Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boas, já ando há algum tempo com este problema e não estou a ver jeito de isto melhorar.

    Moro num 2°andar e sempre que alguém liga um exaustor dos andares de cima, a minha casa fica com um cheiro de morte literalmente e chegou mesmo a ter fumo, mínimizei a questão do fumo colocando uma valvula de retorno no exaustor, mas o cheiro continua terrível ao ponto de ter se abrir todas as janelas da casa durante quase 1h para me livrar dos cheiros.

    Quando ouço um exaustor, tenho de ir à correr ligar o meu antes que fique com o cheiro pela casa toda e mesmo assim ainda passa bastante.

    Mesmo o nível de qualidade do ar segundo o purificador que tenho em casa, chega a níveis bastante elevados.

    Já falei com os condominios e estiveram a abrir um pouco a chaminé e a libertar mais a tubagem, mas aparentemente a tubagem é comum, o que sempre suspeitei pra vir este cheiro todo.

    O cheiro inclusive passa para as casas de banho.

    A única coisa que me ocorre é fechar a tubagem da chaminé e colocar recirculação de ar no exaustor.

    Alguém me consegue sugerir algo que não fechar a tubagem? O prédio tem quase 40 anos.
  2.  # 2

    Tenho exactamente o mesmo problema, resolvo a questão esta quinta-feira...vou mudar de casa!Claro que nem toda a gente pode fazer o mesmo e infelizmente não tenho conhecimento de mais nada que o possa ajudar. Boa sorte para a resolução do problema.
  3.  # 3

    Colocado por: Famel85Tenho exactamente o mesmo problema, resolvo a questão esta quinta-feira...vou mudar de casa!Claro que nem toda a gente pode fazer o mesmo e infelizmente não tenho conhecimento de mais nada que o possa ajudar. Boa sorte para a resolução do problema.
  4.  # 4

    ola feakdahouse faz uma saída individual
  5.  # 5

    Quase que apostava que alguém trocou o exaustor e colocou um sem hote e mal alguém liga acontece isso.
    Tem sucção central o apartamento? Outrocou de exaustor ai em casa?
  6.  # 6

    Colocado por: spvaleQuase que apostava que alguém trocou o exaustor e colocou um sem hote e mal alguém liga acontece isso.
    Tem sucção central o apartamento? Outrocou de exaustor ai em casa?


    Quando diz sucção central, é exaustão ser feita externamente fora do apartamento? Se for isso não, tenho de ter extractores ventilados tanto nas casas de banho como na cozinha.
  7.  # 7

    Básicamente cada bloco do meu apartamento tem um sistema que extrai o ar das 9.00 ás 22.00 com uma pausa pelo meio.
    Quando troquei o meu ia colocar.me numa alhada se não viesse pesquisar😅
  8.  # 8

    Colocado por: spvaleBásicamente cada bloco do meu apartamento tem um sistema que extrai o ar das 9.00 ás 22.00 com uma pausa pelo meio.
    Quando troquei o meu ia colocar.me numa alhada se não viesse pesquisar😅


    Ah era o que suspeitava, mas não, o predio não tem essas modernices!
  9.  # 9

    Colocado por: edvaldokk2010ola feakdahouse faz uma saída individual


    Como faria algo assim? Um tubo que saísse da cozinha diretamente pra traseira do apartamento?
  10.  # 10

    Ok, update finalmente sobre isto, hoje tive o pessoal do condominio a ver as ligações dos exaustores e verificou-se que o problema é o 4º andar que tem aparentemente a ligação do exaustor no meu tubo de extração.

    Estiveram a testar e basicamente a corrente que de ar que sai pelo meu tubo do exaustor dá pra secar o cabelo com a força que sai dali e sendo assim ficaram de falar com o proprietario do apartamento para fazer a obra de reparação.

    A questão que se coloca é a seguinte, o apartamento é alugado e os gajos continuam a cozinhar como se nada se passasse com o exaustor ligado, existe alguma fiscalização que eu possa pedir pra que adiantem o desligamento da tubagem deles da minha, sendo que acho isto muito perigoso devido aos fumos que passam por ali?

    Eu neste momento tenho a tubagem do exaustor fechada com fita pra não sair ar e mesmo assim não adianta muito porque a ligação do tubo á chaminé não 100% vedada, ou seja nem posso cozinhar.
  11.  # 11

    Também passei por isso um par de anos.
    Comecei com um tubo exaustor borboleta vedando muito bem à volta do mesmo. A própria borboleta tina isolamento de borracha para não entrar nada.
    Melhorou mas não terminou então o que me apercebi é que o tubo de exaustão, de prédio de 4 andares, era dividido a meio. 2.º, 3.º e 4.º usavam um lado e o do primeiro andar usava a outra metade.
    O problema era que aquela divisão não ia até rente do topo da chaminé, ficava a 20 cm. O vento pegava no fumo do 1.º andar e voltava a empurra-lo para baixo, sendo que o meu, o 2.º andar era o que ficava no fim daquele tubo e entrava pela minha cozinha a dentro. Tinha também eu que ligar o meu exaustor.
    Solução foi um aumento da divisória da chaminé até ao topo da mesma e assim o vento já não empurrava para baixo mas sim para fora.
    Nunca mais houve cheiros.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: domm
  12.  # 12

    Há um problema de física a ter em consideração. Os gases deslocam-se das zonas de altas pressões para as de baixas pressões. Para os fumos retornarem para um apartamento, sem serem forçados, é porque a pressão atmosférica dentro desse apartamento é inferior à pressão atmosférica exterior e, por isso, funciona como "aspirador". Para testar se esse mecanismo é verdade abram, nesse apartamento as janelas para que a pressão interna fique igual à pressão externa. E se os fumos pararem encontraram a razão.
  13.  # 13

    Colocado por: DacepaTambém passei por isso um par de anos.
    Comecei com um tubo exaustor borboleta vedando muito bem à volta do mesmo. A própria borboleta tina isolamento de borracha para não entrar nada.
    Melhorou mas não terminou então o que me apercebi é que o tubo de exaustão, de prédio de 4 andares, era dividido a meio. 2.º, 3.º e 4.º usavam um lado e o do primeiro andar usava a outra metade.
    O problema era que aquela divisão não ia até rente do topo da chaminé, ficava a 20 cm. O vento pegava no fumo do 1.º andar e voltava a empurra-lo para baixo, sendo que o meu, o 2.º andar era o que ficava no fim daquele tubo e entrava pela minha cozinha a dentro. Tinha também eu que ligar o meu exaustor.
    Solução foi um aumento da divisória da chaminé até ao topo da mesma e assim o vento já não empurrava para baixo mas sim para fora.
    Nunca mais houve cheiros.
    Espero ter ajudado.


    Já me tinham feito isso tudo e ficou tudo na mesma, daí terem vindo dar uma olhadela também no resto dos apartamentos por cima.

    Colocado por: BoraBoraHá um problema de física a ter em consideração. Os gases deslocam-se das zonas de altas pressões para as de baixas pressões. Para os fumos retornarem para um apartamento, sem serem forçados, é porque a pressão atmosférica dentro desse apartamento é inferior à pressão atmosférica exterior e, por isso, funciona como "aspirador". Para testar se esse mecanismo é verdade abram, nesse apartamento as janelas para que a pressão interna fique igual à pressão externa. E se os fumos pararem encontraram a razão.
    No apartamento do vizinho não se passa nada, é tudo normal, no meu tenho as janelas abertas quando ouço o exaustor, caso contrário não se pode tar cá.

    Em todo o caso vou deixar aqui um link de um vídeo que fiz do meu tubo quando eles ligam o exaustor deles.

    https://youtube.com/shorts/FeKuCsPLmIg?feature=share

    Vejam com som e reparem que isto vem de 2 andares acima do meu!
  14.  # 14

    O vizinho já experimentou ligar o exaustor e abrir a janela Do mesmo? Parece que o seu é o que oferece menor resistência e suga o ar aí.
  15.  # 15

    Colocado por: RicardoPortoO vizinho já experimentou ligar o exaustor e abrir a janela Do mesmo? Parece que o seu é o que oferece menor resistência e suga o ar aí.


    Quando isto foi filmado os apartamentos tinham janelas abertas e portas de entrada abertas.
  16.  # 16

    Colocado por: DacepaTambém passei por isso um par de anos.
    Comecei com um tubo exaustor borboleta vedando muito bem à volta do mesmo. A própria borboleta tina isolamento de borracha para não entrar nada.
    Melhorou mas não terminou então o que me apercebi é que o tubo de exaustão, de prédio de 4 andares, era dividido a meio. 2.º, 3.º e 4.º usavam um lado e o do primeiro andar usava a outra metade.
    O problema era que aquela divisão não ia até rente do topo da chaminé, ficava a 20 cm. O vento pegava no fumo do 1.º andar e voltava a empurra-lo para baixo, sendo que o meu, o 2.º andar era o que ficava no fim daquele tubo e entrava pela minha cozinha a dentro. Tinha também eu que ligar o meu exaustor.
    Solução foi um aumento da divisória da chaminé até ao topo da mesma e assim o vento já não empurrava para baixo mas sim para fora.
    Nunca mais houve cheiros.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:domm


    Estou com o mesmo problema. Alguma empresa ajudou-o a fazer essa inspeção? Pode dar alguma indicação? Obrigada.
  17.  # 17

    Colocado por: domm

    Estou com o mesmo problema. Alguma empresa ajudou-o a fazer essa inspeção? Pode dar alguma indicação? Obrigada.


    Infelizmente não tenho contactos a dar que foi basicamente descoberto e arranjado por mim.

    Tire o exaustor e veja o que tem no buraco (eu cheguei a nem ter tubo de ligação quanto mais a parte do tubo final com mecanismo de borboleta no interior.

    Depois tem que ir ao telhado, se possível, e tentar ver se o problema é parecido com o que eu tinha e fazer um acrescento na parte central da chaminé.

    Boa sorte.
 
0.0151 seg. NEW