    Ora bem estou a acabar de remodelar a cozinha e hoje fui à loja comprar o esquentador atmosférico.

    Comprei tudo muito bem, chego a parte de pedir para irem lá instalar dizem que provavelmente será recusado porque saiu uma lei em 2017 que esquentadores em apartamentos só ventilados. Já não é permitido atmosféricos. Eu não tenho nenhuma tomada na zona do armário do esquentador(a mais próxima fica a 1,5m)

    Isto já me trocou as voltas todas a poucos dias de me mudar para a casa e sem ter maneira de tomar banho.

    A única coisa que terei a gás e mesmo o esquentador, visto que o fogão será elétrico de indução e o exaustor novo também.

    Alguém tem algum conhecimento que possa ajudar? Isto é mesmo assim? O esquentador que eu retirei de la era atmosférico e tinha inspeção aprovada do ano passado.
  1.  # 2

    Lol? A exaustão é comum ou é para a fachada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jprn
    • Jprn
    • 13 novembro 2022 editado

     # 3

    Colocado por: OvelheiroLol? A exaustão é comum ou é para a fachada?


    É comum tem uma entrada/saída no tecto para o exaustor e outra de lado vai dar ao mesmo sítio para o esquentador

    Mas o fogão será de indução. Não sei se faz diferença.
  2.  # 4

    Não faz diferença nenhuma. Não deverá instalar é um aparelho ventilado se por exemplo os seu vizinhos só tiverem equipamentos atmosféricos, pode por exemplo criar pressão na conduta e os seus vizinhos terem problemas, mas fora isso não há impossibilidade, desde que feitos os testes e não dê monóxido.
    Comprou onde?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jprn
    • Jprn
    • 13 novembro 2022

     # 5

    Colocado por: OvelheiroNão faz diferença nenhuma. Não deverá instalar é um aparelho ventilado se por exemplo os seu vizinhos só tiverem equipamentos atmosféricos, pode por exemplo criar pressão na conduta e os seus vizinhos terem problemas, mas fora isso não há impossibilidade, desde que feitos os testes e não dê monóxido.
    Comprou onde?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jprn


    Worten.
    Ia fazer a instalação por la mas visto que o mais provável é recusarem por ser atmosférico e não ventilado tenho de arranjar outro. E alegaram uma lei que já procurei e não encontrei de obrigatoriedade de ser ventilado.
    O esquentador estará dentro de um armário com a tubagem para o buraco no tecto que é o mesmo que o exaustor.
    Visto que o fogão e indução e não manda monoxido pensei que não haveria problema
  3.  # 6

    Não há obrigatoriedade de ser ventilado, não tenho a certeza, mas penso que se o projecto de ventilação do edifício exigir que seja ventilado tem que ser ventilado, mas duvido que seja o caso pois é só para novas construções.
    Se o que tinha passou na inspeção sem problemas o que comprou de certeza que não terá problemas.
    No meu caso quando foi lá o inspector disse que tinha que colocar um ventilado que não ía passar, só precisei de o descer uns 20 cms e acabou se o problema do monóxido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jprn
    • Jprn
    • 13 novembro 2022

     # 7

    Colocado por: OvelheiroNão há obrigatoriedade de ser ventilado, não tenho a certeza, mas penso que se o projecto de ventilação do edifício exigir que seja ventilado tem que ser ventilado, mas duvido que seja o caso pois é só para novas construções.
    Se o que tinha passou na inspeção sem problemas o que comprou de certeza que não terá problemas.
    No meu caso quando foi lá o inspector disse que tinha que colocar um ventilado que não ía passar, só precisei de o descer uns 20 cms e acabou se o problema do monóxido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jprn


    Então vou tentar arranjar alguém certificado para instalar o esquentador atmosférico.

    Quando instalar o exaustor há alguma coisa a verificar relacionada com o esquentador?
  4.  # 8

    O teste de monóxido tem que ser feito com o exaustor a funcionar na velocidade máxima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jprn
    • Jprn
    • 13 novembro 2022

     # 9

    Colocado por: OvelheiroO teste de monóxido tem que ser feito com o exaustor a funcionar na velocidade máxima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jprn


    Visto que só vou comprar o exaustor quando houver stock do que escolhi e tenho de me mudar daqui a uns dias só vou ter exaustor depois do esquentador já estar instalado e inspeção feita. Volto a pedir uma nova inspeção?
  5.  # 10

    Colocado por: Jprn

    Visto que só vou comprar o exaustor quando houver stock do que escolhi e tenho de me mudar daqui a uns dias só vou ter exaustor depois do esquentador já estar instalado e inspeção feita. Volto a pedir uma nova inspeção?


    Não lhe devem fazer a inspeção sem o exaustor.
    Estava a ler o que escreveu, a saida do esquentador é a mesma do exaustor? Se assim for não é permitido nem atmosférico nem ventilado.

    Pode colocar uma foto?

    Tem o documento da inspeção?

    Neste momento tem o gás cortado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jprn
    • Jprn
    • 14 novembro 2022 editado

     # 11

    Colocado por: Ovelheiro

    Não lhe devem fazer a inspeção sem o exaustor.
    Estava a ler o que escreveu, a saida do esquentador é a mesma do exaustor? Se assim for não é permitido nem atmosférico nem ventilado.

    Pode colocar uma foto?

    Tem o documento da inspeção?

    Neste momento tem o gás cortado?


    Sim tenho o doc da inspeção.

    Tenho gás ligado (desligado na válvula por não ter nada la)

    As fotos são essas que tenho que entretanto retirei exaustor e esquentador parece me que dentro da parede vão dar ao mesmo sítio comum



  6.  # 12

    Se ligar com uma forquilha exaustor e placa à mesma fuga é proibido, estão nos prédios com mais de 30 anos, chumbava tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jprn
    • Jprn
    • 14 novembro 2022

     # 13

    Colocado por: VarejoteSe ligar com uma forquilha exaustor e placa à mesma fuga é proibido, estão nos prédios com mais de 30 anos, chumbava tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jprn


    Não sei se percebi.

    A placa e de indução elétrica
  7.  # 14

    Colocado por: JprnAlguém tem algum conhecimento que possa ajudar? Isto é mesmo assim? O esquentador que eu retirei de la era atmosférico e tinha inspeção aprovada do ano passado.


    Porque não mantém esse? Nessa remodelação fez alguma alteração ao gás, à exaustão ou à localização do esquentador?
    • Jprn
    • 14 novembro 2022

     # 15

    Colocado por: ClioII

    Porque não mantém esse? Nessa remodelação fez alguma alteração ao gás, à exaustão ou à localização do esquentador?


    Porque quando comprei a casa o proprietário pediu para ficar com o esquentador e como já era velho não me
    Importei


    Não só tirei o esquentador e o tubo/mangueira que vai para o buraco e o exaustor e parte do tubo/mangueira que vai para o buraco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrocardiff
  8.  # 16

    Ainda a cerca de ano e meio pedi a ligação do gás para um apartamento em que tem um esquentador atmosferico por sinal já bastante antigo e fizeram a inspecção e passou sem qualquer anomalia.
    Telefone para uma empresa que faça inspecções e eles vão esclarecer ainda melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jprn
    • Jprn
    • 14 novembro 2022 editado

     # 17

    Colocado por: sognimAinda a cerca de ano e meio pedi a ligação do gás para um apartamento em que tem um esquentador atmosferico por sinal já bastante antigo e fizeram a inspecção e passou sem qualquer anomalia.
    Telefone para uma empresa que faça inspecções e eles vão esclarecer ainda melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jprn


    E você tem exaustor no fogão e esquentador num armário ou está a vista? A inspeção que o homem tinha feito naquele esquentador e exaustor tem 1 ano e passou

    Já liguei para mais de 10 empresas hoje de instalação de esquentadores para perguntar se podia ser atmosférico ou tinha de ser ventilado e tirando uma, todas disseram que só com visita do técnico ao local para avaliar e fazer orçamento com um preço de 50-70€.

    Parece me meio contraproducente pagar a alguém para dizer sim pode ser atmosférico ou ventilado.
  9.  # 18

    Colocado por: JprnE você tem exaustor no fogão e esquentador num armário ou está a vista? A inspeção que o homem tinha feito naquele esquentador e exaustor tem 1 ano e passou

    Pois o facto de não ter exaustor no fogão deve ter feito toda a diferença, agora que perguntou de facto o inspector perguntou-me de ia instalar exaustor.
    Agora que vi melhor as fotos se quiser que a instalação cumpra com os níveis de monóxido de carbono, vai ter que instalar um esquentador ventilado, até para segurança das pessoas que habitam a casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpc, Jprn
    • Jprn
    • 14 novembro 2022 editado

     # 19

    Colocado por: sognim
    Pois o facto de não ter exaustor no fogão deve ter feito toda a diferença, agora que perguntou de facto o inspector perguntou-me de ia instalar exaustor.
    Agora que vi melhor as fotos se quiser que a instalação cumpra com os níveis de monóxido de carbono, vai ter que instalar um esquentador ventilado, até para segurança das pessoas que habitam a casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jprn


    Já tinha exaustor la eu é que retirei agora. Passou mesmo com ambos.

    É estranho porque no apartamento que vivi até agora tinha esquentador atmosférico ligado a chaminé e fogão sem exaustor só ligado a mesma chaminé e passou.

    E se eu não puser exaustor. A altura do fogão elétrico para o tecto ainda são uns 2.5m
    • Jprn
    • 14 novembro 2022

     # 20

    Acho que vou desistir do esquentador a gás e meto um termoacumulador.

    Posso usar a tomada do exaustor que fica a 1,5m e tem terra. Há forma de conseguir usar essa tomada para exaustor e termoacumulador? Está ligado a um disjuntor de 16A e fios de 2,5mm
 