    Tenho uma recuperador com caldeira, termostado liga a bomba aos 60 graus.

    Tenho um acomulador na garagem, não tenho paineis solares ligados.

    Problema: A agua quente sai nas duas saidas de emergencia a ferver, mas na torneira /acomulador/ radiadores, sempre gelados... Nao consigo entender o problema, podem ajudar?
    • SrR
    • 22 outubro 2021

     # 2

    Deve ter a bomba ferrada
  2.  # 3

    Obrigado, realmente a bomba está quente mas tudo o circuito depois está frio.

    Tem um pequeno ponteiro onde posso colocar no 1 2 ou 3.
    É uma grundfos... Type ups 25-50


    Solução bomba nova?
    • SrR
    • 22 outubro 2021

     # 4

    Colocado por: JosetondelaSolução bomba nova?
    nao, solução é desferrar a bomba
  3.  # 5

    E como desferro a bomba, desculpe a minha ignorância
    • SrR
    • 22 outubro 2021

     # 6

    Basicamente a bomba esta presa, isso tem um parafuso no centro onde desaperta isso e tem logo acesso ao veio, dá umas pancadas no veio e roda-o para o libertar e verifica que o veio se move livremente volta a apertar o parafuso e está bom, atenção nestes entretantos é capaz de sair agua por lá, nao se assuste é normal, atenção também à agua estar muito quente pode se escaldar.
    • SrR
    • 22 outubro 2021

     # 7

    Isto partindo do princípio que tudo o resto está em condições.
  4.  # 8

    Amanhã vou testar. Muito Obrigado, tudo de bom.
 