    Tenho a instalação do piso radiante numa casa nova e chegou a altura de comprar a bomba de calor.
    Os melhores preços que tenho são para uma Argo X3 12kw e uma Baxi PLATINUM BC Pus Monobloco 2 também de 12kw. Há uma diferença de valores que ronda os 600€ entre elas, sendo a mais barata a Argo (que é uma Gree, montadas com os mesmos componentes, só muda o autocolante).

    Alguém conhece estas bombas de calor? Serão equivalentes ou valerá a pena os 600€ a mais pela Baxi (é o valor que dá para comprar o depósito de inércia por exemplo)?

    Outras marcas que aconselham?

    Obrigado
  2.  # 2

    são modelos sem expressão no mercado podendo ser complicado ter assistência técnica e ou peças caso seja necessário depois do terminus da garantia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeJAA
  3.  # 3

    Colocado por: jorgealvessão modelos sem expressão no mercado podendo ser complicado ter assistência técnica e ou peças caso seja necessário depois do terminus da garantia
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FilipeJAA


    Por acaso esperava essa resposta para a Argo (Gree) Mas mesmo a Baxi? Tinha ideia que era das marcas mais vendidas no país no que á climatização diz respeito.
    As BC estão a preços de loucos!!
  4.  # 4

    As bombas estão caras porque há muita procura e pouca oferta.

    As arostor acho que continuam esgotadas.
    Quem bomba de calor mono é que Jorgealves, recomenda com 270/300litros?
  5.  # 5

    Colocado por: FilipeJAATinha ideia que era das marcas mais vendidas no país no que á climatização diz respeito
    é um dos fábricantes que vende mais caldeiras, mas bombas de calor é outra coisa
  6.  # 6

    Gosto muito das Arostor
  7.  # 7

    Colocado por: jorgealvesGosto muito das Arostor


    Pois, por recomendação daqui do fórum também estava virado para essa. Mas tem havido poucas para não dizer nenhumas unidades em stock.
    Mas se o Jorge tiver alguma com serpentina ou sem serpentina em stock, se quiser dar-me orçamento para a bomba e montagem, agradeço.
  8.  # 8

    Não tenho nada em stock exceptuando algumas de aquecimento central que já deveriam estar aplicadas nos respectivos locais mas ainda não têm condições nem de serem entregues.
  9.  # 9

    No meu caso em princípio seria só mesmo para AQS.
  10.  # 10

    Colocado por: bluthunder82As bombas estão caras porque há muita procura e pouca oferta.

    As arostor acho que continuam esgotadas.
    Quem bomba de calor mono é que Jorgealves, recomenda com 270/300litros?


    Pouca oferta só se for a nível de stock! Porque marcas de bombas de calor há muitas e estão a aparecer tipo cogumelos (Argo, Gree, Ekallor, Nipon, Energie, Midea, Giatsu, Vaillant, Panasonic, LG, Samsung, Daikin, Mitsubishi, Lasian, Carrier, entre muitas outras marcas) Oferta não falta! Estão é todas caras, subiram em média 1000€ desde o ano passado!! 1000€ a mais é um abuso para não dizer outra coisa!
  11.  # 11

    Aproveitado a discussão, qual é a melhor marca/modelo no momento para AQS de uma residência, para uma capacidade de 250 L/300 L?

    Quando me refiro a melhor é no sentido de tecnologia, de performance, de qualidade de construção e de assistência técnica, caso se precise dela.
  12.  # 12

    Colocado por: FilipeJAA

    Pouca oferta só se for a nível de stock!


    Estava-me a referir mesmo ao stock.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeJAA
  13.  # 13

    Colocado por: bluthunder82

    Estava-me a referir mesmo ao stock.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FilipeJAA


    Pois isso acredito. Algumas marcas não têm para entrega sim
  14.  # 14

    As Vaillant arostor estão esgotadas sem previsão.
  15.  # 15

    Pois, infelizmente sou um dos que está à espera há vários meses. E se dentro de dias não arranjar uma vou ter que optar por outro modelo, por isso é que perguntei que modelo para além da arostor recomendam
  16.  # 16

    Já agora e para ter uma comparação com o que me foi proposto a nível de KW da bomba de calor, que potência em KW da bomba de calor para piso radiante me aconselham para os seguintes M2 numa casa com boa exposição solar em praticamente todas as divisões que estão viradas na maioria a sul e a sudoeste. As divisões têm sol praticamente todo o dia.
    E as dimensões são:

    R/C:
    - Cozinha + lavandaria (viradas a sul): 28,60m2
    - Sala (virada a sul): 39,80m2
    - Quarto (virado a sul): 14,20m2
    - IS/WC (virado a sudoeste): 6,20
    Total: 88,80m2

    1º Andar:
    - Suite+Closet (sudoeste): 28,30m2
    - WC da suite ( noroeste e sudoeste, apanha menos sol): 9,00m2
    - Quarto 3 (sul): 16,20m2
    - IS/WC (nordeste): 5,60m2
    - Circulação/corredor (janela a sudoeste): 9,00m2
    - Quarto 4 (sul): 16,30m2
    Total 1o piso: 84,40
    Total habitação a climatizar: 173,20m2

    A casa fica na zona de Coimbra, tem VMC, caixilharia de 75mm com corte térmico, vidro duplo Guardian sun 6mm + caixa de 16mm e laminado 4.4.1.

    Que bomba de calor a nível de KW aconselham? Obrigado
  17.  # 17

    Colocado por: FilipeJAATotal habitação a climatizar: 173,20m2


    Colocado por: FilipeJAAQue bomba de calor a nível de KW aconselham?
    quais as necessidades referidas no estudo d sistema do PRH?
    eu diria que deverá ser entre 6 a 8Kw térmicos mas depende muito de uma grande serie de fatores de instalação e configuração
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeJAA
  18.  # 18

    Colocado por: jorgealves

    quais as necessidades referidas no estudo d sistema do PRH?
    eu diria que deverá ser entre 6 a 8Kw térmicos mas depende muito de uma grande serie de fatores de instalação e configuração
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FilipeJAA


    A bomba que me foi proposta aquando do estudo que foi feito, já sabendo o tipo de capoto, caixilharia, exposição solar etc, foi de 12kw. Ainda é uma diferença em relação que o Sr Jorge fala.
  19.  # 19

    E diferença sobretudo nos valores envolvidos! Os valores de uma bomba de 8 e mesmo até 10kw é bem diferente de uma de 12kw...
  20.  # 20

    Colocado por: FilipeJAAA bomba que me foi proposta aquando do estudo que foi feito
    qualquer sistema de PRH apresenta uns gráficos onde tem definidas as potencias fornecidas e as potencias absorvidas por unidade de superfície,
    na marca que habitualmente trabalho a potencia absorvida para um espaçamento de 10 ronda os 35w\m2, com base nisto e para 173M2 dará uma potencia nominal de 6.12Kw adicionando o coeficiente de simultaneidade de 80% precisa de 4.6Kw nominais á temperatura minima do local, assumindo que estaríamos numa zona climática I1 onde as temperaturas exteriores nunca baixam dos 5ºC poder-se-ia usar a maquina de 6Kw que mesmo assim estaria com alguma folga.

    fazendo o mesmo calculo para uma instalação convencional que precisa de 50w\m2 daria 6.9Kw, dai a minha recomendação 8Kw.

    é tudo uma questão de fazer as contas sabendo que se a maquina faz AQS convém considerar esse fator


    capoto, caixilharia e estanqueidade entra nos cálculos da energia consumida e não na potencia requerida do sistema.