    Vou montar 3 circuitos:
    1. circuito fogão sala -> radiadores (com bomba circ + vaso expansao 25 lt/ válvula segurança)
    2. circuito figão de sala -> termoacum. (com bomba circ + vaso expansao ??? + válvula segurança)
    3. circuito painel solar -> termoacum. (com bomba circ + vaso expansao 2,5 lt + válvula segurança)

    Ninguém me ajuda a calcular o tamanho certo para o vaso de expansão que trata do circuito entre o Recuperador de Calor e o Termoacumulador?
    Em anexo o esquema da coisa.
    Obrigado por qualquer ajuda, tem sido difícil obter opiniões sobre isto.
      esquema aquecimento2.jpg
  2.  # 2

    Na minha modesta opinião se não sabe que vaso, nem devia de andar nessa guerra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalomata
  3.  # 3

    Colocado por: GoncalomataBoa noite.
    Vou montar 3 circuitos:
    1. circuito fogão sala -> radiadores (com bomba circ + vaso expansao 25 lt/ válvula segurança)
    2. circuito figão de sala -> termoacum. (com bomba circ + vaso expansao ??? + válvula segurança)
    3. circuito painel solar -> termoacum. (com bomba circ + vaso expansao 2,5 lt + válvula segurança)

    Ninguém me ajuda a calcular o tamanho certo para o vaso de expansão que trata do circuito entre o Recuperador de Calor e o Termoacumulador?
    Em anexo o esquema da coisa.
    Obrigado por qualquer ajuda, tem sido difícil obter opiniões sobre isto.


    O volume do vaso depende da quantidade de água nas tubagens e da pressão de funcionamento da instalação.

    Nesse esquema que tem, 150 litros é manifestamente pouco para o termoacumulador. Se vai aproveitar a lenha, eu aumentaria o volume de acumulação (seria interessante perceber quantos painéis solares tem previstos).

    Se a moradia for nova, e dependendo da data de licenciamento, esse recuperador não cumpre a eficiência mínima de 75%.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalomata
  4.  # 4

    Na verdade o termoacumul só serve AQS. (o esquema representa mal o meu caso - o circuito ira direto do recup p os radiadores e outro circuito distinto é q vai apoiar o Termoac). O T.A. tem resistencia eletrica propria p o caso de nem o recuperador nem os paineis(sao 2) estiverem ON. 150lt parece-me mais do que suficiente para AQS (casal + 2 criancas) e garante q nao é mto caro de aquecer se for preciso usar a resistencia eletrica. Estarei a pensar mal?

    Qto à eficiencia do recuperador: a casa é antiga. Mas algum modelo que recomende como alternativa? Vi este recomendado aqui no forum por varias pessoas.
  5.  # 5

    Colocado por: GoncalomataO termoacumul só serve AQS. E tem resistencia eletrica propria p o caso de nem o recuperador nem os paineis(sao 2) estiverem ON. 150lt parece-me mais do que suficiente e garante q nao é mto caro de aquecer se for preciso usar a resistencia eletrica. Estarei a pensar mal?

    Qto à eficiencia do recuperador: a casa é antiga. Mas algum modelo que recomende como alternativa? Vi este recomendado aqui no forum por varias pessoas.


    Esse recuperador tem +/- 20 kW de potência no circuito de água, um termoacumulador de 150 L é demasiado pequeno. Mesmo que seja exclusivo p/ AQS, aumente o volume disso para pelo menos 300 L. Pelo menos, porque facilmente lhe darão exemplos de porque deveria ser ainda mais.

    O recuperador chega e serve para o propósito. Mas em teoria, existe regulamentação que indica que todos os novos aparelhos a instalar, com queima a lenha, e no caso de recuperadores ou salamandras, devam ter 75% de eficiência, coisa que esse não cumpre. Mas não se preocupe que ninguém o vai prender nem vai ter qualquer chatice por causa disso.
  6.  # 6

    Fazia melhor em usar um termoacumulador misto de AQS e inercia com um volume mínimo de 300 litros, com um unico circuito de aquecimento.
  7.  # 7

    Colocado por: jorgealvesFazia melhor em usar um termoacumulador misto de AQS e inercia com um volume mínimo de 300 litros, com um unico circuito de aquecimento.


    300 litros não ia ficar "curto" para aquele recuperador? Dá 15 litros de acumulação por kW de potência...
  8.  # 8

    Sim, mas é muito melhor que a solução inicial e sendo radiadores nao é muito critico, mas continua ser muito pouco.
    Eu referi o deposito misto por uma questão de custos e eficiência.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalomata
  9.  # 9

    Colocado por: jorgealvesEu referi o deposito misto por uma questão de custos e eficiência.


    Jorge, obrigado. Tenho a sensação de que terá razão, mas não percebo bem porquê.
    Eu pretendia limitar os consumos de energia da seguinte forma:
    - aquecimento da casa, só a lenha. ter dois aquecedores elétricos por perto just in case (p.ex a voltar tarde de um fds fora).
    - AQS: cilindro pequeno para ser barato (e rápido) de aquecer quando tiver que ser a resistência a funcionar.

    Percebo que com um depósito tão pequeno, vou muitas vezes estar a produzir calor sem ter onde o armazenar, mas isso não me preocupa, gasto menos lenha, ou puxo mais pelos radiadores. Mais me preocupa chegar a casa tarde num dia de jantar fora, sem me apetecer ligar fogão, e saber que para no dia seguinte ter banhos quentes, vou aquecer 300lt de água de forma elétrica em vez de 150.

    Isto não faz sentido?
  10.  # 10

    Colocado por: GoncalomataIsto não faz sentido?
    não nada mesmo, pois entre muitas coisas o apoio ao solar é somente feito a 1\2 ou 1\3 do depósito.
  11.  # 11

    Colocado por: jorgealvesnão nada mesmo, pois entre muitas coisas o apoio ao solar é somente feito a 1\2 ou 1\3 do depósito.

    desculpe, nao percebi este comentario. o apoio quer dizer a resistencia eletrica?
  12.  # 12

    no momento em que tiver 300lt de agua fria, vou partir de uma inercia muito grande para contrariar, certo?
  13.  # 13

    acho q percebi. se o deposito nao tiver perdas, depois do aquecimento inicial, so debito a exata energia que consumo. o deposito podia ser de um milhao de litros q nao influenciava.
    e nesse caso, quanto maior, maior poder de acumulacao. como se tivesse uma bateria muito grande... é isto?
  14.  # 14

    só fico a perder quando passarem 2 semanas de ferias e ao regressar o deposito tiver efetivamente perdido calor...
  15.  # 15

    Colocado por: jorgealvesSim, mas é muito melhor que a solução inicial e sendo radiadores nao é muito critico, mas continua ser muito pouco.
    Eu referi o deposito misto por uma questão de custos e eficiência.
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Goncalomata


    Misto quer dizer estratificado?
  16.  # 16

    Colocado por: Goncalomatano momento em que tiver 300lt de agua fria, vou partir de uma inercia muito grande para contrariar, certo?
    nop, pois se estiver frio é porque não houve energia solar durente alguns dias e não ligou o recuperador, só neste situação é que a resistencia liga,
    obviamente que isto só é possivél com gestão electronica do aquecimento.

    Colocado por: GoncalomataMisto quer dizer estratificado?
    nop. quer dizer deposito de inercia para os radiadores e para as AQS.
    a estratificação acontece naturalmente nos depositos verticais podendo ser melhorada nalguns.
  17.  # 17

    alguém me recomenda uma marca/modelo com boa qualidade para um depósito destes, isto é, 300lt, duas serpentinas e resistência de imersão autónoma.
    aprox. quanto custa uma coisa destas, já com iva?
    obrigado.
 