    Boa noite a todos
    Encontro-me com uma questão que não sei se sera um problema
    Os radiadores de minha casa só aquecem assim que a válvula está ligada no valor 4 ou 5
    No valor 3 aquece mas a temperaturas super baixas
    Não sei se isto é normal mas é algo estranho do meu ponto de vista.

    Se alguem conseguir ajudar agradecia
  2.  # 2

    Depende qual a temperatura ambiente a que corresponde o "3" na válvula termostática. Provavelmente estará a funcionar "bem" para o equipamento, já que todos se comportam da mesma forma, mas o "salto" de temperatura do 3 para cima é significativo.

    A menos que pretenda temperaturas diferentes em divisões diferentes, a minha sugestão é abrir as termostáticas todas e equilibrar o circuito pelas válvula de retorno e pela regulação de temperatura da fonte de calor.
 