Iniciar sessão ou registar-se
    • miki
    • 23 novembro 2021

     # 1

    Boa Tarde. Comprei uma moradia com piso radiante hidráulico aquecido através de recuperador de calor no entanto existem zonas que nunca estão quentes e as que aquecem não aquecem nada de especial. Já chamei cá um técnico mas não me conseguiu ajudar. Eu também não percebo nada disto
    Envio umas fotos para tentar percebe se algo está errado. Obrigada a quem puder ajudar
    • NPRP
    • 23 novembro 2021

     # 2

    PRH alimentado por recuperador de calor implica que o recuperador esteja permanentemente a ser alimentado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miki
    • miki
    • 23 novembro 2021

     # 3

    Não consigo enviar fotos não sei porque. O recuperador está ligado a uma bomba de calor que aquece o chão e a água (depósito de 500lt). Hoje liguei o as 8h e estive sempre a colocar lenha no entanto há quartos que nem quentes estão. Eu infelizmente também não sei explicar muito bem como isto é. Daí querer mandar fotos
  1.  # 4

    E a BC está ligada?
    • miki
    • 23 novembro 2021

     # 5

    Não consigo enviar fotos não sei porque. O recuperador está ligado a uma bomba de calor que aquece o chão e a água (depósito de 500lt). Hoje liguei o as 8h e estive sempre a colocar lenha no entanto há quartos que nem quentes estão. Eu infelizmente também não sei explicar muito bem como isto é. Daí querer mandar fotos

    Colocado por: Beto1980E a BC está ligada?
    sim está.
    • SrR
    • 23 novembro 2021

     # 6

    Fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miki
    • miki
    • 23 novembro 2021

     # 7

    Colocado por: SrRFotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:miki
    não consigo enviar. O forum não aceita as fotos
    • SrR
    • 23 novembro 2021

     # 8

    Devem ser grandes, reduza ao tamanho
  2.  # 9

    Tira fotos e faz screenshot
    Assim ficam pequenas
  3.  # 10

    Coloque fotografias.
    • miki
    • 23 novembro 2021

     # 11

    Amanhã vou tirar fotos a tudo e tentar colocar. As fotos que tirei não tem os 5 mb mas não as consigo carregar. Obrigada a todos
    • SrR
    • 23 novembro 2021

     # 12

    Envie por mail para um administrador do fórum e eles publicam
  4.  # 13

    Eu tb não consigo colocar fotos desde há algum tempo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miki
    • miki
    • 24 novembro 2021

     # 14

    Colocado por: SrREnvie por mail para um administrador do fórum e eles publicam
    como posso obter o email dos administradores?
  5.  # 15

    Colocado por: mikicomo posso obter o email dos administradores?


    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miki
  6.  # 16

    Colocado por: mikie as que aquecem não aquecem nada de especial.



    O que entende por “nada de especial”? O piso radiante não fica quente como um radiador. Fica só morno.
    E a ideia é estar quase permanentemente ligado.
    • miki
    • 24 novembro 2021

     # 17

    Colocado por: hangas

    O que entende por “nada de especial”? O piso radiante não fica quente como um radiador. Fica só morno.
    E a ideia é estar quase permanentemente ligado.
    OK posso ser eu que esperava mais calor e como diz fica só morno.. No entanto tenho divisões completamente frias.
    Já mandei fotos para os administradores, espero que coloquem aqui
    • hangas
    • 24 novembro 2021 editado

     # 18

    Divisões completamente frias já não é normal.

    E conforme a instalação é normal haver pontos mais quentes que outros.
    Pelo menos na minha experiência como utilizador.

    É suposto ficar morno (aí uns 30 e pouco graus), mas depois de o chão estar quente a sensação de conforto e muito boa.

    E o calor mantém-se por muito tempo.
  7.  # 19

    Se tiver maneira de medir a temperatura do chão, posso-lhe dizer que o meu ronda os 24°C com o set-point nos termoestatos a 22°C e temperatura da água do reservatório principal a 30-32 graus e 2l/min nos circuitos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica, miki
  8.  # 20

    Colocado por: hangasÉ suposto ficar morno (aí uns 30 e pouco graus)
    o limite máximo é de 29ºC, acima disso não é saudavél.
    Concordam com este comentário: hangas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas, miki
 