    Boas,

    Tenho a seguinte instalação:
    Bomba calor Altherma: EBLQ014CA3W1
    Deposito 500L: EKHWP500B com paineis solares
    6 x Ventiloconvectores: FWB05BATV6V3

    Aparentemente tenho um consumo electrico excessivo pois o que faço é o seguinte:
    No comando (EKRUCBL3) ativo a opção TSA a 9º, e fica assim o dia todo.
    depois em caso de necessidade ligo os ventiloconvectores das respectivas divisoes, por algumas horas.
    Ou seja mantenho a agua a 9º e grande parte do tempo nao estou a tirar proveito. mas se não fizer assim
    para ter possibilidade de arrefecimento tenho de aguardar cerca de uma hora ate ter um bocadinho de fresco....

    estarei a proceder da melhor forma?

    Obrigado.
  1.  # 2

    Colocado por: emerestarei a proceder da melhor forma?
    uma instalação eficiente deveria ter uma ligação entre os VC´S e a bomba de calor em que esta somente arrancaria quando algum VC solicita-se, pelo que descreve não será o caso seja por falta\erro na instalação e ou configuração.

    nota: 6 ventiloconvectores de 5Kw?? isso é um edifício de serviços? algum escritorio? ou loja? com uma bomba de 14Kw quando tem 30Kw nos VC`S?!?!?!
    • emer
    • 15 setembro 2021

     # 3

    Caro Jorge

    Desde ja obrigado,
    Colocado por: jorgealvesuma instalação eficiente deveria ter uma ligação entre os VC´S e a bomba de calor em que esta somente arrancaria quando algum VC solicita-se, pelo que descreve não será o caso seja por falta\erro na instalação e ou configuração.


    E acha que ainda é possivel alterar? Essa configuração deduzo que presuponha uma ligação fisica (por cabo) para ser possivel.
    Cada divisão tem um comando FWEC 2. Ainda por cima o controlador EKRUCBL3 não dá para programar. ou seja é completamente manual.



    Colocado por: jorgealves
    nota: 6 ventiloconvectores de 5Kw?? isso é um edifício de serviços? algum escritorio? ou loja? com uma bomba de 14Kw quando tem 30Kw nos VC`S?!?!?!


    É apartamento, e podem ser afinal 2 de 5Kw e 4 de 4Kw, mas pelo seu espanto, esta completamente desajustado o dimensionamento do sistema.

    Eu de facto ao fim de 6 horas de funcionamento com a temperatura desejada a 22ºC não consigo menos de 23,5ºC.
    Algo não está bem, certo?
  2.  # 4

    Colocado por: emerEKRUCBL3 não dá para programar
    da para programar.
  3.  # 5

    Colocado por: emerEKRUCBL3 não dá para programar
    da para programar.

    Colocado por: emerEssa configuração deduzo que presuponha uma ligação fisica (por cabo) para ser possivel.
    exacto
    • emer
    • 16 setembro 2021

     # 6

    Ola Jorge,

    No meu caso apenas permite programar o BSH, o TSA (nem sei qual o significado disto...) não permite programação.

    Tenho lido que existe um "Lan adaptor" será que com isto e ligado a aplicação terei melhor controlo sobre o desligar e ligar do modo TSA?
  4.  # 7

    Colocado por: emerNo meu caso apenas permite programar o BSH, o TSA (nem sei qual o significado disto...) não permite programação
    tem que ser configurado no menu do instalador para programação.

    TSA: Temperatura de Saída de Agua

    a outra possibilidade é TDA: Temperatura Do Ar
    • emer
    • 20 setembro 2021

     # 8

    Colocado por: jorgealvestem que ser configurado no menu do instalador para programação.

    Ja por la andei mas acho que a minha versão nao permite mesmo programação de TSA.

    Entretanto do que percebi a Bomba de calor faz um arrefecimento da agua, que por sua vez circula num circuito para "alimentar" os ventiloconvectores. como eles estao independentes, quando os activo e caso tenham agua fria, fazem arrefecimento. No entanto é um sistema extremamente lento para arrefecimento.

    Aqui o que me incomoda é que tenho de fazer o inicio e fim do arrefecimento de TSA de uma forma manual, e sempre com algum periodo de espera ate que efectivamente tenha capacidade de arrefecimento.

    Espero que com a vinda do frio, nao tenha este problema, ou seja tenha o sistema ligado (com piso radiante) mas com consumo electrico mais reduzido.
  5.  # 9

    Colocado por: emerJa por la andei mas acho que a minha versão nao permite mesmo programação de TSA.
    tem que ser programada para isso.
 