    Boa tarde,

    Iniciei a construção de uma moradia na zona de Lisboa e pretendo instalar um sistema de VMC, em 3 meses enviei 31 mails e contactei telefónicamente 19 instaladores, até hoje consegui o orçamento do meu empreiteiro e o de um instalador que por sinal é do norte.

    Acompanho este fórum e dos posts que li a maior parte referem-se a instaladores do norte.

    Das conversas que tive parece existir um interesse maior em instalar AC´s.

    Se alguém mais sul, tiver instalado nos ultimos tempos (1 a 2 anos) e me puder facultar o nome da empresa que lhe instalou, fico agradecido.

    O meu mail flrobalo gmail.com

    Obrg.,
  2.  # 2

    Eu optei por adquirir os materiais diretamente ao comercializador e vai ser o picheleiro a montar tudo

    Eu fui a Leiritecnica, enviei as plantas e eles enviaram um técnico para me indicarem as opções e para explicar ao pisceleiro como fazer.
  3.  # 3

    Que máquina vai instalar? Como faz depois as medições de caudal para acetificar que está tudo compensado?
  4.  # 4

    Ainda não decidi a maquina porque estou a pensar, com eles, numa solução que tenha AC incorporado, usando o vmc para ter a temperatura homogénea por toda a casa.

    Tenho de ver é se aumenta muito ao preço
    • SrR
    • 28 maio 2023

     # 5

    Colocado por: Na_mouchAC incorporado, usando o vmc para ter a temperatura homogénea por toda a casa.
    e isso tem potência que chegue?
  5.  # 6

    Não necessita de muito, porque este é só de estabilização

    Se o vmc tem rendimento de 90% mas considero 80% para não me enganar muito
    Ar interior a 21° e o exterior que vem do geotermico a chegar ao vmc a 16° diferença de 5°
    (21-16)x80%= 4°C
    16+4= 20°C = estou a injetar na casa ar com menos 1°C que o ar interior

    Ainda estou a fazer os cálculos quanto terei de subir a temperatura de entrada para que ajude compense as restantes perdas da casa.

    Claro que os restantes ac tb vão estar lá para as temperaturas extremas.
  6.  # 7

    Isto são idiotices minhas, mas com tolos é assim.....
    • SrR
    • 28 maio 2023

     # 8

    E no pico do verão vai ter a casa a 21 graus sem arrefecimento activo? Olhe que em Braga faz muito calor, acho isso muito optimista.
  7.  # 9

    Colocado por: Na_mouchSe o vmc tem rendimento de 90% mas considero 80% para não me enganar muito
    Ar interior a 21° e o exterior que vem do geotermico a chegar ao vmc a 16° diferença de 5°
    (21-16)x80%= 4°C
    16+4= 20°C = estou a injetar na casa ar com menos 1°C que o ar interior
    será que o volumes das massas de ar quer de renovação quer do imovél não tem que entrar nesses calculos? ou um volume de 500m3\hr pode ser termicamente controlado com um volume de 500lts\hr??
  8.  # 10

    Boa pergunta, 😞

    Vou ver até que ponto consigo ser rigoroso nas contas, tenho de ir por considerações:

    Perdas termicas em w do ar que é movimentado pelo vmc.

    Perdas térmicas da casa (tetos, paredes vidros......)

    Claro que no verão o vmc nem vai necessitar do ac por estar a receber ar exterior a 18°c

    Depois das contas e saber quanto vai custar a mais aplicar vmc+ac é que vou decidir se instalo o conjunto ou o vmc sozinho.
  9.  # 11

    tem que calcular os volumes de ar de permuta com as diferenças de temperaturas, só assim consegue avaliar a carga termica a retirar ou introduzir,

    as temperaturas são somente uma das parcelas,



    Colocado por: jorgealvesou um volume de 500m3\hr pode ser termicamente controlado com um volume de 500lts\hr??
    o palerma que escreveu isto fez asneira da grossa neste comentário,

    o correcto é: 500m3 de volume com um caudal de 500lts\hr
 