  1.  # 61

    Colocado por: euAs bombas de calor modernas não são quase todas inverter ?

    existem muitas por aqui que não são e as de alguma potencia (para mim acima de 16Kw) poucas são, e também nas marcas brancas quase nenhuma é inverter.

    Colocado por: rodrigo_gomes29motor de 45kw, de arranque normal, mas de 3000 rpm que às vezes até passa as 14x

    legalmente (recordo que estamos em Pretogal) este motor é obrigado a ter auxiliares de arranque,

    e com essa necessidade de alimentação não é de nenhuma moradia por maior que seja,
  2.  # 62

    Colocado por: jorgealves
    existem muitas por aqui que não são e as de alguma potencia (para mim acima de 16Kw) poucas são, e também nas marcas brancas quase nenhuma é inverter.


    legalmente (recordo que estamos em Pretogal) este motor é obrigado a ter auxiliares de arranque,

    e com essa necessidade de alimentação não é de nenhuma moradia por maior que seja,
    Moradia? Claro que não...o problema é que existem motores em certas instalação eléctricas que qualquer accionamento que lá meta, fica logo com outro problema, pois passa a vida a dar defeitos..é óbvio que existem variadores para isso, o problema é o espaço das instalações e dos Q.E. para isso seria necessário "reeinventar" o espaço e isso custa "tempo"....
  3.  # 63

    Colocado por: rodrigo_gomes29o problema é que existem motores em certas instalação eléctricas que qualquer accionamento que lá meta, fica logo com outro problema, pois passa a vida a dar defeitos..é óbvio que existem variadores para isso, o problema é o espaço das instalações e dos Q.E. para isso seria necessário "reeinventar" o espaço e isso custa "tempo"

    ou melhor ainda, o PROJECTO ser bem feito, que normalmente não é, quadros com espaço para 2 ou 3 circuitos com dimensões exorbitantes e no outro extremo quadros de comando e manobra com espaço para 3 ou 4 disjuntores tetrapolares modulares,

    Projecto chapa5.

    mas aqui a rapaziada só quer saber é de moradias e de motores de brincar,
    • naar
    • 2 outubro 2011

     # 64

    Colocado por: jorgealvesou melhor ainda, o PROJECTO ser bem feito, que normalmente não é, quadros com espaço para 2 ou 3 circuitos com dimensões exorbitantes e no outro extremo quadros de comando e manobra com espaço para 3 ou 4 disjuntores tetrapolares modulares,

    Projecto chapa5.

    mas aqui a rapaziada só quer saber é de moradias e de motores de brincar,


    Este era o QE da minha antiga moradia, veja o que lhe parece!

    Infelizmente, quem o montou já não aceita reclamações! :(
      DSC03553 (Medium).JPG
  4.  # 65

    assim até dá gosto ver.
  5.  # 66

    Colocado por: naarveja o que lhe parece!

    para uma habitação não está mal, podia ter sido melhor estruturado, mas é PEANUTS (amendoins) comparado com o "habitual" nas moradias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: naar
  6.  # 67

    Colocado por: jorgealves
    ou melhor ainda, o PROJECTO ser bem feito, que normalmente não é, quadros com espaço para 2 ou 3 circuitos com dimensões exorbitantes e no outro extremo quadros de comando e manobra com espaço para 3 ou 4 disjuntores tetrapolares modulares,

    Projecto chapa5.

    mas aqui a rapaziada só quer saber é de moradias e de motores de brincar,
    Isso do projecto não é bem assim...há 30 anos usavam-se umas coisas, agora usam-se outras...por ser mais barato tentam-se ao menos aproveitar os q.e. antigos, mas a maior parte vai tudo para o lixo, pelo menos é assim onde trabalho, e lá está, aquela tal situação não ficará sem resposta, será resolvida brevemente por não ser conforme! Também lhe posso mostrar montagens q.e. de malta que costuma fazer empreitadas para a autoeuropa, edp e etc em que 10 metros dos novos quadros fechados da Moeller ficam por vários milhares de €...( protecção contra explosão, relés térmicos eléctronicos programados por pc, gavetas de substituição rápida e etc) È obvio que isso é em instalações industriais, é claro que nada disto se aplica a moradias ( electricidade de brincar ;) ) em que se muita gente tivesse um q.e. como o que o user naar apresenta a cima já se podia dar por muito satisfeito.
    Concordam com este comentário: naar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpedrocarvalho
  7.  # 68

    Colocado por: rodrigo_gomes29em que 10 metros dos novos quadros fechados

    o maior que fiz, tinha 420cmx210x85 e já lá vai uns anos (1996) e já tinha
    relés térmicos eléctronicos programados por pc, gavetas de substituição rápida
    esta tralha toda além de um autómato, e só tinha um corte de entrada de 4x1000A

    editado nas dimensões, tinham um zero a mais, LOL
  8.  # 69

    Colocado por: jorgealves
    o maior que fiz, tinha 4200cmx2100x850 e já lá vai uns anos (1996) e já tinhaesta tralha toda além de um autómato, e só tinha um corte de entrada de 4x1000A
    Eu falei 10 metros, porque os quadros tem de ser "cortados" por causa do espaço, mas realmente 42m... não temos por aqui nenhum não...! pois mas decertezinha absoluta que aqueles que montou em 1996 não devem ser iguais a estes... ;) ... além disso nós não misturamos automatos nos QGBT, para isso temos armários proprios para os comandos...aliás até acho que isso não tem jeito nenhum..! Já agora quanto tempo andou nesse quadro de 42m até o acabar? acabar a parte das ligações e programação dos relés e automato, porque feitos já eles vêm..!
  9.  # 70

    Colocado por: rodrigo_gomes2942m

    o que um zero faz quando colocado a mais, as medidas são 4,2m x2,1mx0,85m,

    as minhas desculpas
  10.  # 71

    Colocado por: rodrigo_gomes29além disso nós não misturamos automatos nos QGBT, para isso temos armários proprios para os comandos...aliás até acho que isso não tem jeito nenhum

    mas pode colocar no mesmo quadro em invólucros diferentes, com separação física entre os mesmos,

    e existem muitos quadros de distribuição para terciário com autómatos dentro,
  11.  # 72

    Colocado por: jorgealves
    o que um zero faz quando colocado a mais, as medidas são 4,2m x2,1mx0,85m,

    as minhas desculpas
    Não, tudo bem, eu depois também estive a pensar e nós também temos um quadro com 30/35 mt portanto não era difícil acreditar..!
  12.  # 73

    Colocado por: jorgealves
    mas pode colocar no mesmo quadro em invólucros diferentes, com separação física entre os mesmos,

    e existem muitos quadros de distribuição para terciário com autómatos dentro,
    Poder, pode...mas na minha opinião, não fica bem...é muito mais seguro estarmos a ver sinais nos autómatos num quadro só com tensões de comando do que andar ali ao pé dos 400v...mesmo em invólucros diferentes, a mim faz-me um pouco de confusão... agora tem uma mais valia, poupa no cobre (cabos), que em vez de circularem de uns armários para os outros fica tudo ali. Era o que eu lhe referia, muitas vezes o espaço faz-nos pensar de catano!
  13.  # 74

    Boas Noites. ( 1º comentário por isso desejem-me as boas vindas )

    é o seguinte . Neste momento estou a pagar cerca de 95 euros, mais euro menos euro, consoante o mês. O meu contador é de 6.9 kVA , e só disso gasto 19,92 euros. ( Não tenho tarifa bi-horária ). Liguei para eles e veio cá um técnico que me informou que para poder mudar a potência do contador, teria que mudar o meu sistema de trifásico para monofásico.

    A minha duvida é a seguinte, tendo eu alguns conhecimentos e noções básicas de electricidade, poderei ser eu a fazer essa mudança ou terei que chamar cá um técnico ? É que acho que estou a pagar demasiado por um contador que não lhe dou total utilidade. De dia quase não está ninguém em casa, á noite tirando as luzes, há as televisões, o computador, e a playsation ligadas regularmente. Depois há telefones, telemóveis a carregar, as colunas, boxes etc etc, mas o próprio homem da EDP me disse que não precisava de tanto.

    ( já agora. coisas como carregadores de telemóvel que estejam ligados á tomada, mas que não estejam em uso, estarão a gastar? )

    Cumprimentos
  14.  # 75

    no trifasico temos de distribuir muito bem as fases

    já no monofasico fica todo na mesma.

    é apenas menos uma chatice.

    ab
  15.  # 76

    o problema é que para poder baixar a potência do contador , tenho que ter um sistema monofasico . e tenho algum receio de mandar a luz do prédio toda abaixo . há por aí algum tutorial ou explicação ?
  16.  # 77

    De tri para mono, é simples!
    Basta mudar o(s) diferencial(is) e fazer um shunt entre as fases.
    Esse trabalho até o técnico que lhe fôr colocar o limitador o faz... Nem que lhe dê uma notita ou uma bejeca! só tem mesmo que adquirir o diferencial.

    Em relação ao consumo em vazio de um carregador, claro que o têm... mesmo que não esteja a carregar, apesar de ser muito inferior!
  17.  # 78

    Colocado por: jfsmoreiraBasta mudar o(s) diferencial(is)

    nem precisa de mudar os diferenciais, porque também funcionam em monofásico e sem alterar as ligações, partindo do pressuposto que estão bem feitas, claro.
  18.  # 79

    Sim, tb dá... mas é preciso ter muito cuidado com a corrente Estipulada do Diferencial!
    Concordam com este comentário: jorgealves
  19.  # 80

    Exmos Senhores,

    Apesar de acompanhar passivamente este forum há anos, só agora intervenho para procurar uma resposta a uma questão muito particular que não encontrei nos vários comentários relacionados:

    Comprei há dois anos um apartamento que anterior proprietário tinha preparado para TRIFÁSICO. Como não percebo muito do assunto, quando ocupei a casa, pedi à EDP MONOFÁSICO e 25 (Amperes, acho eu...) de potência, para ficar descansado. Um ano mais tarde, viria a optar por um ciclo tri-horário, mas não me parece relevante...

    Agora sucedeu que no quadro da coluna do prédio o "meu neutro" (fio azul) "queimou" deixando-me sem energia. Chamou-se o piquete da EDP, que cortou o fio queimado e o ligou num "parafuso" ao lado para desenrascar, recomendando que deveria ser substituída aquela placa parcialmente queimada. Por coincidência e porque conhecia bem o prédio, chamamos o antigo proprietário da minha casa, que parece ter concluído que eu não deveria ter instalado MONOFÁSICA, uma vez que tinha a instalação TRIFÁSICA, porque assim, "pendurando" todo o consumo numa fase estava a sobrecarregar aquele neutro e poderia ser perigoso para aquele quadro ou até mesmo para a coluna inteira do prédio!!!

    Ora, pautando sempre pela máxima segurança, fiquei preocupado e agora não sei se "tenho mesmo que colocar TRIFÁSICO" e ter um custo mensal superiorpara ficar descansado ou se ele não estará a ver bem o problema...

    Também não temos nem AC, nem BC... Apenas MLL, MLR e MSC (usada duas vezes em três anos) e forno... Estes parecem ser os mais gulosos...

    Por isso gostaria que alguém entendido me pudesse dar um esclarecimento...

    Grato,

    A Castro
 