Colocado por: scazevedoAinda por cima temos a mania de tomar banho lá em casa com a agua sempre a correr!É a protecção amigo do ambiente a funcionar :-)
Colocado por: mafgodColocado por: scazevedoAinda por cima temos a mania de tomar banho lá em casa com a agua sempre a correr!É a protecção amigo do ambiente a funcionar :-)
Agora a sério, os esquentadores tem protecções que o desligam quando algo não está a funcionar correctamente.
Uma delas é quando são atingidos valores altos, penso que, de monóxido de carbono.
Ou seja, se por alguma razão os gases não são expelidos para o exterior convenientemente e acumulam-se dentro de casa, é activada a protecção do esquentador, desligando-o.
O melhor é chamar um técnico.
Já agora, a casa é recente? Se sim, informe o construtor. Por vezes o esquentador não fica montado convenientemente.
Como toma banhos prolongados, esta situação começou a verificar-se agora que o tempo está mais frio e a porta da cozinha está fechada? Se sim, tudo indica que seja a má evacuação dos gases para o exteriror.Estas pessoas agradeceram este comentário:scazevedo
Colocado por: scazevedobasta ligar o exaustor e a agua quente para ficar a cheirar imediatamente a gás!Aconselho então a não usar os dois em simultâneo enquanto a situção não for resolvida por alguém que saiba e perceba do assunto.
Colocado por: mafgodColocado por: scazevedobasta ligar o exaustor e a agua quente para ficar a cheirar imediatamente a gás!Aconselho então a não usar os dois em simultâneo enquanto a situção não for resolvida por alguém que saiba e perceba do assunto.
Não é só o "cheiro" a gás que nos faz mal. Mesmo não "cheirando" a gás, pode existir concentrações elevadas de gases também muito prejudicais à saúde.
Enquanto esta situação durar, e durante os seus banhos prolongados, deixe a janela aberta a fim de evitar acumulação de gases.
E entretanto, tente também evitar esses banhos demorados, o ambiente e a sua carteira agradecem :-)
Colocado por: mafgodColocado por: scazevedoAinda por cima temos a mania de tomar banho lá em casa com a agua sempre a correr!É a protecção amigo do ambiente a funcionar :-)
Agora a sério, os esquentadores tem protecções que o desligam quando algo não está a funcionar correctamente.
Uma delas é quando são atingidos valores altos, penso que, de monóxido de carbono.
Ou seja, se por alguma razão os gases não são expelidos para o exterior convenientemente e acumulam-se dentro de casa, é activada a protecção do esquentador, desligando-o.
O melhor é chamar um técnico.
Já agora, a casa é recente? Se sim, informe o construtor. Por vezes o esquentador não fica montado convenientemente.
Como toma banhos prolongados, esta situação começou a verificar-se agora que o tempo está mais frio e a porta da cozinha está fechada? Se sim, tudo indica que seja a má evacuação dos gases para o exteriror.Estas pessoas agradeceram este comentário:scazevedo
Colocado por: TÉCNICO e a chaminé da cozinha tem de ser de dupla saída para haver separação entre os dois aparelhos. O que acontece frequentemente é que ambos esquentador e extractor estão ligados ao mesmo tubo .Estas pessoas agradeceram este comentário:scazevedo
Colocado por: ng3à uma semana atrás tive uma situação, com tirei o curso na Vulcano, e desloquei-me a casa de uns amigos que tinham um problema idêntico, o esquentador, iniciava trabalhava correctamente durante algum tempo, depois desligava-se, e começava a debitar água fria, simples, desloquei-me lá a casa e uma avaria resolvida em 5 minutos, depois de analisar, pois os esquentadores são simples de resolver, a pilha era nova, passava gás para o queimador, a água circulava na câmara, o piloto acendia, só poderia ser desse sensor, de gases esse malandro que tento problema dá as pessoas, o que aconteceu era o seguinte, o esquentador localizado numa lavandaria, com respiros de ar obrigatórios por causa do gás, o os ligadores machos que estavam ligados, ao sensor, com a temperatura dilataram, pois aquilo é em cobre, e não estavam a fazer contacto, logo o esquentador que é dos inteligentes, assumia que o sensor de gases estava desligado e só travalhava 2 minutos....
Simples de resolver apertei os ligadores com um alicate e 5 estrelas....já esta resolvido em 5 minutos... a familia ficou contente e eu vim a minha vida....pesava que era uma avaria que iria dar luta mas não, aqui a uns tempos retirei 400 gramas de cinza da câmara de combustão, a pessoa queixava-se que a água não aquecia pudera, tb o esquentador já tinha 20 anos, mas ainda está a funcionar.
Colocado por: ng3à uma semana atrás tive uma situação, com tirei o curso na Vulcano, e desloquei-me a casa de uns amigos que tinham um problema idêntico, o esquentador, iniciava trabalhava correctamente durante algum tempo, depois desligava-se, e começava a debitar água fria, simples, desloquei-me lá a casa e uma avaria resolvida em 5 minutos, depois de analisar, pois os esquentadores são simples de resolver, a pilha era nova, passava gás para o queimador, a água circulava na câmara, o piloto acendia, só poderia ser desse sensor, de gases esse malandro que tento problema dá as pessoas, o que aconteceu era o seguinte, o esquentador localizado numa lavandaria, com respiros de ar obrigatórios por causa do gás, o os ligadores machos que estavam ligados, ao sensor, com a temperatura dilataram, pois aquilo é em cobre, e não estavam a fazer contacto, logo o esquentador que é dos inteligentes, assumia que o sensor de gases estava desligado e só travalhava 2 minutos....
Simples de resolver apertei os ligadores com um alicate e 5 estrelas....já esta resolvido em 5 minutos... a familia ficou contente e eu vim a minha vida....pesava que era uma avaria que iria dar luta mas não, aqui a uns tempos retirei 400 gramas de cinza da câmara de combustão, a pessoa queixava-se que a água não aquecia pudera, tb o esquentador já tinha 20 anos, mas ainda está a funcionar.Estas pessoas agradeceram este comentário:scazevedo
normalmente quando existe um exaustor o esquentador tem que ser ventilado(com um ventilador incorporado) e a chaminé da cozinha tem de ser de dupla saída para haver separação entre os dois aparelhos.
O que acontece frequentemente é que ambos esquentador e extractor estão ligados ao mesmo tubo e não havendo ventilação na cozinha, o exaustor como é um aparelho com bastante potencia, começa a extrair todo o ar da cozinha e depois afecta o correcto funcionamento do esquentador provocando retorno dos gases produzidos na combustão do gás no esquentador.