    Estou em dúvida entre colocar a seguinte constituição na cobertura da minha moradia (que é plana + pendentes):

    PLATIBANDA - Fornecimento e Execução de Tela impermeabilizante 0,5cm esp. em (2 tela betuminosa cruzadas)
    COBERTURA - Fornecimento e execução de acabamento da cobertura, com as seguintes camadas, de baixo para cima: Barreira
    Anti-Vapor sobre a laje de vigotas, Betonilha de regularição com pendente mínima de 2% (altura máxima 15cm), Tela
    Betuminosa de Impermeabilização, Isolamento térmico XPS 10cm, Membrena Geotêxtil, Seixo Rolado Lavado

    Ou trocar a tela betuminosa por tela asfáltica e não levar seixo rolado. Há experiências em que o seixo rolado juntamente com o lixo que se vai acumulando depois dá origem a crescimento de plantas que podem entrar nas telas.. é verídico?

    Com que solução fico mais bem servida?
  2.  # 2

    Qual a diferênça entre tela betuminosa e tela asfáltica? Não são a mesma coisa?!
  3.  # 3

    Colocado por: IRodriguesHá experiências em que o seixo rolado juntamente com o lixo que se vai acumulando depois dá origem a crescimento de plantas que podem entrar nas telas.. é verídico?

    Não!
    É verdade que dependendo das zona é normal que possa existir o crescimento de algumas ervas.
    Como em tudo, este tipo de cobertura necessita de manutenção e inspeção regular. Neste caso basta no final do Verão 1/2h para arrancar algumas ervas, limpar as caleiras e fazer uma inspeção visual aos pontos críticos
    Concordam com este comentário: SACS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IRodrigues
  4.  # 4

    Colocado por: Vítor MagalhãesQual a diferênça entre tela betuminosa e tela asfáltica? Não são a mesma coisa?!


    Penso que a tela asfáltica leva carga de xisto para ser mais resistente e o que me venderam é que não precisa da protecção do seixo.. estou a tentar perceber se de facto tecnicamente funciona que é o que interessa..

    Zedasilva, tem alguma opinião sobre qual a melhor solução?
  5.  # 5

    Colocado por: IRodriguesPenso que a tela asfáltica leva carga de xisto para ser mais resistente

    São ambas telas asfálticas, o xisto serve essencialmente para proteger a tela dos UV.

    Colocado por: IRodrigueso que me venderam é que não precisa da protecção do seixo.

    Em teoria sim, na prática se tiver o seixo provavelmente dará mais 10 anos de vida à tela
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IRodrigues
  6.  # 6

    Aqui o seixo vai servir para segurar o isolamento térmico (XPS).
    Concordam com este comentário: zedasilva
  7.  # 7

    Colocado por: Vítor MagalhãesAqui o seixo vai servir para segurar o isolamento térmico (XPS).
    Concordam com este comentário:zedasilva


    Segurar como assim? Aqui o xps ficou por baixo da betonilha, de lá não foge! Não devia?

    Pelo que percebo ideal ideal seria colocar tela de xisto mais seixo só por precaução.. mas quer construtor quer arquitecto estão a sugerir só xisto. Ou posso escolher manter a opção mais habitual com as telas cruzadas..
  8.  # 8

    Colocado por: IRodriguesmas quer construtor quer arquitecto estão a sugerir só xisto.

    BURROS!
    :)

    Colocado por: IRodriguesposso escolher manter a opção mais habitual com as telas cruzadas..

    Pode e deve.
    Concordam com este comentário: RRoxx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IRodrigues
  9.  # 9

    Colocado por: IRodriguesBom dia,

    Estou em dúvida entre colocar a seguinte constituição na cobertura da minha moradia (que é plana + pendentes):

    PLATIBANDA - Fornecimento e Execução de Tela impermeabilizante 0,5cm esp. em (2 tela betuminosa cruzadas)
    COBERTURA - Fornecimento e execução de acabamento da cobertura, com as seguintes camadas, de baixo para cima: Barreira
    Anti-Vapor sobre a laje de vigotas, Betonilha de regularição com pendente mínima de 2% (altura máxima 15cm), Tela
    Betuminosa de Impermeabilização, Isolamento térmico XPS 10cm, Membrena Geotêxtil, Seixo Rolado Lavado

    Ou trocar a tela betuminosa por tela asfáltica e não levar seixo rolado. Há experiências em que o seixo rolado juntamente com o lixo que se vai acumulando depois dá origem a crescimento de plantas que podem entrar nas telas.. é verídico?

    Com que solução fico mais bem servida?
  10.  # 10

    Vitor Magalhães o seu cometário não aparece, só citação..
  11.  # 11

    Colocado por: IRodriguesVitor Magalhães o seu cometário não aparece, só citação..

    Veja o que coloquei a negrito na citação.

    A ordem da cobertura não refere que leve betonilha por cima do XPS.
  12.  # 12

    Ui realmente, ainda não tinha reparado nisso. De facto ainda não fui à cobertura e as betonilhas foram colocadas na semana passada mas tenho quase a certeza que estão a cobrir o isolamento pois vi-os andarem a fazer esse trabalho primeiro. Mas estará bem o isolamento debaixo da betonilha ou está mal??
  13.  # 13

    Colocado por: IRodriguesMas estará bem o isolamento debaixo da betonilha ou está mal??

    Está mal pois pelos vistos não estão a ligar nenhuma aos projetos, assim sendo, não se sabe que mais ignoraram e fizeram conforme lhes deu na real gana.
  14.  # 14

    Está diferente do projecto... Já meteram as telas?
    •  
      RRoxx
    • 25 março 2021 editado

     # 15

    Na minha opinião tem melhor valia assim, o isolamento por cima das telas fica sujeito ás aguas, não lhe faz mal nenhum, mas a temperatura da agua desce pelo isolamento e acaba por diminuir a eficácia.

    O projecto é que estava mal esgalhado.

    Importa garantir que a betonilha seja bem barrada com o filipe para promover aderencia (e obviamente que não seja areada e tenha o traço correcto)

    agora telas, sempre duplas. não precisa da de xisto para nada, se tem o seixo rolado a protecção uv está garantida. se não tem, tem de aplicar a de xisto.

    Mais um pormenor, obrigo os tipos a fixar granulado nas juntas, tipicamente a plastificação da junta é onde começa o problema das telas (ignorando a aplicaçao)
  15.  # 16

    A primeira solução que tirei do orçamento (e não do projecto) foi a que coloquei:

    PLATIBANDA - Fornecimento e Execução de Tela impermeabilizante 0,5cm esp. em (2 tela betuminosa cruzadas)
    COBERTURA - Fornecimento e execução de acabamento da cobertura, com as seguintes camadas, de baixo para cima: Barreira
    Anti-Vapor sobre a laje de vigotas, Betonilha de regularição com pendente mínima de 2% (altura máxima 15cm), Tela
    Betuminosa de Impermeabilização, Isolamento térmico XPS 10cm, Membrena Geotêxtil, Seixo Rolado Lavado

    Acho que isto foi mal colocado no orçamento pois não me faz sentido o xps ficar imediatamente por baixo da tela.

    A segunda solução é esta e está aí o que já está executado:

    - Tela pára vapor sobre a laje de vigotas, (ja executado)
    - XPS 10Cm (já executado)
    - Betonilha com Pendente (já executado)
    - Aplicação de uma camada de tela de fibra de vidro de 3mm ( a executar)
    - Tela cruzada polifix R40 - OPP contra raios solares ( a executar)

    Agora com mais dados, a primeira solução continua a ser a melhor, se bem executada?

    Rroxx a segunda opção não leva seixo, a opção é tela de xisto resistente supostamente contra raios solares.
  16.  # 17

    Colocado por: zedasilva
    Está mal pois pelos vistos não estão a ligar nenhuma aos projetos, assim sendo, não se sabe que mais ignoraram e fizeram conforme lhes deu na real gana.


    zedasilva

    pode desenvolver? porque é que o isolamento por baixo da betonilha está mal, não é assim no sistema tradicional? é que não é sistema invertido, tal como o RRox e outros mais já por aqui tambem não gostam muito do invertido pelas mesmas razões.
  17.  # 18

    Colocado por: IRodriguesA primeira solução que tirei do orçamento (e não do projecto) foi a que coloquei:

    PLATIBANDA - Fornecimento e Execução de Tela impermeabilizante 0,5cm esp. em (2 tela betuminosa cruzadas)
    COBERTURA - Fornecimento e execução de acabamento da cobertura, com as seguintes camadas, de baixo para cima: Barreira
    Anti-Vapor sobre a laje de vigotas, Betonilha de regularição com pendente mínima de 2% (altura máxima 15cm), Tela
    Betuminosa de Impermeabilização, Isolamento térmico XPS 10cm, Membrena Geotêxtil, Seixo Rolado Lavado

    Acho que isto foi mal colocado no orçamento pois não me faz sentido o xps ficar imediatamente por baixo da tela.

    A segunda solução é esta e está aí o que já está executado:

    - Tela pára vapor sobre a laje de vigotas, (ja executado)
    - XPS 10Cm (já executado)
    - Betonilha com Pendente (já executado)
    - Aplicação de uma camada de tela de fibra de vidro de 3mm ( a executar)
    - Tela cruzada polifix R40 - OPP contra raios solares ( a executar)

    Agora com mais dados, a primeira solução continua a ser a melhor, se bem executada?

    Rroxx a segunda opção não leva seixo, a opção é tela de xisto resistente supostamente contra raios solares.


    O que estão a executar está bem e é melhor. Eu só mudaria a primeira tela.

    Tenha atenção às saídas de água.
  18.  # 19

    PLATIBANDA - Fornecimento e Execução de Tela impermeabilizante 0,5cm esp. em (2 tela betuminosa cruzadas)


    Não concordo com esta solução. As telas deverão ser sobrepostas mas não cruzadas.
    Concordam com este comentário: Dav82
  19.  # 20

    o xps com "cimento"( betonilha) por cima, não precisava de ter entre eles alguma tela de dessolidarização ?
 