Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde. Preciso urgentemente de ajuda, sobre a melhor solução para uma cobertura de habitação em painel sandwich que tem MUITAS FUGAS e não se consegue ver de onde vem o problema. tenho a casa CHEIA de humidade, até cai agua quando chove muito.
    Ouvi falar nestes dois produtos poliureia ou TELA LIQUIDA ENKRYL BAL. Agradecia que me ajudassem. obrigada
    •  
      RRoxx
    • 15 outubro 2020 editado

     # 2

    Não tem muitas fugas, tem é muitas entradas...

    já descartaram as condensações? Meta umas fotografais da cobertura. essas telas (não a poliureia) tem duração e eficácia muito limitada e só deviam de ser usadas em pontos singulares, para dar uma geral no painel parece-me que nao resulta muito bem. Veja o ponto de ruptura á tracção.
  2.  # 3

    E arrancar a sanduíche?
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, bettencourt
  3.  # 4

    quantos anos tem essa cobertura?



    Colocado por: RRoxxjá descartaram as condensações?


    tire bem a limpo a questão das condensações, pode parecer exagero "chover" em casa por causa da condensação, mas olhe que é possivel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: soniafernandesg
  4.  # 5

    Colocado por: Anonimo18072022CFotos?

    Alternativa eventual:https://www.reveste.pt/lastoflex-st.html
    Concordam com este comentário:soniafernandesg
  5.  # 6

    Colocado por: soniafernandesg
      IMG_20191202_105125.jpg
      16027752875771458651765009344034.jpg
  6.  # 7

    Para ter o tecto assim, gostava de ver uma foto do telhado...

    Uma pergunta o telhado (painel sandwich) ficou com ventilação?
    •  
      RRoxx
    • 15 outubro 2020

     # 8

    Tem a certeza que tem telhado?

    isso já está a acontecer ha quanto tempo? acho estranho não ter mais fungos, mas deve ser por limpar regularmente certamente.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  7.  # 9

    Colocado por: RRoxxTem a certeza que tem telhado?

    isso já está a acontecer ha quanto tempo? acho estranho não ter mais fungos, mas deve ser por limpar regularmente certamente.
    Concordam com este comentário:JoelM
      IMG_20201015_174426.jpg
  8.  # 10

    A casa tem 7 anos. Isto começou a uns 4 anos. Quem fez a instalação da cobertura vem cá mas cada vez fica pior 😕🤬😡😠😤
    Se a a cobertura tem ventilação?? Pois isso não sei.
    E claro que não tem fungos porque ainda está " calor) e tenho de andar sempre a limpar.
      IMG_20201015_1744262.jpg
    • SrR
    • 15 outubro 2020

     # 11

    Isso tem sotao ou acesso à parte debaixo da sanduiche?
  9.  # 12

    Colocado por: soniafernandesg
      IMG_20201015_1744263.jpg
  10.  # 13

    Colocado por: nunos7Para ter o tecto assim, gostava de ver uma foto do telhado...

    Uma pergunta o telhado (painel sandwich) ficou com ventilação?
      IMG_20201015_1744264.jpg
  11.  # 14

    Tire a chapa
  12.  # 15

    Mostre fotos do telhado mais perto, das chaminés, da caleira onde cai a água ...
    O ideal seria por cima onde aparece a água nos tetos.
    Se tiver acesso ao sótão, fazia um inspeção, quando chove e quando está bom tempo.
    •  
      RRoxx
    • 16 outubro 2020 editado

     # 16

    Onde estão os parafusos???

    O problema aí não me parece do sandwich, parece dos artistas que o fizeram... Esses "remates" estão miseráveis.

    Edit: talvez nem sequer seja painel sandwich, pode ser só chapa grecada de cor branca, não me surpreendia, dada a "qualidade"
  13.  # 17

    Colocado por: RRoxxOnde estão os parafusos???

    Debaixo do "capacete" q a chapa leva
    •  
      RRoxx
    • 16 outubro 2020

     # 18

    Qual capacete Nuno? As abas de sobreposição que estão soltas por falta de parafuso de cozedura??

    Isto parece painel de 3 ondas...
    •  
      nunos7
    • 16 outubro 2020 editado

     # 19

    Palpites:
    - A chapa está a meter água nos remates todos (rufos, chaminés, etc)
    - Está a meter água pela caleira, não me admira q a caleira tenha sido feita na placa e não tenha caleira.
    - Se tiver caleira, o mais seguro é estar rota... pois devem ter feito a caleira em peças coladas com cola e veda.
    - Não deixaram ventilação entre a chapa e a placa.
    Concordam com este comentário: zinna
  14.  # 20

    Colocado por: RRoxxQual capacete Nuno?

    O meu primo colocou umas chapas sandwich e depois de levar os parafusos aquilo leva uma peça (chamei-lhe capacete, não sei o termo) q tapa os parafusos.
 
0.0190 seg. NEW