    Tenho uma bomba de calor Vaillant arostor 270 e um sistema de recirculação de água com uma bomba DAB Evosta 2.
    Tenho a bomba de recirculação programada para ligar em certos periodos do dia, nesses periodos quando a água atinge uma temperatura superior a 40º a bomba desliga-se, quando a temperatura fica inferior a 40º a bomba liga-se.
    A bomba de calor, está com o modo de regulação CP3, tal como indicado pelo instalador.


    Por vezes, últimamente tem acontecido um comportamento estranho, a bomba de recirculação apesar de estar desligada, a tempratura na tubagem de recirculação mantem-se elevada (parece que continua a circular água)!

    Na segunda foto está o exemplo do que acontece.

    Quando estas situações acontecem, notei que se for tomar banho a água não atinge a temperatura normal, fica apenas morna!

    Alguem sabe o que pode causar isto!?
      modo bomba.png
      erro.jpg
    • SrR
    • 5 janeiro 2023

     # 2

    Fotos da instalação
  2.  # 3

    CP3? Tenho uma arostor 270L, não tem isso, provavelmente a sua deve ser um modelo mais antigo.

    Esse gráfico é de um shelly? Isso não pode estar estar certo, a subir a temperatura tão rápido só em modo BC.

    A uma parte da tubagem mesmo com a bomba de recirculação desligada mantém-se quente, porque provavelmente está a fazer efeito termossifão.
  3.  # 4

    Deixo aqui foto da instalação.
    O gráfico é do home assistant, tenho um sonoff com tasmota a controlar. O facto de subir tão rápido deve-se aos intervalos de leitura do sensor. Está definido para cerca de 3 minutos entre cada leitura.

    Relativamente ao modo CP3 é da bomba de recirculação
      instal.png
  4.  # 5

    Porque raio o retorno entra na saída de recirculação e depois ainda vai ligar à termostática e entrada de água fria...
    • SrR
    • 5 janeiro 2023

     # 6

    Colocado por: VarejotePorque raio o retorno entra na saída de recirculação e depois ainda vai ligar à termostática e entrada de água fria...
    porque é assim que tem k ser feito
    • SrR
    • 5 janeiro 2023

     # 7

    Olhando assim à distância, e opinando sem ver a instalação parece que possa ser problema de circulação parasita por termossifao
  5.  # 8

    Colocado por: SrRporque é assim que tem k ser feito


    Essa bomba tem entrada independente para recirculação, quando não tem é que tem de entrar pela fria.
    • SrR
    • 5 janeiro 2023

     # 9

    Colocado por: Varejote

    Essa bomba tem entrada independente para recirculação, quando não tem é que tem de entrar pela fria.
    quando tem misturadora termostatica tem que existir ligação à fria da misturadora
  6.  # 10

    Colocado por: SrRquando tem misturadora termostatica tem que existir ligação à fria da misturadora


    Naturalmente, mas o que falo é que o tubo de recirculação deveria ir direto à entrada dedicada de recirculação da bomba e não ter um T a derivar para a entrada de recirculação e água fria/válvula termostática.
    • SrR
    • 5 janeiro 2023

     # 11

    Colocado por: Varejote

    Naturalmente, mas o que falo é que o tubo de recirculação deveria ir direto à entrada dedicada de recirculação da bomba e não ter um T a derivar para a entrada de recirculação e água fria/válvula termostática.
    e porque nao deve ter o T? Tem que derivar depois da bomba circuladora pro deposito e para a fria da misturadora.
  7.  # 12

    Alimentação de água fria, devia ir para a bomba e para a válvula termostática.

    O retorno devia ir direto para a entrada dedicada de retorno que a BC tem.

    Não sei se já reparou na foto, o tubo de retorno tem 2 T, um que dá para a termostática e água fria e outro que está à frente do vaso de expansão, não é muito perceptível mas está lá.
    • SrR
    • 5 janeiro 2023

     # 13

    Colocado por: VarejoteO retorno devia ir direto para a entrada dedicada de retorno que a BC tem.
    e para a alimentação de agua fria da misturadora, farto-me de ligar isso, é assim como lhe digo.
  8.  # 14

    A ligação é realmente como o Varejote diz. A bomba de calor tem entrada dedicada para retorno, mas entretanto tem um T que vai ter antes da válvula termostática
    Deixo aqui um esboço.

    Esse troço que vai ter antes da válvula tem um passador A minha questão então é deveria esse passador estar aberto ou fechado
      IMG_20230105_222130.jpg
    • SrR
    • 5 janeiro 2023

     # 15

    O passador é para estar aberto, provavelmente nao tem é valvulas anti retorno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cfnovais
  9.  # 16

    Mas em relação ao facto de quando a bomba de recirculação está desligada e a temperatura no sensor mantem-se elevada, continuo sem perceber a causa!
    • SrR
    • 5 janeiro 2023 editado

     # 17

    Colocado por: cfnovaisMas em relação ao facto de quando a bomba de recirculação está desligada e a temperatura no sensor mantem-se elevada, continuo sem perceber a causa!
    esta a funcionar por termossifao quase de certeza
  10.  # 18

    O estranho é só acontecer às vezes e quando acontece basta ligar a bomba de recirculação uns segundos e o comportamento volta ao normal
  11.  # 19

    Colocado por: cfnovaisO estranho é só acontecer às vezes e quando acontece basta ligar a bomba de recirculação uns segundos e o comportamento volta ao normal
    como as tubagens sobem fazem condução de calor ascendente (que é o efeito termosifão que sr refere), não precisando de movimento fisico do liquido para conduzir calor, evidentemente que isto deve ser alterado pois vai dissipar calor obrigando a bomba a ter que o repor, isto sem existir qualquer utilização
    Concordam com este comentário: SrR
 