está aqui um perigo....

    Ao fim do dia vou a casa do vizinho ver se ele está igual. É que a EDP andou aqui a mexer nos postes o mês passado...

    Mas também andou aqui um eletricista em casa a mudar a caixa p100 há 2 meses... Não sei se falo com a EDP ou o eletricista ainda,
  6.  # 6

    Apesar de não haver qualquer risco na exploração da instalação, existe perigo na manutenção e conservação da mesma, pois pode levar a pensar que o neutro não tem tensão e levar a tocar nele inavertidademente.

    Acha me o electricista para verificar a origem da troca. Caso seja do lado da EDP é chamar los há responsabilidade.
  7.  # 7

    Foi mesmo a EDP... Trocaram ao mudar o poste 😂 já vieram mudar
  8.  # 8

    Como é que deu pela troca de fase?
  9.  # 9

    Busca pólos. Calhou
 