    Liguei a EDP, e já tenho algumas respostas:

    Posso tirar tudo de sítio desde que n quebre os selos e volte a a aplicar tudo de novo.

    Algumas observações: o contador tem selos mas dá para remove-lo porque ele está sobre uma caixa e tem os fios a passar por trás.

    Já o corte de corrente, o tal que vem lá de fora, esse tem os parafusos exteriores com selos, e parafusos interiores para fixação ao quadro, este já precisaria de remover os selos.

    Resumindo, teria que pedir a desselagem para remover o corte de corrente, fazer as alterações que pretendia, e aplicar tudo de novo.

    Entretanto a quem também precisar fica aqui o contacto para que o eletricista credenciado possa enviar o pedido (tem que mandar dados para confirmar a inscrição):


    [email protected]

    A resposta é dada em cerca de dois dias, pelo que deverá ser solicitado com a antecedência necessária. O serviço de desselagem não tem nenhum custo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
  1.  # 22

    Eles tiram o selo, nós fazemos a mudança e depois voltam a por o selo?

    O meu está preso pelos cabos hehe

    vou andar com ele 1m para o lado este fds ainda. O tempo é curto. Mas não preciso mexer nos selos
    Concordam com este comentário: GMCQ
    •  
      GMCQ
    • 26 novembro 2020

     # 23

    Colocado por: dedaoEles tiram o selo, nós fazemos a mudança e depois voltam a por o selo?

    O meu está preso pelos cabos hehe

    vou andar com ele 1m para o lado este fds ainda. O tempo é curto. Mas não preciso mexer nos selos


    Sim, tiram os selos fazemos os trabalhos previstos, e depois voltam a fazer a selagem.
  2.  # 24

    Mas selam se cumprir as regras.. senão arranja um problema..e tem que ser um eletricista registado na dgeg não um curioso
  3.  # 25

    Eu vou deixar o selo quietinho :)

    O eletricista quer dizer...
    Concordam com este comentário: GMCQ, LD_PT
    •  
      GMCQ
    • 27 novembro 2020

     # 26

    Colocado por: RicardoPortoMas selam se cumprir as regras.. senão arranja um problema..e tem que ser um eletricista registado na dgeg não um curioso
    Sim foi o que eu disse no post em cima! 😊
    •  
      GMCQ
    • 28 novembro 2020

     # 27

    Boas! Tou aaqui com uma dúvida.. Acho que no necessito de um tópico novo... Vídeo porteiro? É considerado telecomunicações? Necessita de caixa própria? Já tenho dois electricistas com opiniões diferentes... Alguém sabe ao certo?
  4.  # 28

    Sim é telecomunicações.

    O que chama caixa própria ? Depende do sistema.. ha sistemas wifi, outros com fios, etc
  5.  # 29

    Faz parte das telecomunicações. No caso de construções novas tem que vir no projeto ITED.
    •  
      GMCQ
    • 28 novembro 2020

     # 30

    Colocado por: RicardoPortoSim é telecomunicações.

    O que chama caixa própria ? Depende do sistema.. ha sistemas wifi, outros com fios, etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Mister 😂😂 a dúvida é por causa da renovação... Se tem que ir tudo no mesmo quadro com as devidas protecções, ou se os cabos do video porteiro têm que entrar numa caixa nova.

    Colocado por: rial089Faz parte das telecomunicações. No caso de construções novas tem que vir no projeto ITED.


    Uma caixa ited.
    •  
      GMCQ
    • 28 novembro 2020 editado

     # 31

    Colocado por: GMCQMister 😂😂 a dúvida é por causa da renovação... Se tem que ir tudo no mesmo quadro com as devidas protecções, ou se os cabos do video porteiro têm que entrar numa caixa nova.



    Uma caixa ited.


    Se vou fazer q faça bem feito. Em relação ao contador no exterior... Dia 4 tenho visita cá da edp por causa do aumento da potência, e já vou ver o que me dizem à cerca disso.
  6.  # 32

    Videoporteiro não faz parte das ITED, pode é ser integrado com as ITED, o que não é a mesma coisa, assim como a domótica e sistemas de segurança.

    3.3.2 ESPAÇOS DE ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS

    3.3.2.1 ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EDIFÍCIO - ATE

    O ATE é um PD constituído por um compartimento e pelos respetivos equipamentos e dispositivos
    alojados no seu interior. O ATE é parte integrante da rede coletiva dos edifícios, pelo que não será
    possível a instalação do ATE em edifícios sem rede coletiva.
    O ATE deve garantir as seguintes funções:

    De interligação com as redes públicas de comunicações eletrónicas ou com as redes
    provenientes das ITUR privadas;

    De gestão das diferentes redes de cabos de pares de cobre, coaxiais e de fibra ótica;

    De eventual integração dos sistemas de domótica, videoporteiro e sistemas de segurança.
    Concordam com este comentário: Bigmouse, GMCQ
    •  
      GMCQ
    • 29 novembro 2020

     # 33

    Realmente náo se ve o video porteiro... Mas afinal de contas... eu presummo que alguem aqui neste tópico seja profissional da aerea... o video porteiro vai numa caixa à parte? ou fica à vontade do freguês? :))))
      ITED.png
  7.  # 34

    Caixa à parte para o vídeo porteiro? Como assim caixa à parte?
    •  
      GMCQ
    • 29 novembro 2020

     # 35

    Colocado por: rjmpiresCaixa à parte para o vídeo porteiro? Como assim caixa à parte?


    Passo a explicar 😂😂: um dos eletrecistas falou que o vídeo porteiro era telecomunicações e por isso tinha que ir numa caixa à parte.
      Screenshot_20201128_231755_com.whatsapp.jpg
    •  
      GMCQ
    • 29 novembro 2020

     # 36

    Já o outro disse que não são telecomunicações... 🤷🏾‍♂️ Portanto alguém desempate sff!
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
      Screenshot_20201128_231901_com.fixeads.olxportugal.jpg
  8.  # 37

    Colocado por: GMCQJá o outro disse que não são telecomunicações... 🤷🏾‍♂️ Portanto alguém desempate sff!
      Screenshot_20201128_231901_com.fixeads.olxportugal.jpg

    Eu voto neste 😛
  9.  # 38

    Mas qual é a duvida mesmo?
    Os sistemas de videoporteiro sempre foram independentes "caixas à parte", com alimentação pelo quadro de serviços comuns do edifício.

    Não são ITED (telecomunicações) sistemas de domótica, videoporteiro e sistemas de segurança, podem eventualmente ter um tubo de interligação entre o ATE do edifício e a caixa central do sistema de videoporteiro, para uma eventual integração.

    O projetista ITED pode integrar o sistema de domótica, videoporteiro e sistemas de segurança, no projeto ITED se assim o entender, mas não existem regras técnicas de ITED para estes sistemas.

    Esta integração quer via de projeto ou tubo de interligação, são sempre opcionais para o ITED, uma vez que não são ITED(telecomunicações).

    Por exemplo sistemas de segurança (intrusão e CCTV), não são da competência da ANACOM, nem os técnicos ITED estão habilitados para mexerem nesses sistemas. (A entidade competente desses sistemas é o Departamento de Segurança Privada da PSP).


    p.s Se isso é um apartamento, vai ter de fazer parte do sistema de "campainhas" existente no edifício, cuja instalação é independente da fração.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  10.  # 39

    Colocado por: GMCQRealmente náo se ve o video porteiro... Mas afinal de contas... eu presummo que alguem aqui neste tópico seja profissional da aerea... o video porteiro vai numa caixa à parte? ou fica à vontade do freguês? :))))
      ITED.png

    Vê lá se o encontras 😛
      IMG_20201129_002128.jpg
    •  
      GMCQ
    • 29 novembro 2020

     # 40

    Colocado por: VarejoteMas qual é a duvida mesmo?
    Os sistemas de videoporteiro sempre foram independentes "caixas à parte", com alimentação pelo quadro de serviços comuns do edifício.

    Não são ITED (telecomunicações) sistemas de domótica, videoporteiro e sistemas de segurança, podem eventualmente ter um tubo de interligação entre o ATE do edifício e a caixa central do sistema de videoporteiro, para uma eventual integração.

    O projetista ITED pode integrar o sistema de domótica, videoporteiro e sistemas de segurança, no projeto ITED se assim o entender, mas não existem regras técnicas de ITED para estes sistemas.

    Esta integração quer via de projeto ou tubo de interligação, são sempre opcionais para o ITED, uma vez que não são ITED(telecomunicações).

    Por exemplo sistemas de segurança (intrusão e CCTV), não são da competência da ANACOM, nem os técnicos ITED estão habilitados para mexerem nesses sistemas. (A entidade competente desses sistemas é o Departamento de Segurança Privada da PSP).


    p.s Se isso é um apartamento, vai ter de fazer parte do sistema de "campainhas" existente no edifício, cuja instalação é independente da fração.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ

    É moradia.
 