Iniciar sessão ou registar-se
    • ino1
    • 4 dezembro 2022

     # 1

    radiadores ganham muito ar alguerm me sabe dizer porquÊ
    obrigado
  1.  # 2

    Devem estar é mal purgados, ou quando repõe pressão tem ar na tomada de água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ino1
    • ino1
    • 4 dezembro 2022

     # 3

    eu tiro o qr todos os dois dias
  2.  # 4

    Se purga e repõe com água(sem ar), como é um circuito fechado é praticamente impossível ganhar ar.

    Repõe regularmente porquê, perde pressão?
  3.  # 5

    são novos?

    os meus no inicio tb tinha de os purgar quase dia sim, dia não. nomeadamente um na sala que só aquecia metade. mas depois de tanta purgas aquilo lá estabelizou. este ano só os purguei no inicio.
    • ino1
    • 8 dezembro 2022

     # 6

    perde pressão e deixam de ter agua dentro completamente
    • ino1
    • 8 dezembro 2022

     # 7

    será o vaso de expansão
    Concordam com este comentário: eu
  4.  # 8

    Não terá nenhuma fuga junto à bomba circuladora ? Mal apertada ?
    Se a pressão baixa e tem de repor constantemente tem alguma fuga no circuito ou vaso de expansão com membrana rota
    Será?
    Os especialistas que se pronunciem
  5.  # 9

    ino1,

    Qual é o seu processo para tirar o ar dos radiadores?
  6.  # 10

    Isso aparenta ser problema no vaso de expansão
 
0.0113 seg. NEW