    Bom dia

    Esteve aqui em casa um técnico da e-redes. Recomendou trocar o disjuntor do quadro por um diferencial. Mais específicamente, o de baixo à esquerda (dois juntos a vermelho). O de cima à direita ficou alterado para 45.
    Tentei pesquisar, mas não cheguei a nenhuma conclusão.
    As dúvidas são:
    30 ou 300 mA?
    E quanta amperagem?
    Aqui em casa a potência contratada é 5.75.
    Segue em anexo foto do quadro.
    Obrigado.

    foto quadro
  1.  # 2

    Tem aquecimento de aguas por resistência, tomadas/iluminação no WC (com banho) ou tomadas no exterior? se sim, instalar deverá instalar um diferencial de 63A/30mA https://hager.com/pt/catalogo/produto/cdc263p-inter-dif-2p-63a-30ma-tipo-ac-2m

    Mas o mais importante será a verificação do estado da terra de proteção da instalação (normalmente os condutores Verdes/amarelo), qual o valor da resistência de terra e das ligações equipotenciais.
    • MLBC
    • 20 dezembro 2022 editado

     # 3

    Colocaria de 32A 30mA, mas convinha verificar o quadro para ter a certeza que os condutores ou barramentos tem capacidade e estão em bom estado e tem boa terra nisso. Não vale a pena arriscar.
    • murkom
    • 20 dezembro 2022 editado

     # 4

    No wc tem um ponto de luz no tecto, e uma tomada na parede oposta à banheira. Também tem um extrator, mas esse está ligado por cima da placa.
    Nas tomadas todas, com o multímetro, dá 230 entre fase/neutro e fase/terra. Neutro/terra dá 0.
    De resto, tenho uma placa eléctrica, mini forno, microondas, esquentador...
  2.  # 5

    Essas medições não lhe garantem o bom estado da terra. Apensa lhe dizem que existe ligação à terra no local medido.

    Colocado por: murkomNas tomadas todas, com o multímetro, dá 230 entre fase/neutro e fase/terra. Neutro/terra dá 0.
  3.  # 6

    Então não faço ideia do que fazer. Nunca tive problemas eléctricos, e também não há €€ para gastar... Apenas queria trocar aquilo que o técnico disse.
    Há solução barata, sem me matar? Se fôr trocar o disjuntor com o quadro desligado ainda me safo. Não é o ideal, mas será menos mau que manter assim.
  4.  # 7

    Neste momento tem diferencial 500ma da "EDP" que está na foto.
  5.  # 8

    Pois... Não vejo opiniões lá muito positivas sobre esse de 500. Daí meter outro melhor.
  6.  # 9

    Atenção que esses 500mA "protegem" uma pessoa se for uma passagem "franca" à terra, tipo tocar num condutor exposto.

    Com correntes muito mais baixas, havendo um defeito de isolamento por exemplo, que resulte numa passagem de corrente inferior aos 500mA, isso mata uma pessoa em pouco tempo. Se não tem nenhuma divisão dos restantes circuitos, deve colocar um diferencial de 30mA.

    Colocado por: murkomO de cima à direita ficou alterado para 45.

    Contratou 10,35kVA? Ou ficou nesse valor só para servir de interruptor e não "chatear" o contador inteligente?
    • eu
    • 20 dezembro 2022

     # 10

    Isso é trabalho para um eletricista.

    Primeiro que tudo é preciso verificar a qualidade da terra, principalmente a resistência de terra.

    Depois, em função da resistência de terra é que se decide qual o diferencial adequado.
  7.  # 11

    Colocado por: Bruno.AlvesOu ficou nesse valor só para servir de interruptor e não "chatear" o contador inteligente?

    Exactamente isso. E contratei 5.75.
    Diferencial de 30mA. E amperagem? Com 5.75 supostamente tenho 30A no contador inteligente.
  8.  # 12

    Colocado por: euIsso é trabalho para um eletricista.

    Parece que vai ter que ficar assim mais uns tempos. Pensava que podia resolver barato, mas estou a ver que não dá.
  9.  # 13

  10.  # 14

    Colocado por: murkomDiferencial de 30mA. E amperagem? Com 5.75 supostamente tenho 30A no contador inteligente.

    O diferencial tem como função principal proteger as pessoas, não a instalação (isso farão os térmicos dos circuitos e o próprio contador inteligente). Por isso o importante é que tenha capacidade de corte para a corrente máxima que lá passa (para não acontecer ele querer actuar e "colar").
    Eu seguia a recomendação do @Bigmouse e pode fazê-lo você.
  11.  # 15

    Vou arriscar trocar eu próprio e logo se vê como corre.
    Obrigado a todos
    • Lc07
    • 20 dezembro 2022 editado

     # 16

    Ainda não entendi essas contas do pessoal então 5.75 equivale a 25a ou seja será a corrente máxima (mais do que isso vai disparar o dcp,tem algumas margens), então para que colocar um diferencial de 32 ou 63A?
    Nota: se e 5,75 porque está o dcp da e-redes a 15?

    pode colocar um diferencial 25A 30ma se for 5.75kva a potência contratada
  12.  # 17

    O que importa é a potência viabilizada.
    • murkom
    • 20 dezembro 2022 editado

     # 18

    A foto foi tirada antes do técnico mexer. Ele deixou aquilo nos 45.
    Estou a pensar meter um 30mA 40A. Caso aumente para 6.9 já não dará problemas.
  13.  # 19

    A introdução tem condutores de 6mm, originalmente a introdução era trifásica.

    Mesmo que tenha PMA 10.35kva, só contrata no máximo 6.9kva em mono com condutores 6mm.
 