  1.  # 1

    Desculpem a ironia mas isto sucede mesmo na minha casa.
    Passo a explicar: para aproveitamento de água de mina instalei circuito à parte para a água dos autoclismos (assim poupo na conta da água).
    Tenho, na casa das máquinas uma bomba e balão para alimentar os circuitos de rega, torneiras exteriores e este circuito dos autoclismos.

    O que se passa é que após descarregarmos os autoclismos e enquanto estes estão a encher, a iluminação de casa (LEDs) cintila ao ritmo dos ciclos de arranque da bomba.
    Já brinco com a malta lá em casa a "adivinhar" quando é que eles usam o autoclismo.
    Mas a realidade é que aquilo começa a chatear.

    Já abri um tópico por causa dos arranques sucessivos da bomba (que ficou bastante melhor) e agora isto.... :-(

    Dúvidas:
    Qual será a causa raiz deste comportamento?
    Possiveis soluções?

    Obrigado,
    • ClioII
    • 26 outubro 2022 editado

     # 2

    Essa é fantástica...

    Consegue fazer um vídeo desses LEDs a cintilar?

    E cintilam os LEDs todos? Ou só alguns?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  2.  # 3

    Por aqui acontece igual quando arranca a bomba de água, mas mal se nota e apenas é percetível nos leds de espelho do wc, em mais nenhuma luminária é percetível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  3.  # 4

    e qual a marca dos iluminárias? isso normalmente acontece porque os retificadores de corrente são fracos e você deve ter instalado na mesma fase (se for trifásico) o circuito da bomba do poço e da iluminação.

    A bomba sabe se é monofásica ou trifásica?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  4.  # 5

    Colocado por: ClioIIEssa é fantástica...

    Consegue fazer um vídeo desses LEDs a cintilar?

    E cintilam os LEDs todos? Ou só alguns?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia

    Neste momento não que estou em casa, mas o efeito acontece em todos os focus LED (que são da mesma marca já agora).
    E é um efeito de diminuição da intensidade de brilho (e não um apagar completo dos focus).

    Qual será a razão?
  5.  # 6

    Colocado por: Pedro_Moreirae qual a marca dos iluminárias? isso normalmente acontece porque os retificadores de corrente são fracos e você deve ter instalado na mesma fase (se for trifásico) o circuito da bomba do poço e da iluminação.

    A bomba sabe se é monofásica ou trifásica?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia

    Acho que os focus são FoxlEd se não me engano.
    Qt à bomba não faço ideia ser trifásica ou monofásica. Mas julgo ser monofasica já que em casa é tudo monofásico e julgo que o contador tb.
    Mas já agora como é que posso confirmar?

    Obrigado,
  6.  # 7

    Isso é provável que seja made in China :P independentemente do quanto pagou por eles, e os retificadores de corrente podem ser fracos, quando a bomba entra em funcionamento há uma quebra de tensão e o Led não consegue compensar e vê esse efeito.

    Só olhando para o quadro para saber se têm monofásico ou trifásico, acho que na fatura não diz, se tivesse trifásico com uma bomba monofásica trocava a fase da luz ou da bomba, não sendo acho que vai ter que se habituar.

    Não sei que tipo de focos têm, mas podia ir a uma casa boa e comprava 1 foco e substituía esse e via se acontecia o mesmo problema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  7.  # 8

    Boa sugestão Pedro, vou fazer como sugere.
    Mas também já me estava a inclinar para a qualidade dos focus Led.
  8.  # 9

    Instalação elétrica antiga.
  9.  # 10

    Se tiver um voltimetro, meça a tensão de rede e veja se está normal (~230V)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  10.  # 11

    Se quiser conselhos de casas boas que diga, aconselho sempre a ir a armazéns de material elétrico e pedir 1 foco bom, diga que não quer chines.

    Se for a uma casa tipo Leroy, Casa Peixoto, por ai, compre da Philips ou Osram
  11.  # 12

    Julgo ter mais detalhes importantes e mais algumas duvidas:

    Em conversa com a pessoa que me vendeu os leds ele perguntou-me se a casa estaria no final da linha EDP. Já que teve experiencia no passado de casos cuja valor de tensão ficava abaixo do desejado em lugares mais "extremos"
    E realmente a minha casa é a última da rua.

    Confirmo que este comportamento anómalo (e ainda hoje de manha reparei no microondas que o barulho do motor e iluminação não eram regulares ) se sente mais à noite e ao fs/domingo.
    Peguei num multimetro e medi cerca da 210-215V nos periodos criticos e cerca de 230V durante o dia.

    Duvidas:
    Qual o valor aceitável de tensão em casa?
    Já alguem passou pela mesma situação? Se reclamar à e-redes, a queixa será bem aceite e tratada?
    Alguem sugere outro procedimento mais apropriado?

    É que tenho receio que esta situação danifique algum equipamento em casa :-(

    Muito obrigado,
  12.  # 13

    A eredes não deve fazer nada, a tolerância são 10% sobre os 230v.

    Teria de estar abaixo de 207v, de qualquer forma reclame pode ser que façam alguma verificação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  13.  # 14

    No período que notar essas constantes cintilações/ oscilações ligue para a linha das avarias e reporte o seu problema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  14.  # 15

    Essas variações da Tensão são perfeitamente normais, pode até atingir picos de 240V e não é por isso que os equipamentos vão funcionar diferente.

    Não conhecendo a sua instalação, se tiver muitas derivações de um ramal principal, pode haver interferências.

    O vendedor não vai querer assumir porque senão têm que ficar com o material usado e devolver o dinheiro
  15.  # 16

    Qual é a tensão que tem com carga?

    Aqui em casa tinha 230V em vazio que passavam para 190-200 com carga.
    No meu caso tenho 4.6kw, ligava uns aparelhos para fazer esse consumo e tirava a voltagem.
    Tive 1 ano a reclamar, acabei por ir para o centro de arbitragem e tiveram que trocar os cabos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  16.  # 17

    Cheguei a medir 202V sem nada de especial ligado em casa, apenas uns leds e frigorificos e televisao :-(

    Entretanto mudaram-me ontem o contador de obras (trifásico 17,25kVA) para o definitivo (monofásico 6,9kVA) e aproveitaram e ligaram o meu contador a uma outra fase do cabo do poste de alimentação.
    Deixem ver se tem algum efeito.
 
0.0198 seg. NEW