    Boa tarde. Tenho em casa um sistema de aquecimento de água com painéis solares.
    Comprei a o apartamento novo à 3 anos e depois do verão o sistema deixa de funcionar. Perde o Glicol.
    A empresa instaladora diz-me que é normal nos picos de calor haver uma descarga de segurança.
    Pelo que li dos esquemas, o circuito é fechado e não devia de perder glicol. O sistema de segurança deveria disparar apenas em caso extremos.

    Querem cobrar 60 EUR pelo glicol + 75 do trabalho.
    Podem ajudar.
    Sou de Braga. Podem me ajudar? É mesmo assim que isto funciona?
    Alguém conhece empresas que posso pedir orçamentos.

    Cumprimentos,
    Manuel Carvalho
    • eu
    • 8 novembro 2013

     # 2

    Você tem um problema de sobreaquecimento no verão. Existem várias formas de o evitar:
    -Tape um dos painéis no verão;
    -Configure o seu sistema para arrefecer a água durante a noite, para que no dia seguinte os painéis não sobreaqueçam;
  2.  # 3

    Colocado por: piguelliA empresa instaladora diz-me que é normal nos picos de calor haver uma descarga de segurança.
    Pelo que li dos esquemas, o circuito é fechado e não devia de perder glicol. O sistema de segurança deveria disparar apenas em caso extremos.


    Se o seu sistema é de circulação forçada tem dois circuitos o primário onde circula o glicol e o secundário onde circula a água tendo como base o acumulador.

    Se tem a certeza que é o glicol consegue verificar no caudalimetro no sistema do grupo de bombagem.

    O que pode acontecer:
    -Haver fugas no circuito primário na ligação dos painéis em alguma ligação verifica se tal existe.
    -No cimo dos painéis num dos painéis existe um purgador de ar poderá estar avariado e em vez de sair ar pode também sair o glicol, neste caso deve introduzir antes do purgador uma torneira de corte que após enchimento de glicol deixa estar aberta durante 24 horas e apos este periodo deve fechar.
    -Falta de ar no vaso de expansão do grupo de bombagem o que limita a absorção das dilatações sofridas no circuito primário e a colocação deve estar para baixo, para absorver o glicol em caso de sobrepressão.

    Existe aqui no forum dois membros que lhe podem ajudar um é de Braga e outro creio ser de Guimarães O Ins Bruno e o Sérgio Rodrigues tente os contactar.
    -
  3.  # 4

    Colocado por: euVocê tem um problema de sobreaquecimento no verão. Existem várias formas de o evitar:
    -Tape um dos painéis no verão;
    -Configure o seu sistema para arrefecer a água durante a noite, para que no dia seguinte os painéis não sobreaqueçam;


    Caro eu estamos a falar de Braga com uma latiitude desfavorável tal não pode acontecer se estivesemos no Algarve ou Setúbal por ex. seria uma hipotese a considerar, mas os problemas deve-se ao que já mencionei.
  4.  # 5

    Comprei a o apartamento novo à 3 anos e depois do verão o sistema deixa de funcionar. Perde o Glicol.
    Não é certamente por excesso de temperatura que o sistema perde o glicol, visto acontecer depois do verão.Talvez uma pequena fuga,dificil de detetar devido á evaporação.
    Verifique com pormenor se tem alguma fuga,agora é a altura ideal devido à baixa temperatura do fluido.
    Quanto ao preço que lhe pedem de facto é um exagero,já estava rico a praticar assim preços.Se estivesse mais perto oferecia-me para o ajudar.
  5.  # 6

    Colocado por: tonioVerifique com pormenor se tem alguma fuga,agora é a altura ideal devido à baixa temperatura do fluido.


    O amigo é instalador? Para estar a fazer uma afirmação destas!

    Não sabe que através da estratificação do liquido devido ao seu aquecimento aumenta de pressão no Verão, é mais facil verificar as fugas no Verão do que com baixas temperaturas! Agora possivelmente nem encontra nenhuma!
    Se existe fugas é facil de detetar mas é para quem tem conhecimento!

    Não vê que inclusive o piguelli afirma que é após o Verão que desaparece o glicol,precisamente pelo fato de aumentar de pressão e obrigando a sair por alguma junta.


    Colocado por: tonio
    1. Quanto ao preço que lhe pedem de facto é um exagero,já estava rico a praticar assim preços.Se estivesse mais perto oferecia-me para o ajudar.


    Se é instalador fica-lhe mal esta afirmação não a deve subestimar porque inclusivê a empresa que diz perante este cenário de problemas, afirmar que é so colocar o liquido é uma aberração, agora se tiver que executar tudo o que mencionei anteriormente os valores estão corretos.
    Devia em vez de dizer que é um exagero seria melhor era dizer o que se deve fazer, se o sistema levar um glicol sem diluição (5 lts) pode custar 30 euros como 75 euros não sabemos que tipo de glicol é usado. se tiver alguma duvida o meu nr. de Cap 09/SOL/16031 qual é o seu?
    Concordam com este comentário: carvalho91, HMS
  6.  # 7

    Olá a todos. Obrigado pelas informações.
    Não sou entendido no assunto. Sei que não é normal todos os anos colocarem glicol. Isso aconteceu sempre desde a instalação do equipamento.
    No primeiro ano colocaram apenas água (fui dos sortidos que no inverno não vi o painel partir, ao contrários de alguns vizinhos que ficaram com eles partidos). Inclusivé no meu painel tem um tubo de água ligado da entrada da rede para o circuito onde anda o glicol. Sei que em alguns vizinhos já tiraram isso.
    Durante esse mesmo ano, em julho a pressão baixou para quase zero. Disseram que havia uma fuga na saída do painel (perto da purga de ar).
    Este ano o Verão foi quente e agora em Setembro a pressão veio para 1 bar. Na altura carregaram com 4 bars.
    O empreiteiro assume a manutenção mas os consumiveis (glicol, etc.) disse que tinha de eu pagar. Eu insisto que tenho uma fuga no sistema e que o sistema não deve perder glicol pois é um circuito fechado.

    Que sugerem? Como posso argumentar com a empresa instaladora?

    Sr. Costa53 não consegui encontrar o contacto do técnicos que referiu! Podem ajudar-me?
    Obrigado
    Meu contacto: 927 632 001
    Manuel
  7.  # 8

    Pode enviar umas fotos do sistema para verificarmos alguma anomalia flagrante, já agora algumas perguntas:
    o sistema é de quantos litros?
    quantas pessoas são em casa?
    no verão costuma deixar a casa vazia no periodo de férias?
    se sim quantos dias?
    • eu
    • 9 novembro 2013

     # 9

    Colocado por: piguelliNo primeiro ano colocaram apenas água (fui dos sortidos que no inverno não vi o painel partir, ao contrários de alguns vizinhos que ficaram com eles partidos)

    Norquente alert!
    • eu
    • 9 novembro 2013

     # 10

    Se de facto for um sistema Norquente, posso dizer que essa fuga também me aconteceu no primeiro ano, e descobriu-se que o líquido saía pelo purgador sob a forma de vapor quando os painéis sobreaqueciam no verão.

    Eles vieram cá, substituíram o purgador automático e colocaram uma válvula de corte antes do purgador (que agora está sempre fechada). Além disso eu liguei o arrefecimento noturno e nunca mais tive problemas, mesmo quando vou de férias em Agosto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  8.  # 11

    d k zona d braga é o apartamento? sabe a marca do equipamento k tem em casa?
  9.  # 12

    Boa tarde
    Tenho circulação forçada de 300 litros.
    No verão tapo um painel solar, quando vou de férias tapo os dois.
    Antes de fazer isto tive duas fugas pelas uniões e a temperatura dos painéis atingia os 140 C, pois o consumo era reduzido.

    Não sei se é um bom procedimento ????, mas para mim parece que resulta.....

    Almeida
  10.  # 13

    Boas Caro colega, sabe a percentagem de glicol + agua que deitaram???

    -voce pode ter o vaso de expanção estragado ou com pouca pressão, tem um pipo igual aos dos pneus e veja se tem ar

    sabe os litros do vaso??


    os paineis estão na garantia?? são 6 anos..caso lhe andem a cobrar sem lhe resolverem o problema, é algo que tem de andar para a frente....

    eu sou perto de Braga, tambem tenho de fazer umas manutençoes para essa zona....caso queira uma ajuda mande msg privado.....
    Concordam com este comentário: Pedro T.
  11.  # 14

    Colocado por: ins.BrunoBoas Caro colega, sabe a percentagem de glicol + agua que deitaram???

    -voce pode ter o vaso de expanção estragado ou com pouca pressão, tem um pipo igual aos dos pneus e veja se tem ar

    sabe os litros do vaso??


    os paineis estão na garantia?? são 6 anos..caso lhe andem a cobrar sem lhe resolverem o problema, é algo que tem de andar para a frente....

    eu sou perto de Braga, tambem tenho de fazer umas manutençoes para essa zona....caso queira uma ajuda mande msg privado.....


    Caro Bruno não focalize situações especificas se reparar em cima falo da falta de ar no vaso de expansão mas tem que contemplar outros pressupostos que menciono.

    Quanto á garantia da manutenção só abrangeu os que foram montados no Programa solar termico pode não ser o caso!

    Colocado por: ins.Brunosabe os litros do vaso??


    Isso não é uma pergunta que se faça ao cliente você é que tem que saber face aos lts do vaso qual a pressão que tem que ter se não souber eu digo-lhe!

    Se calhar não tem glicol + água talvez liquido de refrigeração dos radiadores dos carros!

    E já agora porquê glicol + água e não só glicol
    Por acaso utiliza um refractómetro para medição ou não se preocupa com as funções anti congelantes do liquido solar é que esta instalação é em Braga!

    Talvez tenha que utilizar propileno-glicol e não glicol tudo depende das medições.
  12.  # 15

    Colocado por: piguelliInclusivé no meu painel tem um tubo de água ligado da entrada da rede para o circuito onde anda o glicol

    isto está errado.. o circuito não deve ter uma valvula para repor a pressão....



    Colocado por: piguellipressão baixou para quase zero.


    está seco....sem liquido




    Colocado por: piguelliNa altura carregaram com 4 bars


    4 bars ????? a valvula de segurança pinga a 4 bars!!!!!!!!
  13.  # 16

    sr costa53,


    estou a tentar ajudar uma pessoa....fique com as medalhas que não as quero..

    se fosse inteligente como diz que é, devia saber que a 4 bars a valvula ja abre....
    e sim tenho com saber a percentagem de glicol.....é a segunda vez que lhe digo isto..
  14.  # 17

    ..
  15.  # 18

    Olhe Bruno eu nem vou responder á sua ofensa agora a humildade ficava-lhe bem!

    Colocado por: ins.Brunoestou a tentar ajudar uma pessoa....fique com as medalhas que não as quero..


    Eu tambem tento ajudar embora estou sempre a apreender até morrer se reparar no meu primeiro comentário recomendo a sie a outro instalador para poderem ajudar o membro em questão portanto não pretendo medalhas o que pretendo é que haja seriedade no tratamento desta questão tão importante para a valorização dos sistemas solares e talvez com a precipitação dos seus comentários não o abonam de forma alguma e ainda tem muito para aprender por isso serve de alerta os meus comentários, pela experiência e pela dedicação que temos que ter em relação ao Forum e ajudarmos de uma forma séria todos os membros que precisem da nossa ajuda.

    Colocado por: ins.Brunodevia saber que a 4 bars a valvula ja abre.


    E se for uma valvula de 7 bares não vê que o membro refere-se á pressão introduzida no circuito fechado e quando fala em 4 é o nivel exercido no caudalimetro e confunde com pressão, nós como instaladores é que temos que saber ao que os membros se referem porque não são obrigados a saberem a mecânica dos sistemas solares.
  16.  # 19

    em primeiro lugar peço desculpa sr costa.....não li os comentários todos...mais uma vez desculpe a minha falta de paciencia para ler tudo e lhe ter ofendido... e obrigado por me aconselhar...eu sou de Arcos de Valdevez

    quanto há valvula por norma de 6 bars, 7 é o grupo de segurança, abre aos 4/5, porque 6 bars ela abre por completo...ele diz que carregaram a 4 bars? é o caudelimetro?
  17.  # 20

    Colocado por: ins.Brunoem primeiro lugar peço desculpa sr costa.....não li os comentários todos...mais uma vez desculpe a minha falta de paciencia para ler tudo e lhe ter ofendido... e obrigado por me aconselhar...eu sou de Arcos de Valdevez


    Está desculpado! Caso tenha alguma duvida ou dificuldade no seu trabalho estou aqui para o ajudar, pode inclusivé enviar uma MP, reconheço que ainda é um jovem ambicioso e que tem que ter oportunidades eu já me sinto velho para estas andanças e ainda por cima andar em cima de telhados, gostaria que houvessem oportunidades no mercado para jovens que possam garantir a continuidade da energia solar como garante de um futuro prospero para a nova geração.
 