    Colocado por: jlmfrSegundo o técnico está em mau estado, com uma es,

    Colocado por: jlmfrUm termossifão com 10 anos, sem qualquer manutenção, com resistência queimada

    Tem a certeza que a resistência está queimada?

    O meu TS de 300L da BaxiRoca de 2011 (14anos), tinha uma fuga à terra, fazendo com que o diferencial disparasse quando esta ligava.
    Do ponto vista funcional estava tudo ok excepto uma pequena fuga de água junto à resistência que fazia o diferencial disparar.
    Chamei um técnico e por 210€, para além da manutenção com respetiva limpeza do interior do depósito, subtituiu:
    - válvula de segurança, falange e respetivo vedante, resistência, termostato, ... basicamente tudo menos o anodo que tinha 2 anos e estava bom.
    Tentou-se aproveitar tudo mas, mesmo apertando tudo bem a fuga continuava. Como a resistência antiga ainda era de parafuso e não de rosca para a nova falange, tive de adquirir uma nova resistência, caso contrário, ficava por menos de metade.

    Portanto, veja lá se a reparação não lhe compensa :-)
    Resumindo,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 12 novembro 2025 editado

     # 82

    Colocado por: mafgod

    Tem a certeza que a resistência está queimada?

    O meu TS de 300L da BaxiRoca de 2011 (14anos), tinha uma fuga à terra, fazendo com que o diferencial disparasse quando esta ligava.
    Do ponto vista funcional estava tudo ok excepto uma pequena fuga de água junto à resistência que fazia o diferencial disparar.
    Chamei um técnico e por 210€, para além da manutenção com respetiva limpeza do interior do depósito, subtituiu:
    - válvula de segurança, falange e respetivo vedante, resistência, termostato, ... basicamente tudo menos o anodo que tinha 2 anos e estava bom.
    Tentou-se aproveitar tudo mas, mesmo apertando tudo bem a fuga continuava. Como a resistência antiga ainda era de parafuso e não de rosca para a nova falange, tive de adquirir uma nova resistência, caso contrário, ficava por menos de metade.

    Portanto, veja lá se a reparação não lhe compensa :-)
    Resumindo,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr


    O meu anodo é que nunca foi mudado em 10 anos nem nunca foi feita manutenção ( até há pouco tempo desconhecia esta necessidade), ao contrário do seu caso...

    Os meus painéis estão em bom estado, pelo que poderei apenas comprar o depósito (desde que sejam medids compatíveis) em vez do Kit completo.... Só nos painéis teremos cerca de 800-1000 €

    NOTA. No meu modelo de termossifão, o termostato e a resistência elétrica não estão isoladas nos topos do depósito, Estão completamente expostos, junto ao topo do termossifão e mistutadora termoestático, mas não dentro das "tampas"? Dentro dessa tampa as ligações estão queimadas ( até parece "derretido" em algumas conexões"). Exterior com bastante ferrugem, que foi "atenuada" com u esmalte direto à ferrugem...
      termo.png
  2.  # 83

    Colocado por: jorgealvessubttitua-o


    Colocado por: jorgealvesnão pois não existe nenhuma com aquela dimensão
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr


    Colocado por: jorgealvesnão pois não existe nenhuma com aquela dimensão
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr



    O espaço destinado na cozinha a eventual esquentador tem cerca de 1,2 mt de altura, com saída de ar (seria para esquentador) e cerca de 80 cm de largura) .

    Uma vez que também tenho fotovoltaicos, há alguma bomba de calor — tipo 100 litros - que pudesse colocar em série ( com a água que vem dor termossifão e está com bypass para a tubagem de água quente da casa, ou seja , as tubagens de água já passam no local entrada e saída) e aproveitasse a água do termossifão que nos dias de sol continua a aquecer (sem resistência)? A minha cozinha tem cerca de 12 m² (moradia).

    O problema poderá ser sempre o espaço de ventilação, como foi já , mesmo com uma BC de 100-150 litros... A BC seria também para ter mais conforto em termos de água quante quese sempre que necessário, pese embora o investimento possa não compensar...

    Obrigado.
  3.  # 84

    Colocado por: mafgod

    Tem a certeza que a resistência está queimada?

    O meu TS de 300L da BaxiRoca de 2011 (14anos), tinha uma fuga à terra, fazendo com que o diferencial disparasse quando esta ligava.
    Do ponto vista funcional estava tudo ok excepto uma pequena fuga de água junto à resistência que fazia o diferencial disparar.
    Chamei um técnico e por 210€, para além da manutenção com respetiva limpeza do interior do depósito, subtituiu:
    - válvula de segurança, falange e respetivo vedante, resistência, termostato, ... basicamente tudo menos o anodo que tinha 2 anos e estava bom.
    Tentou-se aproveitar tudo mas, mesmo apertando tudo bem a fuga continuava. Como a resistência antiga ainda era de parafuso e não de rosca para a nova falange, tive de adquirir uma nova resistência, caso contrário, ficava por menos de metade.

    Portanto, veja lá se a reparação não lhe compensa :-)
    Resumindo,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr


    O meu também levou nova resistência e termoestato. Tinha de 2kW mas colocaram de 3kW. Para já tudo ok. Achei estranho é o técnico dizer que o meu não tinha ânodo de magnásio. Efetivamente na etiqueta indica algo como: Temossifão Inox 2-300. Estes não precisam de ânodo de magnésio?
 