    Boa tarde,

    Instalei em minha casa a cerca de 1 ano piso radiante com bomba daikin .
    Acontece-me agora de uma forma muito regular que a máquina deixa de aquecer o piso e verifico que é gerado um erro: “problema de fluxo de água” (deixo print em anexo).

    Alguém já passou pela mesma situação ? Fazem ideia do que pode estar a originar esta situação ?

    Posso também mandar foto do coletor se ajudar .
    Obrigado
    • jmp88
    • 12 dezembro 2022 editado

     # 2

    Deixo link para a imagem do erro

    https://we.tl/t-rHXRsqzi7D
  2.  # 3

    Foto do colector
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmp88
    • SrR
    • 12 dezembro 2022

     # 4

    Colocado por: jmp88Alguém já passou pela mesma situação ? Fazem ideia do que pode estar a originar esta situação ?
    caudal insuficiente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmp88
  3.  # 5

    Obrigado desde já por ambas as respostas .
    Senhor Jorge , segue foto do coletor https://we.tl/t-ScUu0YmU9Y
    • SrR
    • 12 dezembro 2022

     # 6

    Humm volume insuficiente tv
  4.  # 7

    Colocado por: SrRHumm volume insuficiente tv


    Quando se refere volume é o caudal ?
    Existe forma de o aumentar facilmente ?
  5.  # 8

    Colocado por: jmp88Quando se refere volume é o caudal ?
    sim

    Colocado por: jmp88Existe forma de o aumentar facilmente ?
    basta aumentar a temperatura em 3 dos termostactos locais,

    chamar o instalador para afinar o caudal mínimo obrigatório de 14litros\minuto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmp88
  6.  # 9

    Colocado por: jmp88: “problema de fluxo de água”
    o famigerado 7H
    • jmp88
    • 13 dezembro 2022 editado

     # 10

    Muito obrigado senhor Jorge .

    Colocado por: jorgealvessim

    basta aumentar a temperatura em 3 dos termostactos locais,

    Atualmente existem mais de 3 termostatos a cima da temperatura.
    Na máquina o instalador definiu 45graus
    Nos termostatos tenho 2 casas de banho e pelo menos a lavandaria a 24graus mas nunca atingem o valor pedido .


    chamar o instalador para afinar o caudal mínimo obrigatório de 14litros\minuto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jmp88



    Este processo de afinação é feito diretamente no painel sobre o qual enviei a foto , correto ?

    Obrigado uma vez mais pela sua disponibilidade
  7.  # 11

    Colocado por: jmp88Atualmente existem mais de 3 termostatos a cima da temperatura.

    tem outros problemas pois apesar de ter circuitos activos no radiante não existe caudal nos mesmos.

    ja repôs a maquina?
    (carregar no botão central quando aparece o erro)


    Colocado por: jmp88Na máquina o instalador definiu 45graus
    é um valor muito alto para uma instalação de PRH ainda mais se for por temp fixa como acredito que esteja.

    Colocado por: jmp88Este processo de afinação é feito diretamente no painel sobre o qual enviei a foto , correto ?
    é feito com o equilibrio hidraulico da instalação, por exemplo abrir ao maximo a valvula de pressão diferencial instalada (que esta fechada) abrir permanentemente alguns circuitos (bastando rodar o botão dos actuadores electricos do PRH para a posição manual), instalar um deposito de inercia com um circulador auxiliar entre ouros,

    mas temo que o picheleiro não saiba o que fazer pois é um erro de desenho da instalação muito recorrente.
    •  
      omega
    • 13 dezembro 2022 editado

     # 12

    vou dar os meus dois centimos,
    desça la a bomba para os 35-37ºC, coloque isso com regulação pela temperatura do ambiente exterior ou regulação pelo clima, algo assim, agora não me recordo como se chama, faça lá um gráfico de acordo com as necessidades e assunto resolvido, Quem configurou a minha, foi o amigo @jorgealves - obrigado Jorge
    para eliminar o 7H, vá ao colector e escolha dois circuitos onde não haja problema por estarem demasiado quentes, desaperte duas cabeças termostaticas em dois desses circuitos, fim de problema.
    pode sempre tentar só com uma, se resolver, basta uma, vai depender sempre do tamanho do circuito, é uma questão de tentativa e erro.

    há outra forma de eliminar a falta de fluxo, que é colocar um bypass entre o colector de ida e o de vinda (veja a imagem que coloquei, o bypass é o desenho a vermelho), ligando as duas torneiras de purga do circuito, mas desapertando duas cabeças termostaticas, para que esses circuitos estejam sempre abertos, resolve-lhe o o problema de forma simples.
    o senão, é que esses circuitos não vão ter controlo de temperatura, a agua vai estar sempre a circular, mas como a bomba tambem vai trabalhar a menor temperatura, não vai aquecer assim tanto esses compartimentos.
    de qualquer forma, opte por compartimentos, nos quais se estiver muito quente, não o incomode muito
    • SrR
    • 13 dezembro 2022 editado

     # 13

    .
    • SrR
    • 13 dezembro 2022

     # 14

    O bypass ja esta la, assim como uma valvula diferencial, têm que ver melhor a foto, no colector no ultimo círcuito tem uma tampa branca, desaperte essa tampa para fazer circular por la algum caudal,mesmo assim tem que garantir depois volume para a máquina
    •  
      omega
    • 13 dezembro 2022 editado

     # 15

    no pc onde estou, não consigo ver a sua foto, a firewall não permite, desculpe
    EDIT, já vi o bypass, confirme que tem as torneiras abertas, as tantas... estão fechadas
  8.  # 16

    Muito obrigado a todos pelo vosso tempo , opiniões e partilha de conhecimento .
    Vou passar essas informações ao senhor que faz a instalação a ver se conseguimos alterar esta situação .
  9.  # 17

    uma update desta situação uma vez que sei de alguns pormenores críticos e potencialmente desastrosos:
    nunca em circunstancia alguma uma maquina que tem agua no seu interior pode ser desligada eletricamente e não deve ser deixada sem estar operacional derivado a erro pois sendo uma zona com possibilidade de baixas temperaturas pode originar o congelamento do liquido existente nas tubagens e na unidade rebentando literalmente com as mesmas,

    evidentemente que neste cenário o equipamento não esta coberto pela garantia do fabricante.
 