Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Olá a todos.

    Na minha sala tenho lareira com recuperador de calor, acontece que só estando praticamente em cima da porta é que sinto o calor.

    Maior parte das vezes, abdicamos de fechar a porta da lareira, pois com ela aberta sentimos mais o calor.

    Já mudei de lenha, mas não notamos diferenças significativas.


    Alguém pode me dar algumas dicas, de como posso melhorar o rendimento da minha lareira.

    Desde já o meu obrigado
      8d7b22_528f3ed506c2e2cfade57fb976cfac75.jpg
  2.  # 2

    De que tamanho é a sala?

    se os 9.5kW forem efetivamente a alimentação, daí retira 7.5kW, o que não é assim muito. Tem o kit de ventilação?

    As vezes não basta ter um pau a arder..tem mesmo de carregar com lenha. Na minha de 14kW também com a porta aberta sinto mais calor, (no inicio) mas após uma hora a carregar lenha com o registo todo aberto, mesmo sem ventilação, aquece bem uma sala com 75m2 a 22ºC a +- 4 metros da salamandra com a porta fechada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kokruxt
  3.  # 3

    o problema pode estar na hotte
    tem alguma grelha em cima?? junto ao tecto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kokruxt
  4.  # 4

    Também temos uma lareira, com ventilação forçada mas sem recuperador. Tivemos esse problema inicialmente mas após fazermos a ligação da referida ventilação (que não foi feita aquando da instalação), bem como mudarmos de lenha (usávamos eucalipto; atualmente usamos sobro, azinho e por vezes, alguns briquetes de madeira) o poder calorífico parece que duplicou e a temperatura ambiente atinge valores que nunca tínhamos atingido antes (com ou sem a porta aberta). E estes foram ainda os únicos aspetos que conseguimos melhorar ativamente pois ainda ponderamos diminuir a área da sala, que é grande e com pé direito alto triplo (com soluções temporárias) para melhorar ainda mais este aquecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kokruxt
  5.  # 5

    Muito obrigado a todos pelas rápidas respostas.

    Eu percebo pouco do assunto, isto para não dizer nada. Por norma tenho sempre dois ou três troncos a arder, não sei se é muito ou pouco, mas foi assim que me ensinaram.

    A sala é pequena, cerca de 20 m2. Quanto a grelha, ela tem uma grelha junto ao tecto, mas mesmo ao fim de duas horas a funcionar, a grelha quanto muito está morna, e não sinto que saia algum calor de lá. Mas tenho de testar com a porta fechada, pode ser por ter a porta aberta que lá em cima não aqueça.

    Mais uma vez obrigado
  6.  # 6

    Penso que terá a ver com o isolamento, ou a falta dele na chaminé.
    Com 9,5kw numa sala de 20m2 devia andar em t-shirt e ainda transpirava com o calor que a máquina debita.
    Veja por onde foge o calor, isso deve estar mal montado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kokruxt
  7.  # 7

    O registo de entrada de ar como está normalmente? Aberto ou fechado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kokruxt
  8.  # 8

    isso é muito estranho, mas aposto que tem a hotte atafulhada da lã de rocha e faz com que o ar não circule
    o ar frio tem de entrar por baixo, aquece, e sai em cima na grelha
    mas é estranho a grelha não estar bastante quente
    assistiu à montagem do recuperador?

    consegue tirar a grelha de cima e tirar fotos do interior da hotte?
    para ver se tem lã de rocha ou se junto á laje onde passa o tubo dos fumos pode estar mal isolado e o calor fugir pela chaminé
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kokruxt
  9.  # 9

    sente a parede por cima do recuperador quente?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kokruxt
  10.  # 10

    Vou tentar responder a todos.

    arkanoid

    Mais logo vou acender a lareira e ver se a parede fica quente, mas tenho ideia que sim, que há uns tempos verifiquei isso, isso é normal correcto?


    fsilva106

    Quando comprei a minha casa a mesma já tinha o recuperador instalado, como tal não vi a sua montagem. Eu posso retirar a grelha, mas a minha duvida é como é que a mesma é colocada? Colada? Por encaixe? Terei todo o gosto em mostrar as fotos da hotte.


    C. Lobo

    Por norma quando acendo a lareira coloco a entrada de ar no máximo, para pegar mais depressa, depois fecho-a práticamente, para não consumir a lenha muito depressa.

    Estou a fazer mal?
  11.  # 11

    Entretanto consegui tirar a rede e espreitar lá para dentro.

    Fiz um vídeo, penso que assim poderão ter uma ideia mais aproximada

    https://youtu.be/Bus__OFhbTM

    Fiquei surpreendido por não haver um tubo que direcione o calor para dentro de casa novamente, o único é mesmo o que vai para a chaminé.

    É normal isto?

    Obrigado
  12.  # 12

    A hotte devia ter lã de vidro em toda a volta, dessa forma perde-se muito calor para as paredes, se tivesse lã de vidro o calor que fica nas paredes era encaminhado para as grelhas e por sua vez para a sala.
    Não deu para perceber se o buraco do tubo da chaminé onde passa pela placa se está bem isolado, essa também pode ser uma das razões porque não consegue aquecer a sala.
  13.  # 13

    sim, é normal ter só um tubo (o do fumo)
    como o recuperador não é ventilado não necessita de mais tubos
    no video não se vê muito bem, consegue tirar fotos do interior, não dá para ver se tem la de rocha ou nao,
    junto à laje parece estar bem isolado
  14.  # 14

    O procedimento de acendimento está correcto, o facto de o recuperador de calor não irradiar calor para fora através do vidro poderá ser por alguns motivos ausência ou falta de tijolo refractário ou neste caso sendo mais atual vermiculite umas placas que ajudam a irradiar o calor, ou então uma boa parte do calor está a ser dissipada pela chaminé caso seja de parede dupla, não irradiando calor para a hotte.
    Faça o seguinte ligue o recuperador normalmente e passado uma meia hora ou mais meta a mão dentro do buraco da grelha no topo superior e veja se está um temperatura quente.
  15.  # 15

    Mais uma vez obrigado pela ajuda.

    Ontem fiz as coisas de maneira diferente, quando acendi a lareira, mantive sempre ela bem carregada de madeira, e mantive sempre a entrada de ar a meio.

    Resultado disso, a lareira esteve sempre com chama, a parede por cima e a própria grelha estavam bem quentes, e já sentia o calor a irradiar quase a dois metros de distância da porta.

    O lado menos agradável, ou menos positivo é o próprio consumo de lenha... Devo ter gasto uns 25 kilos por 6 horas.
  16.  # 16

    É mais ou menos isso que costumo gastar das 18h às 24h... Fica dispendioso mas a sensação é muito agradável.
  17.  # 17

    Pois mas isso é o normal quando se quer alguma temperatura:-) tipo 23 24 25 º C de temperatura
    Lá por casa é meio carro de mão de lenha de uma vez só,das 19 até apagar mas estamos a falar de sistemas de aquecimento diferentes o meu é caldeira para aquecimento central e não iria ser com meia dúzia de cavacas que iria aquecer a casa como aqueço durante tanto tempo.
    Se pesquisar a lenha tem um determinado poder calorífico por kg.
    http://fogoesalenha.blogs.sapo.pt/calcular-potencia-termica-para-1409
  18.  # 18

    o recuperador que colocou no 1º post é o seu?
    é que não vejo nenhuma entrada de ar no recuperador,
    se nao tiver nenhum sitio por onde entre o ar em baixo faça como eu, abri 2 entradas de lado na hotte e melhorou bastante
    https://forumdacasa.com/discussion/32233/melhorar-rendimento-recuperador-de-calor/#Comment_607555
  19.  # 19

    Grato pelas respostas.

    fsilva106

    Sim, esse é o meu recuperador. Não tem de facto nenhuma entrada de ar além daqueles buracos por baixo, que podemos ir abrindo ou fechando.

    Mais logo irei ver o seu tópico com mais atenção, mas lá fazer a entrada de ar é uma opção a pensar.

    Se bem percebo, o ar entraria por baixo frio, para sair na grelha junto ao tecto quente, é isso?

    Obrigado
  20.  # 20

    é isso mesmo, entra frio por baixo e sai quente em cima

    aqueles buracos por baixo, que podemos ir abrindo ou fechando é para o ar que entra para a combustão

    eu para alem das entradas laterias abri tambem um para a rua, e assim renova o ar em casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kokruxt
 